預應力管樁接頭焊接完成后進行沉樁錘擊,接頭未入土時整個接頭焊縫斷開移位,現場施工工人牛B說正常現象。尼瑪的是不是刃囃只有一臺樁機了,一定要他施工;開機的不熟悉,電焊的不過關,現在技術員只知道買菜做飯。尼瑪的難道是多慮了,這社會就這么瘋狂?
剛畢業那會,在一家電子廠做基建,當時現場預應力管樁接樁是采用的電焊條焊接,感覺質量就是差強人意;后來連續做了幾個預應力管樁的工地,都是采用的電焊絲焊接,感覺質量更差?見圖現想請問:到底是電焊條焊得好點?還是焊絲好點?(假如工人技術都一致的情況下)
地鐵車輛段施工,涵洞下的預制管樁全長都在淤泥質土中,怎么保證管樁在淤泥中不擾動,樁檢能夠合格。請各位大神賜教。
各位建筑行業的前輩,小弟在施工中遇到一承臺樁破損的問題,請教一下,希望各位能多多指點。我們建筑物施工按照行業高標準執行,施工單位在做抗拔樁檢測后,截樁頭時不注意,將承臺管樁打裂,詳見圖示裂縫。請問,承臺這種施工質量問題應該如何處理,施工過程中應如何防止,可以參照那本規范。多謝各位行業專家指點迷經。多謝。
摘 要:增城市文化會議中心項目采用管樁與錨桿整體抗浮方案,利用樁(錨桿)自身的抗拉強度、樁身(錨桿)與土層之間的摩擦力所產生的抗拔力,平衡地下水所產生的浮力,對基礎上浮的趨勢進行約束,起到抵抗基礎上浮的作用。 關鍵詞:管樁與錨桿;整體抗浮;質量控制;抗拔驗收
文件格式:PPT文件大小:3.58M
論文簡介:[摘 要] 本文詳細介紹了預應力混凝土管樁進場時的質量驗收。對外觀質量檢查內容進行了補充,結合GB13476-2009與未及時更新的蘇G0 投稿網友:jinhouchun 上傳時間: 2013-07-23
在下是新手,想通過本論壇提高自己的知識面,下面是我的問題:1、在錘擊打入管樁時,出現較多浮樁,設計方提出復打,但現場實際上很難采取復打,大家有沒有更好的處理辦法?2、最后貫入度達到設計要求,但有效樁未達到設計要求又該如何?3有效樁長達到設計要求,但貫入未達到設計要求?當最后貫入度、有效樁長與總錘擊其中一項與設計不符時如何處理?
預應力管樁工程常見質量
來源:一級市政建造師