  • 預應力管樁承載力如何確定?

    如題,因為它的承載力,分樁長控制和沉降控制,就不知道,它的承載力,該按哪種確定為好。計算公式又是如何的?請教下高手們。謝謝!!!

  • 求助,關于管樁承載力計算!!!

    我是做甲方的,現在有個別墅設計沒有樁基礎部分,我們計劃是用管樁,持力層承載力是18T,土層深度大概是10米,請問用400的管樁,單樁承載力是多少啊???

  • 關于空心管樁承載力公式的討論

    《樁規》中5.3.8條中的hb/d d是否應該為空心樁的內徑 因為5.3.8的條文說明中說,端阻力分為兩部分:1.管壁端部的阻力,2.敞口部分端阻力。后者類似于鋼管樁的承載機理。 大家請看5.3.7條,鋼管樁的壁厚是以近似為零計算的,故相當于混凝土樁的空心部分。混凝土空心樁的n=1,故de=d1/1=d1。 d1為空心樁內徑 大家覺得呢? [ 本帖最后由 rein008 于 2011-8-22 21:25 編輯 ]

  • 管樁型號的選用及幾種承載力的區別

    請問各位高手,預應力管樁在使用時如何選擇其型號即什么時候用A型什么時候用AB型、B型、C型?另采用靜壓法施工時終壓值與樁身結構豎向承載力設計值、單樁豎向承載力最大特征值以及單樁極限承載力等是什么關系?

  • 預應力混凝土管樁承載力的計算

    據說按規范算除出來的單樁承載力比實際小很多。很多是按經驗取值。可一直沒找到這方面的資料。我正做的是PHC-AB300(70)-LC,實際樁長約8-10米,持力層為卵石(樁端土極限端阻力標準值fak=5000mpa),(樁周土極限側阻力標準值80kpa),有經驗的兄弟可以告訴下憑經驗可以單樁承載力取多少啊?謝謝先!

  • 軟件:預應力管樁承載力計算

    EXCEL格式的計算文件,計算結果僅供參考。請選擇性使用。謝謝。

  • 關于預應力混凝土管樁承載力設計值

    看了書本的原理和規范,感覺有點不清楚,就是那個負摩阻力要不要考慮的問題,書本上說是要考慮的,而規范不要,一般來說規范比理論保守得多,為什么這里卻不考慮?

  • 預應力混凝土管樁抗拔承載力計算

    教你如何計算管樁基樁抗撥承載力。我覺得歸納得比較好,計算過程也詳細,易懂!

  • 回彈模量和承載力的關系

    回彈模量是指路基,路面及筑路材料在荷載作用下產生的應力與其相應的回彈應變的比值。而承載力必須要大于作用于路基上的應力才能滿足要求。那么我想知道回彈模量和承載力 或者做作用應力有什么之間關系,就是能不能直接換算。 查閱了一些資料也沒見到有提出的,一般都是單獨說的 http://blog.news365.com.cn/sp1/beij3d185/0933051049664.shtml http://blog.news365.com.cn/sp1/beij3d185/0932501049662.shtml

  • 關于構件承載力調整系數

    最近正在學習高規,絕對的新手。對構件承載力調整系數不是很理解,Sd<=Rd/Γre,這樣的話豈不是偏于不安全。求正解。

  • 關于樓層抗剪承載力的問題!

    關于樓層抗剪承載力的問題!

    工程簡介:地下三層,裙樓五層,六層為轉換層,上部塔樓16層。嵌固端設在地下一層頂板,如圖,負二層為毛承載力差這么多???PKPM V3.1算的。

  • 軟弱下臥層承載力的驗算

         對于樁距不超過6d 的群樁基礎, 樁端持力層下存在承載力低于樁端持力層承載力1/3 的軟弱下臥層時, 可按 下列公式驗算軟弱下臥層的承載力 其中: σ Z ——作用在軟臥層頂面的附加應 力; γ m ——軟弱層頂面以上各土層重度(地下水位以下取浮重度)的厚度加權平均值; q sik ——樁周第i 層土的極限側阻力標準值, 無當地經驗時, 可根據成樁工藝按08規范表.3.5-1 取值; A0、 B0——分別為樁群外圍樁邊包絡線內矩形面積的長、 短 邊長; t—硬持力層厚 度; faz—為軟弱下臥層經深度修正后的地基極限承載力特征值(kpa)

  • 端承樁承載力不足如何處理

    高層建筑,因地勘問題和樁基單位的施工問題,主要是成樁質量差,導致現場承載力普遍嚴重不足,能否用復合地基進行處理?有人說,因為是端承樁,模型與復合地基模型不同,不能采用復合地基?或者有沒有更合適的處理方法?

  • 軟弱下臥層的承載力修正嗎!

