亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 井點降水一般采用什么方式

    請教中心井點降水方式是怎么樣的?井點降水對周圍建筑物有什么影響?順便問一下"變形縫"和"沉降縫"是同一個概念嗎?????

  • 井點降水設計與施工-2004

    一本關于井點降水的書,比較全面

  • 請教輕型井點降水的費用

    做一個施工方案,拆除舊的防空洞并回填壓實,面積約20X50M,深5.0M,地下水位較高,輕型井點降水,請有經驗的老師給個大約的降水費用,要能給估一下拆、挖、填的費用更好了,先謝謝啦

  • 關于井點降水的疑問?跟設計有關

    最近一直被井點降水的問題所困擾,有甲方一直在詢問一件事情,就是井點降水應該在何時可以終止。我們一般設計說明里都會提供單建地下車庫要在頂板覆土完成后方可停止降水,但是單體結構含有地下室的怎么控制呢?我怕個人理解,降水對于設計人員來說是控制施工期間水浮力對于結構主體的影響,降水相當于基坑內沒有水或者水頭高度很小,那是不是等到自重能平衡掉水浮力時,是不是就可以終止井點降水了?謝謝給位指導。

  • 井點降水方法選用的問題

    井點降水方法選用的問題

    上圖表在二級建造師市政實務第80頁 ,麻煩大神給解答一下,上面的表格哪本上規范可以找到,謝謝!

  • 輕型井點降水的質量通病與防治

    輕型井點降水的質量通病與防治輕型井點降水是土方工程、地基工程與基礎工程、給排水工程施工中的一項重要技術措施。它能降低地基中的水位,促使土體團結,提高地基強度;對處于天然地下水位以下基坑(槽)的施工,可以減少邊坡土體側向位移與沉降,穩定坡邊,消除流沙,減少基底的隆起,提供比較干燥的施工條件。現分別從輕型井點降水的質量通病、預防措施、治理方法等幾方面作分析,以供參考。(—〕濾管淤積1.預防措施。濾管位量應設在滲流性較大的土層中;沖井點孔時,井點孔的直徑不宜小于30厘米,井身要直、圓,上下保持一致;井點孔深度應大于井點深度0。5米,嚴禁將井點管硬插人土中;砂濾料應符合規定要求,濾料應過篩,清除夾雜其中的泥塊、雜草等垃圾;井點孔沖孔深度達到規定位置后,應將孔內泥水稀釋;待井點管放入孔內后,應立即灌填砂濾料;回填砂濾料時,應園繞井點管四周均勻填入,使濾層厚度均等,填砂濾料的數量應滿是規定要求;井點下沉結束后應及時檢查井點滲水性能;當砂濾料在井點管周圍灌人井孔時,應有泥漿水從井點管口冒出,或是將清水注人井點管內,水能很快下滲,則可認為這根井點管屬于良好。如果水不下滲,

  • 滑模施工、井點降水等施工動畫演示

    滑模施工、井點降水等施工動畫演示

    滑模施工、井點降水等施工動畫演示

  • 輕型井點降水的降水深度是多少?

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-5 15:17 編輯 輕型井點降水的降水深度是多少?電滲井點管井井點降水深度?

  • 9.某基坑支護、井點降水施工方案.rar

    9.某基坑支護、井點降水施工方案.rar

  • 井點降水的施工工藝以及質量控制要點

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-25 22:43 編輯 求教各位前輩關于施工時井點降水的有關事宜 施工工藝以及質量控制要點

  • 求輕型井點降水系統布置和設計答案

    本帖最后由 csccbjs 于 2017-3-10 09:41 編輯 某基坑面積為20*30,基坑深4m,地下水位于地面下1m,不透水層在地下10m,地下水為無壓水,k=15m/d,基坑邊坡為1:0.5,采用輕型井點降水,試進行井點系統布置和設計。

