論文簡介:[內容提要]:后澆帶是一種現澆鋼筋混凝土結構施工過程中,克服由于溫度收縮和結構主體沉降而可能產生的有害伸縮和沉降的一種臨時施工縫。 投稿網友:arris520 上傳時間: 2013-07-30
混凝土后澆帶的設計與施工淺析
現澆混凝土結構中后澆帶施工
一、后澆帶在設計中應明確的問題 1、后澆帶縫寬,理論上后澆帶寬度只須1厘米已足夠保證溫度收縮變形,但考慮施工方便,并避免應力集中,具體寬度應根據后澆帶設置位置及砼厚度決定。 2、后澆帶接縫形式有平直縫、階形縫、企口縫等,接縫形式應加以明確。 3、后澆帶內鋼筋有斷開搭接、貫通不斷、增加附加筋3種。 4、后澆帶后澆混凝土,有普通混凝土提高一個等級和采用同等級或提高一級摻加微膨脹劑等方法。 5、后澆帶后澆混凝土的澆灌時間有的規定不少于2周,有的要求不少于6周,以至更長時間。 二、后澆帶按其作用可分為3種 1、為解決高層建筑主樓與裙房的沉降差而設置的后澆施工帶稱為沉降后澆帶。 2、為防止混凝土凝結收縮開裂而設置的后澆施工帶稱為收縮后澆帶。 3、為防止混凝土因溫度變化拉裂而設置的后澆施工帶稱為溫度后澆帶。 三、根據實際情況確定后澆帶類型
一、后澆帶在設計中應明確的問題1、后澆帶縫寬,理論上后澆帶寬度只須1厘米已足夠保證溫度收縮變形,但考慮施工方便,并避免應力集中,具體寬度應根據后澆帶設置位置及砼厚度決定。2、后澆帶接縫形式有平直縫、階形縫、企口縫等,接縫形式應加以明確。3、后澆帶內鋼筋有斷開搭接、貫通不斷、增加附加筋3種。4、后澆帶后澆混凝土,有普通混凝土提高一個等級和采用同等級或提高一級摻加微膨脹劑等方法。5、后澆帶后澆混凝土的澆灌時間有的規定不少于2周,有的要求不少于6周,以至更長時間。二、后澆帶按其作用可分為3種1、為解決高層建筑主樓與裙房的沉降差而設置的后澆施工帶稱為沉降后澆帶。2、為防止混凝土凝結收縮開裂而設置的后澆施工帶稱為收縮后澆帶。3、為防止混凝土因溫度變化拉裂而設置的后澆施工帶稱為溫度后澆帶。
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
黑龍江省海順建筑工程有限公司 魏緒崢 哈爾濱市第三建筑工程公司 周 建全文刊登在2#[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-30 17:01 編輯 ]
0 前 言 在混凝土結構施工時,留設后澆帶能夠有效地釋放由混凝土收縮及基礎沉降所產生的混凝土結構約束應力,因而避免或減少了混凝土的結構裂縫,這一成熟技術已被設計人員廣泛用作處理復雜平面結構及超長結構處理措施。那么,如何進行后澆帶模板安拆才能滿足后澆帶混凝土施工的要求,達到設計所要達到的結構處理效果,本文對此做一探討。1 后澆帶因模板問題易出現的缺陷及原因分析1.1 后澆帶接縫夾渣 主要是因為后澆帶加設構造筋、鋼筋密集,無清掃孔,鑿下的松散混凝土清除困難,尤其是碎小灰渣,致使清除不徹底,出現夾渣。1.2 板(梁)底面后澆帶接縫不平順 主要是因為施工中,后澆帶模板采用二次支模,模板與混凝土面接觸不緊密,后澆帶澆筑混凝土時,混凝土漿體沿縫隙擠出,造成新老混凝土交接處新混凝土外凸。1.3 后澆帶所斷的梁根部(長梁段)表面出現裂縫 主要是因為施工中后澆帶所在跨模板提前拆除,且沒有對長梁段采取可靠的支撐加固措施,使梁(長梁段)變成大懸臂構件,改變了梁的受力方式,致使梁根部內力偏大,根部混凝土受損,出現裂縫。
一、防水混凝土施工縫 1、防水混凝土應連續澆筑,需要留設施工縫時,墻體水平施工縫應留在高出底板表面不小于300mm的墻體上;拱(板)墻結合的水平施工縫宜留在拱(板)墻接縫線以下150mm~300mm處;墻體有預留孔洞時,施工縫距孔洞邊緣不宜小于300mm。垂直施工縫應避開地下水和裂隙水較多的地段,并宜與變形縫相結合。 2、水平施工縫澆筑混凝土前,應將其表面浮漿和雜物清除,然后鋪設凈漿或涂刷混凝土界面處理劑、水泥基滲透結晶性防水涂料等材料,再鋪30~50mm厚1:1水泥砂漿,并及時澆灌混凝土。 3、垂直施工縫澆灌混凝土前,應將其表面清理干凈,再涂刷混凝土界面處理劑或水泥基滲透結晶型防水涂料,并及時澆灌混凝土。 4、施工縫采用遇水膨脹止水條時,應將止水條嵌固在縫表面預留槽內。所選止水條應具緩脹性能,其7d的凈膨脹率不宜大于膨脹率的60%。 5、施工縫采用中埋止水帶時,應確保止水帶位置準確、固定牢固。 二、變形縫防
國內外對混凝土冬季施工理論和方法的探索研究認為,混凝土受凍害損傷可以分為兩種情況:1)剝落脫皮是由于凍融引起的混凝土表面材料的損傷;2)內部損傷是表面沒有可見效應而在混凝土內部產生的損害,它導致混凝土性質改變(如動彈性模量降低)。至于新拌混凝土受凍害損傷后則會導致混凝土凍脹破壞。對于常年負溫期為130d左右的地區,防治混凝土受凍害損傷在冬季施工中具有重大意義。當混凝土工程進入冬季施工時,只要采用適當的施工方法,避免新澆筑混凝土早期浸凍,使外露混凝土與冬季氣溫保持較小溫差,也會取得象在天暖施工時的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 編輯 ]
主體結束有一段時間了,后澆帶一直都沒有澆注。今天剛打,可是看模板和鋼筋都很亂,而且模板和樓面間都有縫隙呢!一時還沒看過這方面的書,請教各位了:后澆帶澆注中要注意什么問題?謝謝!
