作為工業冷水機設備制造商,冷水機運行往往24小時,因此,選擇性能良好的冷水機非常重要。
跪求浙江聯豐冷水機型號:LSLG-930日期2007年的 說明書(做遠控:啟停、運行反饋、故障反饋接法)郵箱:twtiw_007@163.com 謝謝!
工業冷水機組包括三個系統:制冷劑循環系統、水循環系統、電器自控系統。1、制冷劑循環系統:蒸發器中的液態制冷劑吸收水中的熱量并開始蒸發,液態制冷劑亦完全蒸發變成氣態后被壓縮機吸入并壓縮(壓力和溫度增加),氣態制冷劑通過冷凝器(風冷/水冷)吸收熱量,凝結成液體,通過熱力膨脹閥(或毛細管)節流后變成低溫低壓制冷劑進入蒸發器,完成制冷劑循環過程。2、制冷系統基本組成壓縮機:壓縮機是整個制冷系統中核心部件,也是制冷劑壓縮的動力之源。它的作用是把輸入的電能轉化成機械能,吸入、壓縮和輸送制冷劑蒸汽,驅動循環進行。冷凝器:在制冷過程中冷凝器起著輸出熱能并使冷凝劑得到冷凝的作用。從制冷壓縮機排出的高壓過熱蒸汽進入冷凝 器后,將其在工作過程中吸收的全部熱量,其中包括從蒸發器和制冷壓縮機中以及在管道內所吸收的熱量都傳遞給周圍介質(水或空氣)帶走;制冷劑高壓過熱蒸汽重新凝結成液體。干燥過濾器:在制冷過程在必須預防水分和污物等進入,水分的來源主要是新添加的制冷劑和潤滑油所含有的微量水分,或由于
對于電鍍,電泳涂裝,電鍍生產線,陽極氧化等都是針對于電鍍槽里面的電鍍液來冷卻。如何來選擇冷水機呢。 冷卻方式有兩種,直接冷卻與間接冷卻。 水冷式冷水機直接冷卻機在電鍍(氧化)行業的制冷原理:冷卻塔底盆的水通過水泵輸送到工冷水機的冷凝器對冷凝器進行降溫,再流回冷卻塔內噴淋而下時通過冷卻塔頂上的風扇對水進行了降溫后流回冷卻塔底盆,就這樣周而復始的運行。冷凝器散熱同時里面的冷媒液化,再流入冷炮內的蒸發器進行蒸發,而蒸發時要吸收熱量,從而就對冷炮里的硫酸(槽液)進行了降溫,降溫后的硫酸通過水泵輸送到電鍍(氧化)槽,就這樣一個循環過程。 水冷式冷水機間接冷凍在電鍍(氧化)行業的制冷原理:冷卻塔底盆里的水通過水泵輸送到冷水機的冷凝器,對冷凝器進行降溫。再流回冷卻塔內噴淋而下時通過冷卻塔頂上的風扇對水進行了降溫,再流回冷卻塔底盆,就這樣周而復始的運行。冷凝器散熱同時里面的冷媒液化,再流入水箱內的蒸發器進行蒸發,而蒸發時要吸收熱量,從而
a) 冷水出水溫度和流量; b) 冷卻水的進水溫度、流量以及污垢系數。請問是這兩個嗎?公司網址:http://www.dgmcsy.com
遇到一5p冷水機組原來有遇見過的,老漏冷媒客戶說他們基本上兩個月就加一次冷媒,經常壓縮機過熱保護。過去查漏角閥漏跟換角閥后加冷媒,低壓上不去高壓高,查出過濾器、膨脹閥都堵了,拆開后發現膨脹閥分子過濾網堵死了,看著像燒焦的油渣。跟換過濾器、膨脹閥和壓縮機油后壓力正常了,可是感覺回氣管不涼,運行十幾分鐘壓機整體(高低壓室)溫度就過百。這是怎么回事啊,是不是壓縮機不行了?
工業冷水機對于各類的工業生產能夠提供十分大的幫助,同時,還有助于提升工業的生產效率,有利于提升產品的生產質量。隨著冷水機應用的行業越來越廣泛,如何正確使用工業冷水機,便變得十分重要了!而關于如何正確地使用工業冷水機,則有以下八大建議: 1 、請確保電源插座接觸良好并且地線可靠接地 2 、請確保冷水機 ID
今天為大家講講要如何使用冷凍機才可以減少故障的出現,感興趣的朋友可以和一起來看看。 首先,我們在使用該設備的時候一定要找到正確的使用方法及步驟,要是操作不當,就會導致該設備出現故障。操作不當就會直接影響工作效率,使整個車間的生產速度降下來,也會消耗很多的能源。下面是一些建議供大家參考: 1 、請確保冷水機電源插座接觸良好并且地線可靠接地<
冷水機日常使用的時候,難免各類配件設備出現不同程度的故障,為達到更好的使用效果,需要工業冷水機使用者能夠掌握必要的維護和保養技巧,確保冷水設備長期處于穩定的運行狀態,滿足使用者的需求。 冷水機工作原理是先向機內水箱注入一定量的水,通過冷水機制冷系統將水冷卻,再由水泵將低溫冷卻水送入需冷卻的設備,冷水機冷凍水將熱量帶走后溫度升高再回流到水箱,達到冷卻的作用。 冷水機高壓故障及處理措施 (1)
要想冷水機組能正常、安全的運行,可離不開制冷劑。它是在冷水機制冷系統中循環以實現制冷的工作介質,也稱為制冷工質或雪種。那么,不同制冷循環的冷水機對制冷劑有哪些共同性能要求呢? 一、熱力學性能方面 1 、要有適中的飽和蒸汽壓力。蒸發壓力一般不要低于大氣壓力,以免空氣滲漏進入(以螺桿式冷水機 / 風冷式冷水機
各位老師,大家好, 請問一下,在項目進行前期土建施工的時候需要制作機組的設備基礎,而此時的設備還沒有確定廠家,應該按什么尺寸進行基礎制作呢?
