由于樓主剛接觸灌注樁,關于灌注樁鋼筋籠的制作中有幾個疑點:一、鋼筋主筋的連接方式有明確的相關規范嗎?我沒有找到。二、鋼筋主筋的接長具體規范是什么?錯開35D?以上內容圖紙上也沒有明確
擬建多高層剪力墻住宅(天津市;三類場地,無地下室),場地表層雜填土達5~6米厚,采用管樁基礎,還用采用其他措施對雜填土另做處理嗎?請各位同仁指教!!
各位建筑行業的前輩,小弟在施工中遇到一承臺樁破損的問題,請教一下,希望各位能多多指點。我們建筑物施工按照行業高標準執行,施工單位在做抗拔樁檢測后,截樁頭時不注意,將承臺管樁打裂,詳見圖示裂縫。請問,承臺這種施工質量問題應該如何處理,施工過程中應如何防止,可以參照那本規范。多謝各位行業專家指點迷經。多謝。
某廠房預制管樁基礎完整施工圖
我在工作中遇到了下面的問題。在我的工作中,樁的選擇主要是由側向力控制的。而同樣的樁在與承臺的不同連接方式中(樁端自由和樁端錨固)的抗剪能力后者要比前者強一倍以上,具體數值由國外提供。我見過的樁端都是自由方式連接的,所以我想問1 樁端錨固在構造上要怎么保障呢2 有的同事說單樁承臺不能做成樁端錨固,是不是這樣3. 如果樁端錨固,是不是應該把承臺的彎距加在樁端,群樁基礎的彎矩如何分配?
論文簡介:通過敘述預應力混凝土管樁基礎施工的工藝流程和施工程序,說明如何控制樁基礎施工質量 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-08-09
本帖最后由 筑善筑美 于 2016-12-28 16:57 編輯 如圖所示,這里的與托板連接的錨固鋼筋(φ=8mm)伸出樁端長度沒有詳細說明,而且圖中所示為直錨,想請問這種做法是否符合相關的規范要求?常見的都會打大于75°的偏角吧。
問題補充:這個預應力管樁基礎的工程量怎么計算,在哪里布置啊,里面的鋼筋怎么布置?不太懂啊?誰能詳圖解釋一下?紅色圈出部分白色框框和白色叉號代表什么?
華能發電廠二期(2×600MW)主廠房樁基工程(A 標 段)PHC混凝土管樁[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-19 08:54 編輯 ]
鋼管電力桿的純鋼管樁基礎如何設計?就是用例如直徑800的管子,用砸管機直接打入地下,上面法蘭連接。
預應力混凝土管樁基礎設計與施工-1
某工程,設計管樁直徑400,設計承載力750KN。設計要求穿過一層4-5米厚的粉細砂層,施工單位沒有按設計施工,根據自己的經驗,按壓力表控制,把樁端停在該粉砂層的下部。離下一層粉質粘土層只有不到一米。該粉砂層的壓縮模量為23;下一層土的壓縮模量為11。5。問題1:結果承載力檢測:在加載1050--1200KN時沉降有突降,第一家檢測單位認為正常,繼續加載,并取了40MM沉降的對應值1350KN。第二家檢測單位認為該突降異常,取了1050KN 。如何采用?問題2:本工程的情況采用樁底注漿的方法能提高承載力,減少沉降嗎?注漿檢測時間能否比規范提前進行?企盼有相關工程經驗的同仁援助。[ 本帖最后由 ndxjy 于 2010-2-11 18:24 編輯 ]
建筑高度99.3米,底部帶一層地下室,框架——核心筒結構,抗震等級二級,基礎為樁基礎,柱長設計30米,設計使用機械鉆孔成孔,但地質報告中有含7-12CM的沙石層有7米左右,(柱基礎必須穿越此層),地質報告中標明個別處還有大卵石,粒徑達40-50CM.在樁基礎頂15米以下見地下水,直徑800樁承載力為3500KN.目前施工建議改為沖擊成孔,泥漿護壁。不知哪位目前碰到了同樣的問題?樁基礎成孔有什么可以借鑒的?
這樣布置樁位得不得?一定要對中布置才行嗎?
一、關于大直徑樁(d≥800mm)極限側阻力和極限端阻力的尺寸效應
有一工程,原設計為多層,三年前已經打了粉噴樁。現增加了兩層,位置也稍有變化,增加層數后預打預應力混凝土管樁,但是場地內有粉噴樁,請問這種情況下設計管樁基礎是否合理,如果必須打管樁,施工樁基是否可行,有何困難?如果繼續設計粉噴樁,幾年前打的粉噴樁需要做哪些檢測才能繼續使用?
代做工程預算
11層剪力墻住宅,地下一層,地下水位較高,在地基承載力滿足的情況下做筏基和樁基礎哪一個更經濟呢?怎么判斷?請指點,謝謝!
本人想在樁基礎這作為我的發展目標,但是苦于對這行不太了解,跪詢做樁基礎用什么軟件好啊!以及有那位已從事這行業的大俠指點一二!!