請都一下各位前輩,后澆帶的模板如何支撐?規范要求單獨支撐,個人理解是不是在模板拆除后再單獨支撐,最好有詳細方案。還有就是后澆帶的留設是從基礎一直到屋面嗎?最后一個問題是澆筑時間是在屋面后澆帶留設完后60天再澆筑嗎?(設計無說明情況,一般為60天)有圖片最好了,求大蝦不吝賜教,謝謝。
本帖最后由 久禾潤生態 于 2017-5-25 17:21 編輯 很多施工單位沒有做過生態混凝土,存在疑慮,不知道如何施工。現在,久禾潤小編帶您了解下。 生態混凝與護坡現場施工流程:1、施工放線,場地開挖。根據場地情況確定開挖邊界,進行施工放線、場地開挖。2、坡面平整,施工放樣。按照設計坡比進行坡面削坡,土層夯實平整,清理坡面的浮石、雜物,便于澆筑植生生態混凝土。接下來按照施工圖紙進行施工放樣。3、砌筑擋墻,鋪設土工布,鋪筑混凝土網格和框格。按照設計尺寸,在坡腳砌筑擋墻;在下坡面鋪設土工布;4、澆筑植生型生態混凝土。嚴
1、前言 在混凝土結構施工時,留設后澆帶能夠有效地釋放由混凝土收縮及基礎沉降所產生的混凝土結構約束應力 ,因而避免或減少混凝土的結構裂縫 ,這一技術已被設計人員廣泛采用以處理復雜平面結構及超長結構以克服由于溫度、收縮而可能產生有害裂縫設置的臨時施工縫。那么,如何進行后澆帶模板安拆才能滿足后澆帶混凝土施工的要求,達到設計所要達到的結構處理效果,本文對此做一探討。 2、后澆帶因模板問題易出現的缺陷及原因分析 2.1后澆帶接縫夾渣 主要是因為后澆帶加設構造筋,鋼筋密集,未預留清掃口,鑿下的松散混凝土清理困難,尤其是碎小砼渣清理難度大,砼澆筑后出現夾渣。 2.2板 (梁 )底面后澆帶接縫不平順
摘要:現今鋼筋混凝土結構的建筑形式多種多樣,在施工中經常需要留置后澆帶。后澆帶就是指在現澆整體鋼筋混凝土結構中,只在施工期間留存的臨時性的帶形縫,起到消化沉降收縮變形的作用,根據工程需要,保留一定時間后,再用混凝土澆筑密實成為連續整體的結構。如后澆帶施工質量不好,會使建筑結構整體性不好,造成滲漏等質量問題。現根據本人工作經驗,對后澆帶施工總結出以下施工方法,以提高后澆帶施工質量。 關鍵詞:現澆混凝土 后澆帶 施工方法 1 適用范圍 本方法適用于高低結構的高層住宅、公共建筑及超長結構的現澆整體鋼筋混凝土結構中后澆帶的施工,其他有特殊要求結構中的后澆帶施工可參照本方法。 2 施工工藝 2.1 后澆帶應按設計要求予留,并按設計規定的時間先澆筑混凝土,一般寬度為700mm—l000mm,間隔一般為20--30m,貫通整個結構的橫截面,將結構劃分為幾個獨立區段,但不一定直線通過一個開間,以避免鋼筋100%有搭接接頭。后澆帶一般從粱、板分跨部通過或縱橫墻相交的部位或門洞口的連粱處通過,板、墻的鋼筋格接長度為45d,梁的主筋可以不斷開,使其保持一定聯