    我知道一般基礎下地基的承載力由于埋深>0.5m就可以修正了這樣承載力也要高一些那軟弱下臥層呢,一般下臥層都更是要深一些是否承載能力也可以修正呢!

  • 關于單樁豎向承載力的計算

    近來我正在做一高層的地下室,根據擬建場地的地質條件,采用人工挖孔樁+筏板基礎樁端持力層為中風化泥質砂巖。地勘資料給出的中風化泥質砂巖的飽和單軸極限抗壓強度為6.93MP,按其堅硬程度劃分屬軟巖(根據GB50007-2002表4.1.3),本地區該巖層的極限端阻力標準值qpk為4000KPa在計算單樁承載力設計值時,請問是按照樁基規范JGG94-94中的5.2.9式計算還是按5.2.11式計算如果按5.2.9式來計算,其端阻尺寸效應系數不知如何取。因為5.2.9式適用于樁端持力層為粘土和碎石類土的情況如果按5.2.11式來計算,該巖層屬于軟巖,是否合適?請各位高手指教

  • 關于樓板的承載力是否夠大

    關于樓板的承載力是否夠大

    我公司想在原定的辦公室上面做移動密集架(可以移動集中起來的檔案柜,以節約空間,在軌道上面可以滑動),可原設計辦公室的活荷載標準值是2.0KN/M2,假如在上面做密集架的話,樓板的承載是否有問題呢??假如不能夠承受的話,要是辦公室的活荷載標準值是5.0KN/M2,是否可以呢??一節檔案密集架的滿載重量大約為51251KG.房間的大小見下面附圖.請各位大大能夠解答,急切萬分,感謝萬分!!!!

  • 如何驗算軟弱下臥層的承載力?

    根據地質資料, 層序

  • 關于基樁承載力檢測的問題

    某拱橋基礎,單樁承載力4000KN,樁長37m,樁徑1。2m,低應變檢測后全為A類樁,請問,是否需要進行承載力檢測?建筑地基基礎設計規范(GB5007-2002)10.1.8:施工完成后的工程樁應進行豎向承載力檢驗.豎向承載力檢驗的方法和數量可根據地基基礎設計等級和現場條件結合當地可靠的經驗和技術確定.請高手更詳細的解釋或者給出其他更適用的規范。謝謝

  • 打樁后承載力提高還是降低

    做過樁基礎的同行們都清楚,樁在打下之后,隨著時間的推移,有的樁承載力提高了,而有的卻降低了,那么樁承載力的提高還是降低取決于什么因素呢?本人拋出這個話題是希望有經驗的同仁們給出一些經驗,下面就個人的一些看法拿出來共大家參謀,不一定正確樁的承載力提高還是降低與以下因素有關:1 土的成分:粘土,粉土,砂土,粘質粉土,卵石等,淤泥就不說了2 含水率,孔隙率,壓縮模量等3 壓樁機械:振動還是靜壓,鉆孔等上面的可以補充,不過都是廢話,大家都知道喝這些有關,那么這些因素如何主導樁的承載力提高還是降低的呢本人僅知道,砂土一般很難打樁,但是過段時間承載力一般降低,提高時因為含水率較低粘土一般提高希望繼續補充,不勝感激!

點擊加載更多

管樁承載力

管樁承載力專題,為您提供管樁承載力相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管樁承載力 相關的專業交流討論,更多管樁承載力相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

管樁廠家

邊坡工程手冊

主站蜘蛛池模板: 91青青草视频在线观看| 春色视频www免费视频观看| 成人禁在线观看网站| 久久电影www成人网| 人人看人人鲁狠狠高清| 亚洲视频在线精品| 1024av在线| 国内精品伊人久久| 日本高清在线精品一区二区三区 | 先锋av资源| 青青视频国产依人在线| 97在线播放视频| 黄视频在线免费| 日韩福利视频精品专区| 伊人久久国产| 成年网站在线看| 欧美激情国产日韩精品一区18| 亚洲成电影| 91成品视频| 久久精品成人欧美大片免费| 时间静止随便啪漫画全彩| 久伊人| 国产成人精品久久一区二区三区| 哦┅┅快┅┅用力啊┅┅村妇| 亚洲精品私拍国产福利在线| 亚洲人成网站在线观看90影院| 国产婷婷一区二区在线观看| 日韩在线视频网站| 久久青青草原精品国产软件| 国产 日韩 欧美在线| 日本成人在线网站| 三级黄色视屏| 九九热在线视频播放| 亚洲国产成人综合| a级毛片免费网站| 欧美一区二区三区免费播放| 伊人久久免费视频| 国产高清av在线播放| 日韩视频在线免费观看| 亚洲三级黄色片| 九九视频在线观看视频6|