亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 老樓粉噴樁基礎位置如何打管樁?

    有一工程,原設計為多層,三年前已經打了粉噴樁。現增加了兩層,位置也稍有變化,增加層數后預打預應力混凝土管樁,但是場地內有粉噴樁,請問這種情況下設計管樁基礎是否合理,如果必須打管樁,施工樁基是否可行,有何困難?如果繼續設計粉噴樁,幾年前打的粉噴樁需要做哪些檢測才能繼續使用?

  • 120m煙囪基礎(管樁和天然地基)

    圖紙簡介: 本圖為120m煙囪基礎,有管樁基礎和天然地基或經處理后滿足承載力要求的地基基礎做法 投稿網友: cdz-2008 上傳時間: 2013-09-17

  • PHC預制管樁的基礎接地問題

    現場基礎為PHC預制管樁,防雷接地按圖集是引兩根大于等于10厘的圓鋼至柱子插筋,而柱子有兩根引下線,是一根引下線引兩根樁基鋼筋還是一處引兩根鋼筋?請各位給我指點哦!謝謝!!!!

  • 雜填土地基上的管樁基礎

    擬建多高層剪力墻住宅(天津市;三類場地,無地下室),場地表層雜填土達5~6米厚,采用管樁基礎,還用采用其他措施對雜填土另做處理嗎?請各位同仁指教!!

  • 預應力管樁基閥板基礎施工圖

    預應力管樁基閥板基礎施工圖

    給大家發一組高層公共建筑預應力管樁基閥板基礎施工。

  • 深水基礎鋼管樁拔除施工

    深水基礎鋼管樁拔除施工

  • 關于承臺樁基礎施工管樁質量問題

    關于承臺樁基礎施工管樁質量問題

    各位建筑行業的前輩,小弟在施工中遇到一承臺樁破損的問題,請教一下,希望各位能多多指點。我們建筑物施工按照行業高標準執行,施工單位在做抗拔樁檢測后,截樁頭時不注意,將承臺管樁打裂,詳見圖示裂縫。請問,承臺這種施工質量問題應該如何處理,施工過程中應如何防止,可以參照那本規范。多謝各位行業專家指點迷經。多謝。

  • PHC管樁在油罐基礎工程中的設計與施工

    PHC管樁在油罐基礎工程中的設計與施工

  • 某廠房預制管樁基礎施工圖

    某廠房預制管樁基礎完整施工圖

  • 預應力混凝土管樁基礎設計與施工

    預應力混凝土管樁基礎設計與施工-1

  • 鋼管電力桿的純鋼管樁基礎如何設計?

    鋼管電力桿的純鋼管樁基礎如何設計?

    鋼管電力桿的純鋼管樁基礎如何設計?就是用例如直徑800的管子,用砸管機直接打入地下,上面法蘭連接。

  • PHC混凝土管樁基礎施工方案

    華能發電廠二期(2×600MW)主廠房樁基工程(A 標 段)PHC混凝土管樁[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-19 08:54 編輯 ]

  • 請教:關于一個管樁基礎的復雜情況。。。

    某工程,設計管樁直徑400,設計承載力750KN。設計要求穿過一層4-5米厚的粉細砂層,施工單位沒有按設計施工,根據自己的經驗,按壓力表控制,把樁端停在該粉砂層的下部。離下一層粉質粘土層只有不到一米。該粉砂層的壓縮模量為23;下一層土的壓縮模量為11。5。問題1:結果承載力檢測:在加載1050--1200KN時沉降有突降,第一家檢測單位認為正常,繼續加載,并取了40MM沉降的對應值1350KN。第二家檢測單位認為該突降異常,取了1050KN 。如何采用?問題2:本工程的情況采用樁底注漿的方法能提高承載力,減少沉降嗎?注漿檢測時間能否比規范提前進行?企盼有相關工程經驗的同仁援助。[ 本帖最后由 ndxjy 于 2010-2-11 18:24 編輯 ]

