亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教??靜壓管樁檢測存在的問題?

    現有一高層100米的工程,基樁采用500的預應力管樁,持力層按地質報告判斷在散體狀風化層,入土長度有30來米,壓樁力達到500多t,現靜載試驗六根樁,沉降量達到40mm——60mm沉降異常,但是卸載后的回彈量達到30mm——40mm,也不正常,有的在加載過程中還出現沉降反彈的現象,請大家談談各自的高見,場地有10多米厚的淤泥層。

  • 有什么方法檢測管樁是否有樁尖?

    PHC-500(100)-10管樁,B類樁尖,錘擊。在施工中發現施工隊未焊接樁尖就開始送樁,發現后仍百般狡辯。那怎樣才能確定已施工完畢的樁是否焊接樁尖了呢?

  • 預應力管樁需要低應變檢測嗎?

    最近做了一個預應力管樁基礎,管樁施工完畢后肯定是要做靜載荷試驗,但是要不要做低應變檢測呢? 成都地區好像沒有要求,不柱墩每個地方的規定是怎么回事? 還有,低應變主要是檢測樁身完整性,而預應力管樁本身是成品進行施工的,是不是從這個方面來考慮就不需要進行低應變檢測,而只需要進行靜載荷實驗呢? 熱烈歡迎高手來踴躍討論哈!:victory:

  • 管樁靜荷載試驗的檢測樁數取多少

    本工程共80跟樁,包括直徑600和直徑500的管樁,現在要確定靜荷載試驗樁根數,應該每種樁取3根(共6根),還是總的就取3根?

  • 預應力砼管樁必須從自然地面加載檢測嗎?

    如題,33層高層剪力墻,地下二層,基礎深于自然地面9米,管樁筏基。設計要求,從自然地面打樁后開槽挖至-9.00米基礎底標高后,再截樁加載檢測。可現場施工單位說,當地都是從自然地面加載檢測,只是樁承載力多加一些側摩阻力。可是,巖土資料顯示,樁長不同,對應的側摩阻力不同,能同意施工方砼管樁必須從自然地面加載檢測嗎?哪位高手,不吝賜教,多謝了。

  • 有關強夯檢測的一些問題

    最近小弟碰到有關的強夯的問題,向各位前輩請教。謝謝各位了1.強夯算不算是復合地基,復合地基承載力的確定是不是必須通過荷載試驗確定?2.強夯地基承載力的確定是不是必須通過荷載試驗確定還是標貫也可以確定呢?還有關于《建筑地基處理技術規范》JGJ79-2002中第6.4.3條,大家是如何理解“強夯處理后的地基竣工驗收應采用原位測試和室內土工試驗”中的“原位測試”指的是什么

  • 關于橋梁檢測的一些論文

    以前做橋梁監測時候用到的一些論文,不知道有沒有和別人的重復,共有7篇,花錢下載的,希望對大家有用。

  • 珠海市某工程預應力管樁基礎檢測方案

    珠海市某工程預應力管樁基礎檢測方案質監站專業用表,修改即可申報質監站做樁基礎低應變、高應變、靜載檢測

  • 關于潔凈廠房檢測的知識

    關于潔凈廠房檢測的一些內容

  • 監理與檢測的關系(本人原創)

    現場檢測時候,有一位監理人員向我提出要我們的檢測資質!說是為了防止我們做虛假試驗要對我們進行了監督!我當場回駁了他!理由如下:1)監理不是建設單位代表,他僅僅是被建設單位委托的單位,他不具備建設單位所有的權限和義務。同樣我們也是建設單位委托的!我們主要是對基樁工程的質量(分部工程)負責,他們是針對與基樁工程以外的單位工程的質量負責。2)建設監理單位主要是維護建設單位和承包單位質量的利益。我們是確保基樁工程的質量3)我們的對象是樁基施工單位!4)建筑法和監理規范里面沒有約束我們檢測這一項規定。5)監理和建設單位的委托合同沒有約束我們檢測這一項。6)我們和監理同屬于咨詢服務行業!共同為建設單位服務!7)我們和監理是合作的伙伴!因為在現場檢測中承包單位的配合有時需要監理出面才可以擺平的!因為我主要負責樁基工程檢測的,所以我只是提與樁基工程檢測的相關的問題!其實檢測單位承擔的檢測有: 結構檢測、環境檢測、建筑材料檢測、門窗電阻功能檢測等等!

