各位師哥,我也有一個問題請教大家: 我們現在有一個曹妃甸工程,降水問題也是很難解決,該工程施工用地主要是人工吹填,海砂造地而成,地下水與海水相通,而且設備基礎埋至深度在地下水位以下約20米,在土方施工時首先碰到的就是降水和護坡問題,各位前輩有什么好方法及工程圖片,請多多指教,本人將不盡感激!
第一章、工程概況 工程名稱:xxxx公寓 工程地址:位于xxx市xx村東北側,xx路南面。西緊鄰xx大廈,北依xx里的xxx宅區、東接xxx里另一個住宅區。 業主:xxxx房地產有限公司 設計單位:xxx設計與顧問公司 建筑面積:78067m2 地上:地上二十六層 地下:地下4層 建筑物檐高:74.70m 結構類型: 主體采用框—剪力墻結構體系,標準層層高為2.75m。基礎為筏基礎。基礎底板頂標高-14.40m。 第二章、施工部署 2.1 工程目標 質量目標:本工程按照國家標準《 建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)的要求進行質量檢查評定。 工期目標:服務業主,滿足合同工
地上:地上二十六層地下:地下4層建筑物檐高:74.70m結構類型: 主體采用框—剪力墻結構體系,標準層層高為2.75m。基礎為筏基礎。基礎底板頂標高-14.40m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-3 17:49 編輯 ]
圖紙簡介: 該工程為國家體育總館(鳥巢)施工方案-土方及護坡施工方案,文件內容主要包含:01-土方開挖平面圖(第一階段),02-土方開挖平面圖(第二階段),03-土方開挖平面圖(第三階段),05-開挖剖面(10張),04-典型剖面(2張),包含文字說明,邊坡主要采用土釘墻支護。 投稿網友: huajun211
一、工程概況 K211+745~K211+790左側路塹擋土墻上方,二級邊坡以上為鋼筋砼方格骨架錨桿護坡,路塹護坡范圍內最大挖深35m,從擋土墻向上每10m設置一道邊坡平臺,寬1.5m,與后背溪隧道的截水天溝相連接處設置一道邊坡平臺流水槽。錨桿為全長粘結式普通砂漿錨桿,錨桿拉拔力不低于70KN,錨桿粘結用水泥砂漿強度不低于M20。排水孔孔徑為φ46~φ49,其位置和深度視邊坡開挖后的具體工程地質情況而定,排水孔出口采用φ45孔徑的PVC-U管。桿體材料為20錳硅鋼筋,錨桿間距為4m×3.5m,從下向上錨桿直徑和長度分別為ф18、4m;ф20、6m;ф22、8m。方格骨架尺寸為3.0m×3.0m,按順斜坡面布置,骨架護坡由底梁、側梁、頂梁和方格骨架組成,砼梁和骨架埋深0.3m, 其中種植土厚度為10cm,方格內為植草護坡 。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-2-11 22:39 編輯 該工程由1棟23層框架-簡體結構的主樓和1棟12層框架結構的副樓及與之相連的純地下建筑組成,整個建筑下均設2層地下室,基礎埋深均暫定為士0=43.60m標高以下14.50m。該工程采用大口井結合輕型井點的方法降水, 槽深取14.80m,放坡坡度取1: 0.2,在土方開挖過程中基坑需進行人工支護。本工程基坑開挖深度較深,且場地狹小地下管線復雜,故南、北、西三側采用護坡樁進行支護;東側采用土釘墻(部分土釘加預應力)對其邊坡進行支護。
終于又可以上論壇了,祝賀升級成功!!!請教大家一個土方計算的問題: 這兩天在計算一個水庫的庫容。是想利用一個天然的洼地作為水庫,但是地形比較復雜,洼地里還有小山丘,現有資料是這個洼地的地形高程點,請教各位大俠,怎么樣才能計算出這個洼地的庫容?
終于又可以上論壇了,祝賀升級成功!!!請教大家一個土方計算的問題: 這兩天在計算一個水庫的庫容。是想利用一個天然的洼地作為水庫,但是地形比較復雜,洼地里還有小山丘,現有資料是這個洼地的地形高程點,請教各位大俠,怎么樣才能計算出這個洼地的庫容?
