大神們看看如何加固這個房子
在結構加固中,粘膠劑是最常用的。承重結構加固用膠黏劑,按照基本性能分為A級膠和B級膠。什么時候用A級膠,什么時候B級膠? A級膠:對重要結構、懸挑構件、承受動力結構作用的結構、構件,一般結構也可使用。
1.5米X2.7米的風井洞口,需要封堵,請問有什么方法。植筋做板的話,植筋是否只能用直徑12的鋼筋,因為加固規范中只有12的有鉆孔直徑,再小就沒有了,是不是意味著不能用直徑10個以下的鋼筋?風井四邊是200寬的梁,植筋的埋深按規范計算需要270,不夠?qū)挘撛趺刺幚怼_€有一個就是在一個4X4米的板(板厚120)中間有一個400X1000的洞,現需要堵上,該怎么做,植筋的話,120厚的板是否施工不好操作,埋深270的話,估計板容易裂吧。
1.為什么混凝土梁加大截面方法的加固時,新增大加固受力鋼筋與原有受力鋼筋之間要通過焊接短鋼筋來連接?2.次梁新增的加固受力鋼筋要怎么錨固在主梁上?有沒有相應的結構圖?謝謝各位大大了!!
本帖最后由 受傷的綿羊皮 于 2017-8-16 17:46 編輯 前段時間裝修,把梁支座處(與柱子連接)下部主筋打斷了,3根18mm的主筋。現在考慮加固,大致方案是:把梁下部兩冊主筋鑿出來20公分左右
各位,如圖懸粱跨3米,1/3處被安裝空調的打孔斷了底緊,看到后非常擔心,想加固,不知采用何種加固方式好?非常感謝!
一、構件承載力驗算1.外包型鋼加固法1)外包型鋼加固混凝土柱時,型鋼構架承載力應按現行國家標準《鋼結構設計規范》GB50017規定的格構式柱進行計算,并乘以與原柱協同工作的折減系數0.9。 2)外包型鋼加固混凝土柱時,新增型鋼強度利用系數除抗震計算取為1.0外,其他計算均取為0.9。2.粘貼纖維復合材料加固法采用粘貼纖維復合材料加固梁時,實際應粘貼的纖維復合材截面面積應考慮纖維復合材厚度折減系數km。 二、體系抗震加固驗算1.多層砌體房屋抗震加固多層砌體房屋抗震加固整體驗算,可采用加固后的綜合抗震能力指數作為衡量多層砌體房屋抗震能力的指標,也可按設計規定方法對加固后的墻段用截面受剪承載力進行驗算。【綜合抗震能力指數法】加固后的樓層和墻段的綜合抗震能力指數,
什么樣的建筑需要加固補強? 1.原有的建筑物使用功能改變,部分結構構件需要補強加固。 2.在建工程由于設計變更或施工錯誤,局部位置的拆除改造等均需要補強加固。 3.原有的建筑物在屋頂或室內加層,因荷載增加,相關的結構部件需要補強加固。 4.原有建筑物超期服役,但又沒有條件拆除重建的建筑物,結構主體需要補強加固。 5.建筑物內原有的部件妨礙使用,需要拆除,原結構的傳力途徑發生變化,需要補強加固。 6.建筑物內新增機電設備、電梯、扶梯等,設備基礎為止荷載增加,需要補強加固。 7.電梯、樓梯平面位置發生變化,原有樓梯拆除,封樓板洞口、新開洞口均需要補強加固。 加固補強的方法有哪些? 1.碳纖維布加固法 碳纖維布加固法是一種新型的結構加固技術,它是利用樹脂類膠結材料將碳纖維布粘貼于混凝土表面,并與結構形成整體受力體系,增強被加固結構的抗彎或抗剪能力,從而達到對結構補強加固及改善結構受力性能的目的。 2.增大截面加
加固材料如何選擇?這真是令人頭大的問題!想要考慮成本,但是質量又還得保證,看起來真是一件難事。其實這最重要的是了解產品!對就是加固材料得選對,選對了,什么都回來了!聽小編給你嘮嘮。 利于施工! 在建筑加固施工的時候,對于加固材料的選擇就很重要了,因為不湍加固材料施工起來是不一樣的,選對了建筑加固材料可以事半功倍的。比如,碳纖維布,采用碳膠將碳纖維布粘貼在基材表面,從而使其與原結構共同受力。選對了加固材料,不僅可以保證工程的順利完工,還可以明顯縮短施工的時間,節約了施工的成本。在施工的時間,操作簡單快捷,還能減少遇到的問題。 保證工程的質量! 對于建筑加固施工來說,質量和安全是同樣重要的。要想保證工程的質量,選對建筑加固材料就很重要了,因為優質加固材料可以決定工程完成的質量,保障施工時所遇到的問題更好地可以解決。合適的加固材料的針對性很強,針對房屋所存在的問題采取相
現在遇到一個問題,建筑單體和建筑總圖沒對上,單已經做完結果發現散水比路面低了0.4米多,后來也只能降低路面標高,因為路面標高降低了部分管線的埋深就比較淺了,尤其是雨水管(說明一下這時所有室外的管線已經安裝完畢),敷土有的地方可能只有0.3左右,這樣的話管道容易被壓壞(路面上的管道),想問一下高手這種情況有什么辦法能把管道加固一下?