請教什么樣的冷水機是恒溫冷水機請問冷凍水的精度在正負1度,風冷,水冷.冷凍水的使用溫度為-5度到30度,用誰家的冷水機好!謝謝!
因特殊原因造成,現有兩臺約克冷水機組,每臺重量約10噸;現機房在地下室,整體土建主體已完工,前期沒有考慮主機運輸問題沒有給其預留洞口等;現因電梯井空間實在是勉強,從吊裝難度和安全考慮并不是明智選擇;地下室四周又全是剪力墻;因本人施工經驗有限,為此各位同仁,有沒有遇到這種情況的?當時你們是如何操作的?請多給點建議,不勝感激。
怎么辦呀
表面處理冷水機---電鍍冷水機俗稱冷凍機、制冷機、冰水機、凍水機、冷卻機等,因各行各業的使用比較廣泛,所以名字也就多得不計其數。其性質原理是一個多功能的機器,除去了液體蒸氣通過壓縮或熱吸收式制冷循環。蒸汽壓縮冷水機組包括四個主要組成部分的蒸汽壓縮式制冷循環壓縮機,蒸發器,冷凝器,部分計量裝置的形式從而實現了不同的制冷劑。吸收式冷水機利用水作為制冷劑,并依靠之間的水和溴化鋰溶液,以達到制冷效果很強的親和力。 1、免裝冷卻塔,安裝容易,移動方便,適合于水源缺乏免裝水塔場合;2、低噪音風機馬達,絕佳的冷卻冷凝效果,穩定節流機構,優異的防
冷水機低壓報警怎么辦?冷水機低壓故障是由于壓縮機吸入壓力過低。壓縮機正常吸氣壓力為0.4~0.6MPa。當吸入壓力低于0.2MPa時,低壓保護繼電器動作。過低,回風量不足,制冷量達不到要求,造成不必要的功率損耗。所以,水冷冷水機廠在這里說說低壓報警的六大可能原因: 1、檢查冷卻水溫度是否過低。當外界溫度過低時,打開冷卻水并在低溫下運行;或冷凍油溫度過低,冰箱不能完全分離,造成低壓故障。如果冷卻水溫度過低,請關閉冷卻塔或節流冷卻水以降低水溫。如果冷凍油溫度過低,可以延長冷水機的預熱時間,恢復正常冷凍油溫度即可解決。 2、檢查蒸發器是否堵塞。蒸發器堵塞造成熱交換不良,制冷劑無法蒸發。因此,在日常維護保養時,應定期對冷水機進行反沖洗。 3、檢查制冷劑是否不足或泄漏。 4、檢查低壓保護繼電器是否損壞。低壓保護繼電器短路、接觸不良或受潮損壞,造成通訊故障和誤報警。 5、檢查冷水機的膨脹閥。如果制冷劑充足,膨脹閥過小或堵塞,也會造成螺桿式冷水機低壓故障。這個問題多是因為制冷機組低溫運行或者制
冷水機組是中央空調系統的心臟,正確選擇冷水機組,不僅是工程設計成功的保證,同時對系統的運行也產生長期影響。因此,冷水機組的選擇是一項重要的工作。 1.選擇冷水機組的考慮因素: ★ 建筑物的用途。★ 各類冷水機組的性能和特征。★ 當?shù)厮?包括水量水溫和水質)、電源和熱源(包括熱源種類、性質及品位)。 ★ 建筑物全年空調冷負荷(熱負荷)的分布規律。 ★ 初投資和運行費用。 ★ 對氟利昂類制冷劑限用期限及使用替代制冷劑的可能性。
現有一個工程,1.3萬平米的賓館和1.7萬平米的群樓商場,工程在天津,現在有兩種方式準備采用,溴化鋰直燃機和冷水機組+市政管網形式。初投資方面是溴化鋰要低150萬左右,而且根據廠家的樣本上的數據算出來的溴化鋰運行費用也是比較低,但是,一些真正使用溴化鋰的用戶卻好多都說溴化鋰運行費用特別高。希望,大家指教。 電費:0.77元/kw 天然氣費:2元/h 賓館每天運行24小時,商場每天運行12小時。 商場冷負荷:1776kw 熱負荷1352kw 賓館冷負荷:1125kw 熱負荷993kw
25hp冷水機
25hp冷水機專題,為您提供25hp冷水機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與25hp冷水機 相關的專業交流討論,更多25hp冷水機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題