亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 淺析冷水機高壓故障的原因

    冷水機日常使用的時候,難免各類配件設備出現不同程度的故障,為達到更好的使用效果,需要工業冷水機使用者能夠掌握必要的維護和保養技巧,確保冷水設備長期處于穩定的運行狀態,滿足使用者的需求。 冷水機工作原理是先向機內水箱注入一定量的水,通過冷水機制冷系統將水冷卻,再由水泵將低溫冷卻水送入需冷卻的設備,冷水機冷凍水將熱量帶走后溫度升高再回流到水箱,達到冷卻的作用。 冷水機高壓故障及處理措施 (1)

  • 上圖,又是高壓冷水機的,+圖

    最近有研究高壓冷水機的運行情況,新人大家多多包涵,,,(1)大家有接觸過的高壓10KV冷水機的,想問問該設備功率補償是不是在高壓端呢?(2)運行的各個段的壓力表一般是多少呢?平時維護需要多少注意哪些多呢? (3) 還有,一般開機順序有講究嗎?先開冷卻泵,冷水泵,冷卻塔,后主機?有時間規定嗎?

  • 冷水機高壓故障的常見原因是什么?

    冷水機組又稱為冷凍機、制冷機組、冰水機組、冷卻設備等,因各行各業的使用比較廣泛,所以對冷水機組的要求也不一樣。

  • 10KV高壓冷水機組與380V比較

    系統敘述10KV啟動冷水機組概況及與380V啟動的優缺點。

  • 讓冷水機組引起高壓故障的原因

    冷水機高壓故障是指壓縮機排氣壓力過高,導致高壓保護繼電器動作。壓縮機排氣壓力反映的是冷凝壓力,正常值應在1.4~1. 6MPa,保護值設定為2.0MPa。若是長期壓力過高,會導致壓縮機運行電流過大,易燒電機,還易造成壓縮機排氣口閥片損壞。 主要是什么原因產生高壓故障的?今天,在這邊小做總結一下,希望對您能有所幫助: (1)制冷劑充注過多。這種情況一般發生在維修之后,表現為吸排氣壓力、平衡壓力都偏高,壓縮機運行電流也偏高。 解決方法:應在額定工況下根據吸排氣壓力和平衡壓力以及運行電流放氣,直至正常。 (2)冷卻水溫偏高,冷凝效果不良。冷水機組要求的冷卻水額定工況在30~35℃,水溫高,散熱不良,必然導致冷凝壓力高,這種現象往往發生在高溫季節。 解決方法:造成水溫高的原因可能是:冷卻塔故障,如風機未開甚至反轉,布水器不轉,表現為冷卻水溫度很高,而且快速升高;外界氣溫高,水路短,可循環的水量

  • 請教冷水機上的高壓表低壓表讀法!

    本人單位新上設備,工業冷水機!上面的高壓表低壓表以前沒見過,是hongsen的!有幾圈,好像是制冷劑R22,407什么的!再就是壓力,中間還有一條,怎么像只是溫度!請高手指點,這種表怎么讀啊!!謝謝!:Q

  • 冷水機溫度設定和高壓異常問題,求助!

    各位前輩同行現在有一臺水冷式8HP冷水機出現高壓報警,癥狀很古怪冷水機的出水溫度設定范圍是在7~25℃之間,假如客戶需要出水7℃,直接將出水溫度設定為7℃,開機,必然高壓報警但是如果將出水溫度設定的比較高,比如20℃,然后逐步逐步降溫至7℃就沒有問題一旦直接設定在7℃又發生高壓報警客戶的冷卻水沒有問題,冷凝器也沒有結垢,這個現象很奇怪,小弟想請教這究竟是怎么回事,謝謝了

  • 工業冷水機如何安裝?如何保養?

    作為工業冷水機設備制造商,冷水機運行往往24小時,因此,選擇性能良好的冷水機非常重要。

  • 導致冷水機出現高壓故障的三大原因

    通常情況下,有三種原因容易導致冷水機出現高壓故障: 一、冷卻水溫較高,冷凝效果較差 冷水機冷卻水必須保持在 20 度 -30

  • 王牌冷氣螺桿冷水機報高壓或電機過載問題

    大家好 我有一個問題想請教一下我有一臺王牌冷氣R370W-CR的螺桿冷水機 運行50%時正常 但運行75%時 只要幾分鐘就報高壓或電機過載 排氣溫度有105° 冷疑溫度40° 清洗了冷疑器沒改觀 聽一下膨脹閥有冷媒流動的聲音 我想是不是膨脹閥有微堵的可能 請大家指點一下 急

  • 急求助 開利活塞冷水機且高壓偏高

    基本情況:開利活塞冷水機組30HR-280已用5年,高壓2008年6月15-25日在1.95Mpa,低壓0。4Mpa,冷卻水溫在3度溫差,冷卻水壓差0。18Mpa。剛做常規保養,高壓偏高解決不了。后認為冷凝器結垢,在2008年6月26日做冷凝器局部化學清洗。但沒有解決。請哪位大哥幫忙。本人在上海寶山。聯系人:陳 聯系電話:15821196925

  • 關于冷水機組的選擇問題

    冷水機組是中央空調系統的心臟,正確選擇冷水機組,不僅是工程設計成功的保證,同時對系統的運行也產生長期影響。因此,冷水機組的選擇是一項重要的工作。 1.選擇冷水機組的考慮因素: ★ 建筑物的用途。★ 各類冷水機組的性能和特征。★ 當?shù)厮?包括水量水溫和水質)、電源和熱源(包括熱源種類、性質及品位)。 ★ 建筑物全年空調冷負荷(熱負荷)的分布規律。 ★ 初投資和運行費用。 ★ 對氟利昂類制冷劑限用期限及使用替代制冷劑的可能性。

