前期平場土石方開挖形成了高12米左右的邊坡(暫定義成邊坡),質監站來檢查,說這是屬于基坑,并且高度達到12米,是超危大工程。然后建設單位組織專家來現場討論,定性為邊坡,提出按邊坡防治出設計圖,然后進行施工。但是質監站不認可,讓找出相應的規范文件證明和名詞解釋。請教大家,有這方面的規范嗎?還有這個應該定性為基坑支護還是邊坡治理
基坑與邊坡工程發展綜述.part1.rar
圖紙上寫的是根據11g圖集看,我算了算,直徑18的鋼筋C20的混凝土大概要0.8米的長度,我的邊坡混凝土厚度也就80mm,怎么放這錨固長度。。圖中的箭頭是啥意思?大神求解呀
白云鄂博露天鐵礦邊坡治理
小編親自花了很多時間整理的基坑、邊坡設計資料,有理正軟件操作視頻、施工視頻、規范、書籍、設計課程視頻等,基坑邊坡設計相關精品資料(后續會持續更新),請百度網盤保存,鏈接:https://pan.baidu.com/s/163XGf0MbVFO0ZRXtBdf74g 提取碼:tus9
噴錨網支護是靠錨桿、鋼筋網和混凝上層共同工作來提高邊坡土的結構強度和抗變形剛度,減小土體側向變形,增強邊坡的整體穩定性。在開挖形成的坑壁中,設置一定長度和密度的錨桿體,錨桿體與噴射混凝土層結構形成柔性支擋體系。擋土體系與坑壁原位土體牢固的結合在一起共同工作,形成在機理上屬于主動制約機制的支護類型。1、總述:1.1 概述噴錨網支護是靠錨桿、鋼筋網和混凝上層共同工作來提高邊坡土的結構強度和抗變形剛度,減小土體側向變形,增強邊坡的整體穩定性。如:成都市沙河污水處理廠工程,位于成都市跳蹬河北路,與四川制藥廠,成都市火電廠相鄰。由于該工程處于城區,施工場地狹窄,其中提升泵房基坑開挖深度深達13.4 米,必須采用有效的支護措施以穩定基坑壁,確保基坑施工的安全, 根據場地地質資料、基坑開挖深度、場地周圍環境條件以及工期的要求,決定采用噴錨支護的方案。1.2 工程地質情況施工區域屬岷江水系Ⅰ級階地,地形平坦,根據四川省地質勘察院提供的《成都市沙河污水處理廠巖土工程勘查報告》,場地的地
觀瀾版畫邊坡基坑方案圖_20100808
供大家參考
本文對基坑邊坡常見事故處理方法實例進行介紹。 1、基坑樁錨支護型鋼腰梁破壞 華創國際廣場基坑支護工程為4層地下室,基坑開挖后支護高度約20.0m,采用“樁錨 止水帷幕”支護方式(見圖1),坑頂為既有市政道路(芙蓉北路)以及已建建筑物(4~6層磚混結構民房,距離基坑開挖線約10.0m),為控制變形,錨索采用預應力鋼絞線,預應力鎖定值550kN,為縮短施工工期,腰梁采用雙拼工字鋼。鎖定過程中,工字鋼腰梁出現麻花狀破壞,分析其原因,主要因為鎖定值較大,基坑開挖面平整度不夠,鎖定時,扭矩過大,工字鋼出現麻花狀受扭破壞。針對該現場情況,本工程在工字鋼腰梁與基坑側壁空隙處設置型鋼墊塊,再次對錨索張力鎖定,施工順利進行,且效果良好。在基坑施工過程中,如采用型鋼腰梁,錨
寶湖居商住樓深基坑邊坡支護
用理正邊坡穩定和理正基坑算同一個斷面,理正邊坡中由于水位只能取同一高度,所以此時水位取得比較低,理正基坑中可以取不同水位,所以此時水位邊坡中取得教高,但是算出來的結果卻是理正基坑的穩定系數大,比理正邊坡算出來大0.3多,很奇怪啊。這是咋回事呢
考慮滲流的基坑邊坡穩定分析.caj
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-23 22:26 編輯 基坑土方開挖邊坡是采用大放坡或者土釘墻或者水泥土墻等支護形式是根據什么來決定的,有詳細的分析過程嗎?新人求指點。沒詳細計算過程 有比較靠譜的施工經驗也行。
本人免費為大家整理了基坑、邊坡設計資料(CAD圖紙、規范、書籍、軟件操作視頻等),有需要的可以下載,論壇上傳受限,更多資料(CAD圖紙、規范、書籍、軟件操作視頻等)可以進QQ群(625419444)下載。
電力造價系列之 13 案例: