現在的工程的管樁由建設單位甲供,設計圖紙上為PHC-AB-C80-300(70)-9的型號,由于種種原因,現場的9米樁供貨時少了一根,卻多了一根12米的樁,現在想用12米的樁代替9米的施工,可不可以截去3米之后再進行施工?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 編輯 ]
2011年開始實施
先張法預應力混凝土管樁,珍惜!
營口市***小區工程 三角洲沖擊平原,地表土為凍土,打樁前地表回填約500厚山皮石。樁長10~14m,送樁7m。管樁設計PHC-AB400(95)。1、試樁時可以調低液壓表值,這樣試樁樁長就長,為以后調整數值提供方便;2、試樁前應先看地質報告,根據剖面圖初步確定樁長;3、試樁的位置應盡量沿著樓號長邊分布,這樣能準確確定樁長,以防斷層的出現。(如本工程**樓持力層呈階梯行分布,而試樁時沿著短邊分布,導致長樁大量進場,很多樁壓不倒設計標高)4、試樁長度是從地表開始算,工程樁樁長應減去送樁深度;5、送樁時要考慮送樁器夠不夠長,能否送到指定標高;6、送樁時應考慮到抱樁長度,即大約有3m的長度是無法送的。7、集水坑、電梯井部位樁頂標高比正常樁位要低,應提前看圖紙,減少以后截樁工程量;8、送樁時前期可以只使用主缸送,這樣能加快速度,終壓時要使用主、副缸同時壓,速度比較慢;9、沉樁路線沿著長邊行駛方便施工;10、需選擇3根工程樁做靜載試驗是否有根據??(即有3根工程樁和試樁一樣,露出地表)。
離心成形的先張法砼管樁,在砼離心過程中,是否會對預應力筋造成擾動?預應力筋先張拉后,砼再澆筑并進行離心成形,這是怎樣一個過程?
2000滬G502
由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,還請各位能給予幫助。
馬上工程就要接觸到預應力工程了 主要是后張法預應力 ,框架梁是有粘結預應力,非框架梁是無粘結預應力 求這部分的細則另外空心板這部分設計也用的是預應力板 由于沒有接觸過預應力,不知道這里是不是也是難點 需要弄個后張法預應力空心樓板的監理細則?或者誰有以上相關的資料 推薦看看 謝謝了
后張法預應力鋼筋的制作: 單根粗鋼筋預應力筋的制作,包括配料、對焊、冷拉等工序。 預應力筋的下料長度應計算確定,計算時要考慮結構構件的孔道長度、錨具厚度、千斤頂長度、焊接接頭或鐓頭的預留量、冷拉伸長值、彈
后張法預應力施工:影響預應力損失的因素有哪些?施工中如何操作才能最大限度地減少預應力的損失?
那位高手有〈先張法預應力混凝土管樁GB13476-1999〉或DBJ08-92-2000(圖集號:2000滬G502),〈水泥膠砂強度檢驗方法(ISO法)〉GB/T50326-2001,小弟急須!謝謝了!
:victory: 福建省預應力管樁圖集--閩07G119先張法預應力高強砼管樁:victory:
2002浙G22先張法預應力混凝土管樁.pdf
老圖集對樁身質量控制標準很松,導致很多管樁廠均按強度下限生產,本次圖集修改提高了標準,可惜市場上還很難買到。[ 本帖最后由 xxxxxxz 于 2011-3-26 19:37 編輯 ]
先張法預應力混凝土管樁-2010浙G22
本帖最后由 jialimarx 于 2014-6-3 19:40 編輯 先張法預應力混凝土管樁ZJ-001-2013
后張法預應力使用在大跨度梁中(3跨梁一起張拉,總長約65m),一端先張拉到100%,另一端補拉,請問補拉時鋼絞線伸長值一般在多少?工人記錄為4cm~8cm是否錯誤?急~~~~~~~~~~
后張法預應力管道壓漿規范
現張法預應力混凝土管樁
誰有預應力(先張法)的圖片或動畫,再謝