基礎土方回填的問題,有的項目有,有的沒有,什么情況下有?或者說什么項目有?是不是基礎開挖有放坡或者留有工作面的,就有土方回填這一項?請教高人指點,謝了
石籠網, Gabion 網 (格賓網) 大量用于石籠護坡工程. 參考網站 http://www.gabionmaster.com有需要的朋友請聯系我們網站上的電話, 也可以聯系我小李 0335-3893600
現在開始算工程量,發現以前畫的基坑開挖土圖紙,真正算起來還真的麻煩,我都感覺我都算不準,請教大家有沒有這樣的軟件,有了底面之后,按照多少多少放坡之后,可以生成開挖圖,開挖方量。我覺得這個應該有人開發過。
(1)在鴻業7.0和8.0軟件中,計算排水土方 當自然標高大于設計路面標高時:它算開挖深度的時候是按(自然標高-槽底標高) ,當我們設置土方計算的時候設了“當自然標高大于設計路面標高時,從路基底開挖”,為什么它計算的時候不是按這個來,而是從自然標高開始呢? (2)當自然標高介于設計路面標高和管底標高之間時(自然標高沒有比管底高1m),鴻業也是從自然標高開始算的,像這種情況不是應該從管頂以上1m開始開挖嗎? (也許實際施工的時候有些施工單位偷工減料會直接開挖,但是我們設計的時候還是要按規范來的,對吧) 。而且這種情況下,鴻業7.0算的填方有可能是負值,想不明白,就算是沒有填,也就是0,怎么會有負值呢? (3)當自然標高低于管底標高的時候,算的是從管頂以上1米開始算開挖,填方也是算到管頂以上500mm,這個還能理解~ 第(1)(2)里的疑問,有哪位前輩能指點一下呢,因為要出土方表,所以這些數據怎么來的,我們還需要一個合理的解釋,如果這個不行的話,有什么辦法可以解決的呢?困惑~~不知道我講的好不好理解,希望有人能幫忙解答了,謝謝了先~
樓座與地下車庫套著,地下車庫施工完畢后主體剛到三層,樓座也車庫之間有后澆帶,由于基坑放坡較大,施工工作面較小,想急著回填,但是主體尚未完工,后澆帶不能澆筑,現在能否回填?還有,深基坑降水費用較高,土方回填后后澆帶處開始漏水,這樣做是否合理?請問高手還有更好的施工方法沒?
土方回填及取樣的有關規定
本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 編輯 我在看堤防工程設計規范中有一條,規定砼護坡必須設置墊層,這條規定對于渠道適用嗎?我感覺應該是適用的,可我看好多設計渠道護坡都是直接用混凝土襯砌,沒有墊層?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-14 23:44 編輯 各位師兄們: 小弟求一個問題答案,目前所做的工程基坑支護結構是高壓旋噴樁和護坡樁的結構,但是在這兩樁的外側又有一圈三軸水泥攪拌樁,為什么?不是高壓旋噴樁和護坡樁的結構就可以止水和護坡,怎么還加一圈三軸水泥攪拌樁呢?
土方回填的方式如何確定 在造價方面,對于土方回填是按照機械回填進行計算還是按照人工回填進行計算;在這方面,國家或地方有什么具體規范或規定,或定額上有什么要求嗎?請解答啊!!!!!!!!!
群里的大俠們好 現在有一個土方開挖工程 ,正負0以下0.65米事耕植土,6.7米是粉質粘土。開挖深度大概是4.7米左右,現在的地面為正負零以下1.7米,現請教群里的朋友,場地有限,每邊放坡多少最好,挖土多少最經濟,有沒有要注意的地方 ,是承臺基礎
本帖最后由 久禾潤生態 于 2017-5-25 17:21 編輯 很多施工單位沒有做過生態混凝土,存在疑慮,不知道如何施工。現在,久禾潤小編帶您了解下。 生態混凝與護坡現場施工流程:1、施工放線,場地開挖。根據場地情況確定開挖邊界,進行施工放線、場地開挖。2、坡面平整,施工放樣。按照設計坡比進行坡面削坡,土層夯實平整,清理坡面的浮石、雜物,便于澆筑植生生態混凝土。接下來按照施工圖紙進行施工放樣。3、砌筑擋墻,鋪設土工布,鋪筑混凝土網格和框格。按照設計尺寸,在坡腳砌筑擋墻;在下坡面鋪設土工布;4、澆筑植生型生態混凝土。嚴
問題補充:各位老師,繪制土方時我都是在繪制完墊層后自動生成的土方。也可以定義大開挖土方,這個一般怎么用呢?筏板下不是還有集水坑、電梯基坑、柱墩什么的。謝謝