請教各位一個問題,一個20m左右深的基坑,前十五米是填土和粘土,之下是強風化板巖和中風化板巖。采用灌注樁加止水帷幕作為圍護結構,用什么止水帷幕較好?
SMW工法由日本成辛工業株式會社開發成功。SMW工法是利用專門的多軸攪拌機就地鉆進切削土體,同時在鉆頭端部將水泥漿液注入土體,經充分攪拌混合后,再將H型鋼或其他型材插入攪拌樁體內,形成地下連續墻體,利用該墻體直接作為擋土和止水結構。其主要特點是構造簡單,止水性能好,工期短,造價低,環境污染小,特別適合城市中的深基坑工程。 一、工程及地質概況 古-1商辦樓位于上海天山路、古北路交叉口,為地下3層、地上6層商場。該建筑全長244.2米。本工程場地屬長江三角洲入海口東南前緣的濱海平原地貌類型,微地貌上屬吳淞江古河道沉積區。場地地形平坦,地面標高一般3.8米,基坑地下水屬潛水類型,穩定水位在地表以下0.51.0米。基坑四周無污染源,地下水對砼無腐蝕。 二、基坑圍護結構設計 1、圍護方案 該基坑圍護采用SMW工法,開挖深度為11.5-13.1米,采用進口Φ850三軸勁性水泥土攪拌樁作圍護結構,內插H800×300×13×24型鋼,水泥摻量不小于20%,水泥攪拌樁搭接200毫米,H型鋼間距@1200毫米和700毫米。設3道2H700×300×1
理正深基坑如何在“基坑布置”模塊里定義分區數據?為什么我畫好分區后,點分區數據定義時數據定義不了,具體錯誤是:點分區數據定義,輸入數據,點計算,然后關閉,發現數據沒修改成功。原因是什么?請各位高手指教。另外哪位高手可以傳一個整體計算的實例給我,謝謝。郵箱:wangzl@fhdigz.com.
建筑深基坑工程檢測要求表基坑類型 檢測項目 檢測方法及數量 檢測單位排樁 灌注樁 完整性檢查 抽取總樁數的30%,且不少于20根進行小應變檢測 檢測單位 小應變檢測結果影響受力時,采用鉆芯法進行補充檢測,其檢測數量為總樁數的2%,不少于3根 對于直徑大于800mm的灌注樁應抽取10%進行超聲波或取芯檢測 成孔的垂直度 鉆孔樁采用測斜儀測量,其數量為總樁數的10%,且不少于10根 檢測或施工單位 孔徑 鉆孔樁采用井徑儀測量,其數量為總樁數的10%,且不少于10根 預制樁 焊縫探傷檢測 對焊接接頭抽取總樁數的10% 檢測單位 完整性檢查 抽取總樁數的30%,且不少于20根進行小應變檢測 鋼樁 焊縫探傷檢測 抽取總樁數的20% 檢測單位地下連續墻 混凝土質量檢驗 抽取大于總槽段數20%的槽段,且不少于3個槽段進行聲波透射法檢查墻身混凝土結構內在質量 檢測單位 成槽的垂直度、傾斜度、沉渣 采用井徑儀等,其數量為總槽段數的20% 檢測或施工
最新深基坑工程管理規定
這本資料非常全面包含了34個重要工程的深基坑設計的實例
深基坑施工中的工程測量當前,基坑支護設計尚無成熟的方法用以計算基坑周圍的土體變形,施工中通過準確及時的監測,可以指導基坑開挖和支護,有利于及時采取應急措施,避免或減輕破壞性的后果。 基坑支護監測一般需要進行下列項目的測量:(1)監控點高程和平面位移的測量;(2)支護結構和被支護土體的側向位移測量;(3)基坑坑底隆起測量;(4)支護結構內外土壓力測量;(5)支護結構內外孔隙水壓力測量;(6)支護結構的內力測量;(7)地下水位變化的測量;(8)鄰近基坑的建筑物和管線變形測量等。
共享后,希望能給點鼓勵!! 如有問題給我給聯系
深基坑施工中的工程測量.
理正深基坑軟件使用難點
深基坑塔吊基礎設計1.doc
論深基坑支護的空間效應.caj
壓箱底的,希望大家喜歡
全國各地深基坑管理辦法,跟大家一起共享。歡迎大家補充或探討。
演示如何使用的,對初學者有很大幫助
可以為從事深基坑設計、研究的朋友作為參考
在建一廠房在清單報價時,沒有包含深基坑支護費用,投標文件也未提到此費用,施工過程中深基坑的設計支護費用由誰承擔?有沒什么規范里面寫明確提出這個要求呢,業主要求監理也份報告,這份費用到底誰出的甲方不至今不提供工程量清單,手頭有份 施工單位的報價,不過估計甲方自己研究過 看來是沒有了,現在甲方已經不說這個 ,開始自己找人設計方案去了[ 本帖最后由 waterufo2001 于 2010-7-11 20:16 編輯 ]
深基坑支護設計與計算分析
深基坑“半逆作法”施工實踐
對深基坑的施工技術研究