  • 利用輕型井點降水根治深基坑流砂的研究

    利用輕型井點降水根治深基坑流砂的研究

  • 圖文并茂之降水工程之---輕型井點降水施工

    圖文并茂之降水工程之---輕型井點降水施工

    本帖最后由 如果你也聽說 于 2013-11-13 09:08 編輯 1)開挖溝槽,清除上部建筑垃圾2)鉆頭與桿連接

  • 求助!關于流砂基坑適用不適用輕型井點降水

    如題,現在有個項目上的基坑用輕型井點降水,但是今天早上發現出現流砂。水位還沒降下去,現在考慮局部流砂處,是不是已經不適合做輕型井點降水。

  • 你們大家遇到這種沙土,是怎么降水的??井點降水效果很差啊

    你們大家遇到這種沙土,是怎么降水的??井點降水效果很差啊

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-25 13:22 編輯 深基坑降水,你們有啥好的辦法嗎。不要太標準的,,來個土辦法。

  • 淺談地下工程輕型井點降水方案,2008

    邵翠杰 王宇在建筑工程施工中,經常會遇到地下水位高、水量大,且有地下室的工程。為了便于施工并保證地下工程質量,施工中降低地下水位就十分重要。擬以一工程為例就輕型井點降水方案作以討論。根據工程地質勘察報告分析,本工程的正常地水位線在地表下3. 0m左右。基礎土壤中平均含水量24.8%計算。本工程中基礎埋深約在地表以下5. 0m。地下室施工時考慮抗浮措施和地下室防水要求。地下室基礎底板是屬于大體積混凝土,根據設計要求對施工縫留置位置和基礎底板的防水要求,地下底板混凝土必須一次性澆搗完成(除后澆帶外)。地下室外墻根據設計要求設有防水層。根據上述理由及依據,地下室混凝土施工時必須采輕型井點降水,才能確保地下混凝土工程施工質量,滿使用功能。本工程的基坑為矩形,降水面積31700m2,降水深度為4. 5m-5. 0.m,加基底中心的降水弧線最處為0. 50.m,共計深度為5. 0.m左右。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-27 15:53 編輯 ]

  • 求解井點降水定額怎么套的(用過重慶08定額的請進)

    項目采用重慶08定額計價;但是井點降水工程在重慶定額中沒有找到相關子目;請教高手08重慶定額井點降水怎么套取的;目前能想到的辦法是,套一個鉆孔,然后抽水臺班和機械攤銷及管理等綜合認價。求指點。。。。。

  • 關于主材與設備怎么區分

    小弟初涉預算領域,不知道該怎么區分報價中的主材與設備,還有就是哪個取費,空調水管道上的電動兩通閥是主材還是設備.另還有一問題:在報價中甲方要求費率下浮5%,是指規費下浮還是指全部取價差,稅和其它后總價下浮.我聲明只提出是費率下浮,并沒說什么其它.

點擊加載更多

井點降水設備

井點降水設備專題,為您提供井點降水設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與井點降水設備 相關的專業交流討論,更多井點降水設備相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 亚洲春色在线播放| 欧美夜夜片a| 国产情侣偷国语对白| 半次元污| www.色五月.com| aⅴ在线免费观看| sesepa| a在线观看网站| 啊嗯啊羞羞免费视频| gif动态图试看120秒| pppd-528| 动漫精品动漫一区三区3d| 成年网站在线看| 成年人免费网站在线观看| 成 人 免费观看在线| 成人免费在线视频网站| 成人久久伊人精品伊人| 成年人在线观看免费视频| 成人欧美一区二区三区视频| 成人免费观看在线视频| 国产成人免费高清激情视频| 国产精品亚欧美一区二区三区| 国产福利社区| 精品一区二区三区日产乱码| 久久久国产精品va麻豆| 男人在线网址| 日本欧美一区二区三区高清| 日韩视频免费在线| 污网站观看| 亚洲一区二区观看| a在线观看免费视频| 久久香蕉电影| www.91色.com| 国产一级做a爰片久久毛片99| 久久精品国产亚洲a| 欧美精品观看| 色综合天天娱乐综合网| 亚洲欧美日韩高清在线看| 影音先锋在线资源观看| 青草久久影院| 电击尖叫痉挛抽搐磁力|