  • 關于防雷檢測的收費基準

    大家有沒有做過防雷檢測的?防雷中心給的基準中有“每個點45元”,這個點是怎么定義的?我公司是二層電子廠房,建筑面積大約20000平方米,驗收已通過,今天檢測,請問檢測費大約多少錢?防雷中心大約開價10000元。

  • 收集的一些基樁檢測資料

    收集的一些基樁檢測資料 給大家參考

  • 樁基檢測的一些論文,有用

    對三種樁基承載力檢測方法的討論

  • 求助呀,關于樓板碳化檢測

    前天領導要求去做樓板碳化檢測,后來是搭了人字梯站上去,敲開新鮮面了,也注射化學藥劑了,但是碳化深度在樓板頂板,不好檢測到碳化深度呀? 麻煩各位同仁教教樓板頂板怎么樣才能檢測到碳化深度,先在這里謝謝大家了!

  • 試驗檢測人員的有關問題

    最近有個2011年公路水運工程試驗檢測人員過渡考試的通知,請問上面所說的檢測員和檢測師,與試驗員和試驗工程師有什么不同,還是兩者之間都是一樣的?

  • 如何檢測零線是否為虛接?

    曾經遇到過這樣一件事,我們電位買了一套設備自帶一臺配電箱,二次控制電源為220V,等電源接好以后怎么試接觸器都不吸,測量熔斷器下側對零線電壓正常,然后花費了好時間才發現是零線接觸不太好,零線沒有接觸好怎么火線對零線電壓會正常呢?想請教大家有沒有一種好的方法可以測出來零線有沒有接觸好?

  • 關于煙氣溴化鋰機器的檢測

    煙氣型的溴化鋰制冷機,如果工廠沒有最后的模擬煙氣運行的檢測(就是利用一部分煙氣來模擬溴化鋰制冷機的運行,以此判斷該機器是否是合格產品),是否可以判斷該機器不是可靠的。 請問這個檢測是很必須的嗎?有沒有權威的資料可以證明不必要進行這個檢測呢?多謝

  • 關于工程鑒定與工程檢測

    關于工程鑒定與工程檢測 一、工程鑒定的概念及說明 建筑物在它的建造和使用期內(一般建筑物設計使用年限為50年)可能會遇到各種各樣的情況,在長期的自然和使用環境的雙重作用下,結構功能會逐漸減弱、降低,有時與原設計預期的要求有較大的差距,或者由于施工、使用、功能和管理方面的原因等,就需要對建筑物進行鑒定,對其結構功能可靠性進行科學的、客觀的評價。

  • 管樁被石頭堵住,該怎么辦!

    管樁被石頭堵住,該怎么辦!

    施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理!

點擊加載更多

管樁的檢測

管樁的檢測專題,為您提供管樁的檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管樁的檢測 相關的專業交流討論,更多管樁的檢測相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 精品三级在线观看| 黄色在线不卡| 亚洲日本激情| 国产精品情侣自拍| 亚洲毛片电影| 天天综合天天| 国产精品高清在线观看地址| 性色在线视频精品| 国产欧美精品综合一区| 一级做a爰片久久毛片潮喷| 精品视频在线免费看| 青青草伊人| 日韩第六页| 国产高清www免费视频| 伊人tv| 欧美日韩在线视频一区| 99热66| 亚洲免费一| 欧美一区二区三区久久综合| 99视频这里有精品| 一区二区三区四区视频在线| 欧美尻逼| 互插视频| 成人春色在线观看免费网站| 伊人久久大香线焦在观看| 青青视频在线免费观看| 国产精品成人在线| 2021国产成人综合亚洲精品| 亚洲伦理电影网| 日本亚洲一区二区| 国产亚洲精品自在线观看| 国产精品黄色大片| 亚洲天堂在线视频播放| 色免费看| 日本jizz中国| 欧美国产日韩在线播放| 国产第一页在线播放| 66成人| 国产精品无码久久av| 中国美女一级看片| 伊人久久网国产伊人|