  • 灌注樁式鋼管樁群樁基礎圖

    圖紙簡介: 灌注樁式鋼管樁群樁基礎圖,圖紙內容詳細,歡迎大家下載,希望對大家有幫助。。。。。 投稿網友: epds2012 上傳時間: 2013-03-11

  • 管樁已打的高層住宅方案修改后基礎如何做

    管樁已打的高層住宅方案修改后基礎如何做

    南京江北某樓盤,原設計高層住宅層數18、24層,剪力墻結構。原設計為筏板基礎,單元底板厚度為900~1200mm,基礎采用先張法預應力高強混凝土管樁,無樁尖靜壓施工。型號為PHC-500(120)AB-C80,其單樁豎向承載力特征值為1300kN,原設計樁端持力層②-7粉細砂。沉樁要求:以樁長和壓樁力雙重控制,最終壓樁力不小于3200kN。樁頂標高:-4.450布樁方格網布置,間距1500mm。打樁過程中,由于擠土效應,樁壓不下去,實際樁長19~22米,實際壓樁力3700~4000kN,實際樁端持力層②-6粉細砂。 由于建設方對原建筑方案不滿意,修改建筑方案,修改后住宅層數32層接近100米,層高三米,目前最終方案還沒確定,如果下部架空一層車庫,加上頂部附屬部分高度,可能超過100米,外邊用大點的套筒是不是在原來管樁上部加套筒,直徑和長度是多少。 原設計的管樁已經打下去,修改后設計高度比原設計高,如果在原樁之間補樁,恐怕很難補進去。 大家討論一下修改后方案的基礎方案,要在利用原打樁的基礎上考慮。 基礎平面(局部)(見附件) 地

  • 應力混凝土管樁基礎施工工藝

    論文簡介:通過敘述預應力混凝土管樁基礎施工的工藝流程和施工程序,說明如何控制樁基礎施工質量 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-08-09

  • 現澆混凝土薄壁管樁在基礎處理中的應用

    1 工程概況 晉江流域位于福建省東南沿海,流域面積5629k㎡,全長182km,為福建第四大河流。兩岸的江濱路工程建設共分三期進行,本次所建路段江濱南路(金塔段)共長7.16km,全部采用堤路結合的設計形式,既是防洪堤又是江濱路,堤頂路寬41m。其間泉州市重點工程金浦排澇穿堤管工程斜穿江濱路6K+800~6K+950路段,穿堤鋼管共有10根Ф1820×16㎜,管距3.7m,鋼管工作壓力0.12MPa,平均管長131.6m,鋼管橫穿江濱路部分設計用C20混凝土基礎,基底應力要求不小于200kPa。 2 工程地質條件

  • 預應力管樁筏板基礎還需做引孔嗎?

    如圖,地上30層剪力墻住宅,預應力管樁筏板基礎,原設計有效樁長32米,但在壓樁過程中有些樁長達不到設計要求,于是就補樁,可是補壓的樁長才16.20米、9.6米、6.2米。現設計要求進行引孔,樁已經打進去了怎么再引孔? 哪位高手,不賜吝教,多謝了。

  • 關于高強預應力管樁基礎的問題討論

    關于高強預應力管樁基礎的問題討論

    本帖最后由 筑善筑美 于 2016-12-28 16:57 編輯 如圖所示,這里的與托板連接的錨固鋼筋(φ=8mm)伸出樁端長度沒有詳細說明,而且圖中所示為直錨,想請問這種做法是否符合相關的規范要求?常見的都會打大于75°的偏角吧。

  • 預應力管樁基礎的工程量的計算

    問題補充:這個預應力管樁基礎的工程量怎么計算,在哪里布置啊,里面的鋼筋怎么布置?不太懂啊?誰能詳圖解釋一下?紅色圈出部分白色框框和白色叉號代表什么?

點擊加載更多

基礎管樁

基礎管樁專題,為您提供基礎管樁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與基礎管樁 相關的專業交流討論,更多基礎管樁相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

邊坡設計方案

邊坡畢業設計

主站蜘蛛池模板: 黄色综合| 99热只有| 最近电影片hd免费| 亚洲伊人tv综合网色| 亚洲国产精品不卡毛片a在线| 青草青草久热精品观看| 欧美成人精品手机在线观看| 久久久久国产成人精品| 精品视频在线观看一区二区| 国产在线视频第一页| 国产片入口| 国产欧美日韩精品a在线观看高清| 成人欧美一区在线视频在线观看 | 黄色污污视频网站| 国产精品视频在这里有精品| 大香伊人中文字幕精品| 给我播放亚洲电影| 国产精品www| 韩国在线a免费观看网站| 国产永久视频| 久久er视频| 欧美大片大片播放网站| 欧美色欧美色| 日本视频在线免费播放| 日韩一页| 亚洲国产欧美久久香综合| 亚洲欧美亚洲| 在线观看免费视频网站色| 久草色在线| 三级视频黄色| 99爱视频99爱在线观看免费| 97成人资源站| 国产成人v片视频在线观看| 国产片a| 久久久这里有精品| 欧美在线看欧美高清视频免费| 日本激情一区二区三区| 亚洲14p| 在线精品国产成人综合第一页| 国产永久免费观看视频软件| 4455永久在线毛片观看|