預應力錨索樁板墻施工工法http://bbs.co188.com/content/0_1602140_1.html人工挖孔樁施工技術探討http://bbs.co188.com/content/0_1602136_1.html人工挖孔抗滑樁施工常見安全事故及其預防http://bbs.co188.com/content/0_1602134_1.html邊坡預應力高強鋼筋錨桿施工工法http://bbs.co188.c
預應力錨索體由錨梁、自由段、錨固段和安全段四部分組成。采用壓力分散型錨索,由三個單元錨索組成,每個單元錨索分別由兩根無粘結鋼絞線內錨于鋼質承載體組成,鋼絞線通過特制的擠壓簧和擠壓套對稱地錨固于鋼質承載體上,要求單根的連接強度大于200KN。鋼質承載體要求采用45號鋼材加工制作,其厚度不小于2cm。這里“單根的連接強度大于200KN“,而鋼質其厚度不小于2cm,那鋼墊板厚度采用3cm的可以嗎?
我現在在施工一個地質缺陷部位的錨索:200KN級、35m、¢165;現在我和現場施工人員發生意見分歧:(一臺鉆24小時造孔2個孔)本人認為打此錨索孔采用地質鉆機XU-300型,低風壓17立方油動空壓機不行。1、35米的孔為水平下傾15度,鉆孔施工到25米后空壓機供風無法將孔內巖石顆粒吹出孔外,容易造成孔內事故。需采用中風壓空壓機才行,最好采用錨固鉆機施工才能滿足施工進度要求和節約成本;現場施工人員拍著胸脯說,可以的,用中風壓空壓機成本提高,只是成孔速度慢一點,可以滿足施工進度要求。請教一下大家,這樣的錨索孔應該使用什么樣的設備才能保證進度和節約成本?
本公司從事錨索/巖錨/錨桿施工工程多年,有這方面工程的朋友請聯系本人。電話:0591-87688835傳真:0591-22265577手機:13003888588 定給重酬
論文簡介:旋噴錨索的施工技術方案以及質量控制措施安全文明施工技術方案 投稿網友:xuzhoushi18 上傳時間: 2013-11-27 <
設計要求二次灌漿灌注壓力2.5MP,且穩壓2到3分鐘。但現場出現兩種情況:一、壓力上升很快,二次注漿管爆裂;二、壓力升不上去,水泥漿從別處溢出來。這種問題怎么解決?
錨索安裝完后,檢查各序號錨索在特殊托架位置坐標準確無誤后,開始錨具槽盒的安裝與施工,其工序如下: 校核錨具槽盒與支撐鋼筋 →在定位鋼筋上鋪設一層2.5mm的鋼絲網,并用鉛絲在鋼絲網上鋪設一層4mm厚的泡沫板 → 在泡沫板上放置錨索定位模板→分層安裝錨索→ 安裝外模邊板、北京白癜風醫院費用t.sohu.com/p/u/1778360524端板 → 安裝邊板連接桿 → 安裝外模弧形頂模 → 整個外模邊模、端模、頂板五個面設置2cm厚泡沫板并用封箱膠帶密封。 在新澆混凝土脫模并拆除錨具槽模板和清除保護錨具槽的泡沫后,采用人工使用風鎬配合鏨子對錨具槽各個面進行鑿毛。錨具槽回填c40級無收縮混凝土,北京中醫治療白癜風醫院t.sohu.com/p/u/1778568904c40級混凝土是在普通混凝土的配合中摻入水泥重量的13~15%的膨脹劑,,混凝土坍落度控制在9cm,最大骨料粒徑控制在14mm之內,以便使Ⅱ期混凝土澆得更密實。模板采用5mm厚的開口弧形鋼模板,混凝土澆完拆模后,清除超澆的三角體混凝土并打磨光滑。
資料比較全面,供設計和施工使用
摘要:索風營電站地下廠房溶蝕帶對廠房邊墻穩定極為不利,對K11溶洞的處理,采取人工將溶洞內危石、泥土等清理干凈,洞內回填微膨脹混凝土,進行回填灌漿,對裂隙密集帶進行固結灌漿。洞口安裝錨桿、掛網噴混凝土支護。為了確保廠房圍巖穩定和安全運行,采用預應力錨索加固措施,受到較好的效果。 關鍵詞:地下廠房 1概況1.1工程概況索風營水電站位于貴州省修文、黔西縣交界的烏江干流六廣河段,其上、下游分別與已建的東風和烏江渡水電站銜接,是烏江干流繼東風之后的第二個梯級電站,上游距東風水電站35.5km。下游距烏江渡水電站74.9km,距貴陽直線距離54km,貴(陽)畢(節)高等級公路從壩址下游3.5km處通過。工程以發電為主并承擔調峰、調頻、事故備用等任務。地下廠房系統布置在大壩下游右岸山體內,是一個由廠房、主變洞、母線洞、窯洞式出線洞和交通洞(井)等洞室組成的大型地下洞室群。主廠房尺寸為133.5m×24m×58.405m(長×寬×高,下同),主變洞平行布置在主廠房下游側,兩洞之間
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:00 編輯 梁 卓 華 摘 要:介紹在錨索(桿)施工中采用履帶鉆機成孔,并通過新型的變角機構調整成孔角度,降低對工作面的要求,該技術具有施工精度高、速度快、施工工作面要求低、成孔角度大,鉆進深度大等優點,值得推廣應用。 關鍵詞:錨索;錨桿;履帶鉆機;基坑支護
一、工程簡介 1工程概述 本標段左線K4+420~K4+500為路塹段,邊坡開挖高度達25.26米。設計采用三級臺階開挖支護,邊坡坡度較陡,坡率從下至上分別為1:0.25、1:0.4、1:0.5,邊坡防護為錨桿和錨索組合式框架形式,框架內采用六棱磚覆土植草防護,下部采用抗滑樁支護。坡頂有一座220kv的高壓輸電鐵塔,塔高約40米 ,距邊坡頂開挖邊線只有6米。為保證高壓輸電鐵塔在施工過程中的安全,需加強對高壓鐵塔及邊坡的施工監
預應力錨索高邊坡防護施工方案
這幾天在工地上遇到一個大問題:正在施工中的3000KN L=55m的錨索孔無法成孔。我現將具體情況想大家說明一下,請高手賜教!鉆孔為仰角12度,鉆機采用YCQ80型錨固鉆鉆孔,第一個孔鉆孔情況如下:20m以前為斷層叫礫巖;鉆到38m為斷層充填物(粘土層,夾有塊石)泥層,出現沖擊器不工作,退鉆到25m左右出現下鉆,38m后情況不明。此部位地質條件復雜,為電站最大的一個斷層所在地,現在錨索成孔是個大問題,工期只有一個月,現有2中處理意見:1、采用跟套管的鉆進技術(本人不贊同,此方法不可行,無法滿足施工要求。套管的鉆進在超過20m后無法保證孔斜和施工進度要求);2、遇坍孔立即停鉆,對鉆孔進行固結灌漿處理,待水泥漿初凝后,重新掃孔鉆進;(本人認為孔段在掃孔多次后仍無法成孔、灌漿后也會出現進尺深度比灌前變小現象。部分錨索孔在灌漿后得不到及時掃孔處理,漿液結石強度超過孔壁基巖強度,導致錨索鉆孔孔斜偏差較大。在粘土層灌漿擴散范圍不夠或根本未注滿就結束灌漿,灌漿效果根本無法保證,未達到灌漿的目
預應力錨索在大型深基坑施工中的應用.
作者余太金