各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。
各位大大。。。小弟在這先謝過了。。本人是12屆工程管理畢業生。今天去面試了一家加固技術公司 談的也不錯 對方也愿意培養我這種新人深圳市鼎興建筑加固技術有限公司是一家具有建筑主管部門頒發的特種工程專業承包資質的加固公司,專業從事各種結構改造、鑒定、設計及加固補強;結構梁、板、柱碳纖維加固施工;梁板粘鋼、梁柱外包鋼;植筋化學錨栓;地下室止水堵漏、結構防滲、聚氨酯注漿堵漏;邊坡支護;地基基礎加固;房屋糾偏;砼切割;錨桿靜壓樁基礎加固等專業工程施工 我就想問。。加固工程前景如何。。。具體相比 另外一家建設單位(也是談好了) 工作環境 內容有什么不同, 或者說哪條路比較適合像我們這種新人。。。。 假如現在進的加固公司 以后要是轉建筑其他行業 對自己有沒
請問06SG311-1《混凝土結構加固構造》(總則及構件加固)中第3-24頁4-4“基礎圍套縱筋?12@200”如何安放?看表示是閉合箍,外側箍住“基礎圍套箍筋”,里側箍住哪里?類似于下圖,另外GB50367-2006《混凝土結構加固設計規范》中第51頁“(a)柱基節點”中縱筋是往下植筋入基礎,圖集和規范有出入,具體如何理解?
心情:最近在做一個大型的體育中心柱頭加固的方案,方案出來后不能滿足設計院的要求,感到很壓抑。大體情況:這是個在建的工程,抱歉不方便傳圖和鑒定報告。因混凝土的問題,導致柱頭混凝土出現大量的孔洞(不是蜂窩,是那種可以穿透的孔洞。),對這個柱頭進行加固,梁柱節點屬于丁字形的,梁的截面高度在1米左右,已經現澆完畢。我的方案:顯然,置換混凝土不太現實,無法振搗,做鋼圍套,甲方不同意,理由是:新建的工程,只有幾個柱子做鋼圍套,顯得不那么美觀。于是決定采用C60環氧混凝土灌注孔洞,結構膠粘合,完成后,采用碳纖維布圍束。個人認為做完以后滿足結構使用要求就可以了,但是設計院認為必須滿足的是原柱子截面所能承受的力,也就是說如果原截面承受2.0噸,使用要求是1.5噸,加固完成后必須滿足2.0噸,而不是1.5噸……糾結了……這幾乎是不可能的~~~大家給點建議吧
直接加固的一般方法有哪些? 1、繞絲法 該法的優缺點與加大截面法相近;適用于混凝土結構構件斜截面承載力不足的加固,或需對受壓構件施加橫向約束力的場合。 2、錨栓錨固法 該法適用于混凝土強度等級為C20~C60的混凝土承重結構的改造、加固;不適用于已嚴重風化的上述結構及輕質結構。3、加大截面加固法 該法施工工藝簡單、適應性強,并具有成熟的設計和施工經驗;適用于梁、板、柱、墻和一般構造物的混凝土的加固;但現場施工的濕作業時間長,對生產和生活有一定的影響,且加固后的建筑物凈空有一定的減小。 4、置換混凝土加固法 該法的優點與加大截面法相近,且南京加固公司后不影響建筑物的凈空,但同樣存在施工的濕作業時間長的缺點;適用于受壓區混凝土強度偏低或有嚴重缺陷的梁、柱等混凝土承重構件的加固。5、有粘結外包型鋼加固法 該法也稱濕式外包鋼加固法,受力可靠、施工簡便、現場工作量較小,但用鋼量較大,且不宜在無防護的情況下用于600C以上高溫場所;適用于使用上不允許顯著增大原
浙江房子的突然倒塌 , 國家開始全國范圍內大力排查危房舊房,并鼓勵個人自主申請檢測及強制性檢測。 檢測加固的春天,這么早就來了. 有誰知道檢測公司資質人員配置是什么樣的不? 需要多少結構工程師,二級的還是一級的?
加固及一些構件常見做法喜歡的拿去好了,給小弟點辛苦費,好為了更好的為大家服務
今天一個磚家說只要加了板墻就是改變結構體系了,不管單面還是雙面,所以要加就整個樓都加,所以我想知道關于這個方面的資料在哪里能查到
結構加固施工,是一個永遠都聊不完的問題,因為永遠都在優化。需要加固的建筑物越來越多,但是很多加固行業之外的朋友仍然不知道加固中的點點滴滴,今天小編就跟大家說說這個加固流程。知事先知大概,這個結構加固流程就是你了解加固的大概。本篇文章是根據《混凝土結構加固構造》13G311規定,整理出的結構加固流程,言簡意賅,通俗易懂。 原結構可靠性鑒定和抗震鑒定 我們用人做比喻,建筑物就好比一個人,人生病之后首先要去醫院對病情進行診斷,要去做各種檢查,用來確定病情。建筑物同樣如此,我們首先要對它的原結構進行安全鑒定,出具結構鑒定報告。然后再根據結構的具體病害,有效針對治療。 加固方案 加固方案的確定要根據結構鑒定報告結論,結合該結構的具體特點及加固施工條件,按安全可靠、經濟合理原則確定。結構加固著重于提高結構構件的承載能力,抗震加
隨著經濟的飛速發展、人們對生活品質要求的不斷提高,結構加固的重要性日益凸顯而出。近年來,我國結構加固行業受到了高度的重視,新型加固技術與加固材料也在不斷涌現。 碳纖維布加固與粘鋼加固,是如今加固技術中最受矚目的兩種方法,二者在諸多方面都有相似之處,那么在實際的應用之中,能否互相替換呢? 碳布與粘鋼相似之處 碳布與粘鋼的相似之處,可以從適用范圍上說起。碳布與粘鋼同樣可用于受彎構件、大偏心受壓構件與受拉構件,例如在梁底粘貼碳布或者鋼板,均可提高結構承載力,達到加固補強的目的。另外,從原理上來看,碳布與粘鋼