根據規定18~32mm的鋼筋機械連接,應該連接多少口絲才算符合要求,肯請那位樓主給予幫助回答!
一級接頭和二級接頭,是檢測后才能知道實際級別。有沒有辦法事前猶確保達到一級接頭標準?
1.板雙層雙向鋼筋,從正常受力狀態,上部受壓,下部手拉。那么鋼筋綁扎搭接接頭留在上層筋中間位置應是正確的。板上面筋的綁扎結構靠近梁的位置處是不是接頭就不應該留在此位置。2。柱直螺紋接頭應該避開柱剪力區段,那么柱上部底部1/3凈跨處接頭是否不應該留設,如果實在留設不應該超過50%。此種接頭100%,施工單位說是一級接頭。個人感覺也有問題。
專家你好,現在一個項目,鋼筋接頭如下圖紅圈中,工人說一級接頭可以在那里(柱子)連接,可是規范上說要在離支座三分之一范圍內,求提點!如果可以,在哪本規范里有?急等回復!謝謝!
各種鋼筋接頭效益對比表
附圖是現場拍攝的一張梁柱接頭處的照片,照片中紅圈圈住的部分為框架梁上的閃光對焊接頭。根據規范要求:柱端、梁端不宜設置接頭。想請教一下高人,像照片上這樣的接頭符合要求嗎?在這里先謝謝了!!
鋼筋機械連接接頭等級有Ⅰ 、Ⅱ、Ⅲ三個等級,各等級使用部位和接頭百分率也不盡相同,想請教一下如何直觀判斷鋼筋機械連接接頭的等級,求賜教!
這個接頭有何問題
下圖出自結構總說明,如里面的要求,(問題一)是不是本工程必須采用機械連接。現柱子采用的電渣壓力焊,梁采用幫扶焊,參照說明本工程屬于鋼筋接頭屬于一級接頭,(問題二)電渣壓力焊與幫扶焊屬于幾級接頭,查何處規范。
JGJ107-2010鋼筋機械連接
我們工地上有些梁鋼筋下部筋在柱子處錨固時是用直錨, 但是鋼筋長度不夠 ,就用直螺紋套絲把一些很短的鋼筋料頭(30-40cm)接起來了,這樣直錨長度是夠了 ,柱子里卻有套筒接頭,這樣的情況允許嗎?還有下料的時候沒考慮接頭位置 有的梁上部鋼筋的接頭在支座處的加密區了,要怎么才能補救????
1、混凝土構件中鋼筋的受力(拉)連接接頭為什么要錯開?(在鋼結構中以前的拼接用過斜向45度拼接及翼緣腹板錯開200拼接,現在隨著施工水平的提高,許多工程都在同一截面拼接,有些是不能錯開的,如管結構,鋼筋為何不可?)2、鋼筋的連接接頭不錯開會造成什么危害,千里之堤潰以蟻穴,一根破壞,內力不變,各個擊破,其它還能保住嗎?3、什么樣的鋼筋連接最可靠(不考慮動荷載疲勞情況),機械擠壓套筒、機械套絲、閃光對焊、搭接焊、電渣焊、坡口焊?4、被逼的,遇到一工程,柱子鋼筋只能在同一截面連接,還是在基礎頂面。
《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107-2016在2016年8月1號就要執行了!
圖紙簡介: 車庫后澆帶模板支撐及鋼筋接頭,在后澆帶混凝土澆筑前模板及支撐系統不允許拆除,在此 投稿網友: zhang1277814741 上傳時間: 2013-07-26
最近遇到一個問題,梁下部鋼筋在柱內直螺紋接頭的問題。結構正好是8.4m的梁,這樣的話加上錨固長度,鋼筋總長度正好9米多一點。而我們這邊只進場9m的鋼筋,下料師傅為了省料就在9m鋼筋上用直螺紋加了一段鋼筋,這樣的話這些接頭全部位于柱內。我有兩個問題,首先在這個位置連接是屬于機械連接還是錨固,其次這樣做有什么危害?
請問,為什么鋼筋混凝土結構施工質量驗收規范GB50204-2015中對鋼筋的綁扎接頭搭接長度沒有作出具體規定?是不是可以不考慮了。
如下規范表格所示 鋼筋與錨板 的連接方式之一的穿孔塞焊連接:
清單計量規范中對鋼筋的接頭計量只描述了搭接一種,請問焊接接頭和機械接頭如何計量,實際工作中怎么做的?想聽聽大家的意見.