  • 溴化鋰和冷水機組的比較

    現有一個工程,1.3萬平米的賓館和1.7萬平米的群樓商場,工程在天津,現在有兩種方式準備采用,溴化鋰直燃機和冷水機組+市政管網形式。初投資方面是溴化鋰要低150萬左右,而且根據廠家的樣本上的數據算出來的溴化鋰運行費用也是比較低,但是,一些真正使用溴化鋰的用戶卻好多都說溴化鋰運行費用特別高。希望,大家指教。 電費:0.77元/kw 天然氣費:2元/h 賓館每天運行24小時,商場每天運行12小時。 商場冷負荷:1776kw 熱負荷1352kw 賓館冷負荷:1125kw 熱負荷993kw

  • 請教大家一個問題[冷水機]

    我是在一個制造冷水機廠家上班[剛剛才來]本人是搞產品結構設計的,做設計還可以,但是對于冷水機一竅不通,所以很納悶在車間研究了一個多星期,發現我們公司的冷水機配件[壓縮機,冷凝器都是外購買來的]所以想請教下大家,如果知道環境溫度與水泵的循環量這兩個參數,我可以計算出來一整臺冷水機的參數嗎?有沒有高手可以指點下.1:冷凝器的參數?管長與管徑? 2:壓縮機的參數?3:毛細管的管內徑與長度? 4:蒸發器鈦管的長度? 5:個部分連接紫銅管的直徑與長度?望高手指點下?

  • 直燃型冷水機除了溴化鋰還有別的機型嗎?

    有個客戶說,他說機型選的是直燃型冷水機,但又說不是溴化鋰,因為現在溴化鋰逐漸淘汰掉了,我以為直燃型和蒸氣型的都屬于溴化鋰的,還有別的嗎?

  • 新手求助設計一套冷水機

    公司要我設計一套恒溫水冷,溫度控制在20度到30度,制冷量在2000W左右,體積,噪聲,震動要小,誰能給個大概思路阿,比方用什么壓縮機,冷凝器,蒸發器怎么配?剛畢業的菜鳥萬分感謝!

  • 關于5P冷水機機頭高溫問題,

    遇到一5p冷水機組原來有遇見過的,老漏冷媒客戶說他們基本上兩個月就加一次冷媒,經常壓縮機過熱保護。過去查漏角閥漏跟換角閥后加冷媒,低壓上不去高壓高,查出過濾器、膨脹閥都堵了,拆開后發現膨脹閥分子過濾網堵死了,看著像燒焦的油渣。跟換過濾器、膨脹閥和壓縮機油后壓力正常了,可是感覺回氣管不涼,運行十幾分鐘壓機整體(高低壓室)溫度就過百。這是怎么回事啊,是不是壓縮機不行了?

  • 電鍍行業如何為冷水機選型?

    對于電鍍,電泳涂裝,電鍍生產線,陽極氧化等都是針對于電鍍槽里面的電鍍液來冷卻。如何來選擇冷水機呢。 冷卻方式有兩種,直接冷卻與間接冷卻。 水冷式冷水機直接冷卻機在電鍍(氧化)行業的制冷原理:冷卻塔底盆的水通過水泵輸送到工冷水機的冷凝器對冷凝器進行降溫,再流回冷卻塔內噴淋而下時通過冷卻塔頂上的風扇對水進行了降溫后流回冷卻塔底盆,就這樣周而復始的運行。冷凝器散熱同時里面的冷媒液化,再流入冷炮內的蒸發器進行蒸發,而蒸發時要吸收熱量,從而就對冷炮里的硫酸(槽液)進行了降溫,降溫后的硫酸通過水泵輸送到電鍍(氧化)槽,就這樣一個循環過程。 水冷式冷水機間接冷凍在電鍍(氧化)行業的制冷原理:冷卻塔底盆里的水通過水泵輸送到冷水機的冷凝器,對冷凝器進行降溫。再流回冷卻塔內噴淋而下時通過冷卻塔頂上的風扇對水進行了降溫,再流回冷卻塔底盆,就這樣周而復始的運行。冷凝器散熱同時里面的冷媒液化,再流入水箱內的蒸發器進行蒸發,而蒸發時要吸收熱量,從而

點擊加載更多

高壓冷水機

高壓冷水機專題,為您提供高壓冷水機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓冷水機 相關的專業交流討論,更多高壓冷水機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 97免费视频在线| 亚洲午夜国产片在线观看| 破了她的小嫩苞| 麻豆精品国产免费观看| 精品国产中文字幕| 国产小屁孩cao大人| 国产精品天天看| 福利精品一区| 成人欧美一区二区三区在线观看| 99热这里只有精品免费| 97r久久精品国产99国产精| 91亚洲国产成人精品下载| 5566中文字幕| mmkk在线看片| 成人在线免费播放| 成人在线小视频| 国产麻豆电影| 国内精品亚洲| 久久久久青草线蕉亚洲麻豆| 久操视频在线| 欧美成人全部免费观看1314色| 天天综合亚洲| 久久综合桃花网| 免费久久精品视频| 欧美亚洲第一页| 日本aaa视频| 污免费网站| 亚洲日本韩国欧美| 在线天堂资源www中文在线| 国产成人精品视频| 九九久久国产| 九九热伊人| 欧美αv天堂在线视频| 看全色黄大色黄女片爽毛片 | 污站| 污视频免费在线播放| 亚洲三级在线| 成人在线视频国产| 91国语精品自产拍在线观看一| 波多久久夜色精品国产| 韩日在线|