關于旋挖鉆孔灌注樁施工的研究
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-23 06:29 編輯 本工程采用旋挖灌注樁,采用樁底注漿每根樁2.5T,本樁約42m長,樁徑1100,取芯為樁底以下3m,樁底約在39m處。在地面以下39m處以下取出的1m芯樣開始顯示粉砂、而后顯示出70cm混凝土,而后又顯示出離析的混凝土碎石,最后又取出風化巖層的芯樣。本工程采用樁底注漿。對于開始的粉砂個人解釋為沉渣部分,而后混凝土部分顯示為導管插入較深,然后拔出混凝土面上面的粉砂產生斷層,后面取出的碎石塊顯示處拔除導管過快或混凝土較小漿液流失,再后面取出的巖層芯樣表式水泥漿液未滲入巖層。不知個人的解釋是否合適,請高手談談看法。
各位大神,施工隊在現場將樁做成這樣(見圖片),設計該如何處理?如果不作任何處理,會出現什么樣的問題?急急急...
旋挖鉆機因其施工速度快、成孔質量高、環境污染小、操作靈活方便、安全性能高及適用性強等諸多優勢,已成為工程界鉆孔灌注樁施工的主要成孔設備。旋挖鉆孔灌注樁目前廣泛應用于鐵路、公路橋梁、市政建設、高層建筑等地基基礎工程。旋挖鉆機二戰以前在美國問世,二戰之后在歐洲得到發展,80年代初我國開始從日本、美國引進其核心技術并進行消化吸收。其主要適于砂土、粘性土、粉質土等土層施工,在灌注樁、連續墻、基礎加固等多種地基基礎施工中得到廣泛應用。旋挖鉆孔灌注樁主要分為干式旋挖工法和靜態泥漿護壁的濕式 旋挖工法。現我根據多年的現場施工管理經驗淺略的談一下靜態泥漿護壁的濕式旋挖工法施工中存在和應該注意的問題。 一、旋挖樁施工工藝
如圖所示,請問在計算鋼筋籠時需要加上樁端擴大頭的高度嗎?如果需要的話,h1,h2,h3要哪幾個?謝謝!
地質情況依次是是雜填土,素填土、粉質粘土,礫中含砂,強風化泥巖,我查過資料,旋挖施工可以在地質條件好的巖土層情況下用干作業,用清水護壁,我們這之前是泥漿護壁,最近我發現現在是清水護壁了,請教各位大神,這樣施工有隱患么?允許么?
見到有些施工方案,說干作業旋挖樁是不用泥漿護壁的,挖出來的是土方,但是濕作業旋挖灌注樁只有旋挖齒沒有旋挖斗,擾動的土在孔內攪成泥漿然后通過泥漿循環抽出。但根據一些說法和技術規程,旋挖樁的泥漿僅用來護壁,不做排渣用,樁孔土渣都是通過旋挖樁旋挖斗挖出來的。所以想請教高手實際的話是通過泥漿排渣還是通過挖斗挖樁孔土排渣的,還是這兩種方式都有的,如果能提供一些規范之類的資料的話就最好了,謝謝。
該工程位于北方,樁基礎在冬季施工,施工結束后,即按規定進行保溫覆蓋,沒有破樁頭。現在春季復工,發現標養試塊符合設計要求,但是同條件試塊強度只達到設計要求的50%以上。請問現在該怎么辦?
1、 適用范圍 適用于各種土質層和砂類土、碎(卵)石土或中等硬度以下基巖的施工。施工前應根據不同的地質采用不等的鉆頭。目前國內常用的德國產 BG系列和意大利的R
兩棟26層的高層塔樓及4~5層裙樓組成,設三層地下室。樁基采用旋挖灌注樁及樁端樁側后注漿方案。灌注樁施工完成后,采用后注漿施工法,使旋挖灌注樁的沉渣(虛土)、泥皮和樁底、樁側一定范圍內土體的加固,提高樁豎向承載及抗拔承載力。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-26 15:05 編輯 ]
近幾年,我國的建筑市場競爭相當激烈,價低、質優、節能的施工技術頗具市場競爭力,受到施工投資方的青睞,因此企業必須在現有的施工技術上借鑒和引進新技術,提高施工隊伍技術水平的素質,在市場競爭中占據優勢。旋挖鉆機的英文為Rotary Drilling Rig,除配置各種回轉斗作業外,也要配置短螺旋和長螺旋鉆進,安裝套管擴壁鉆進,配合搖管裝置和沖抓斗等進行會套管施工;配合伸縮式導桿抓斗進行地下連續墻施工,配合潛孔錘進行硬巖破碎施工;更換作業裝置后也可進行旋噴施工和正循環施工;也可以配置液壓錘、振動錘、柴油錘等進行其他形式樁基出的施工。旋挖鉆機一般適用粘土,粉土、砂土、淤泥質土、人工回填土及含有部分卵石、碎石的地層。旋挖鉆機及施工工藝在我國北方地區已經得到了很快普及,在南方地區特別是東南沿海發達地區由于地層較軟,樁一般較大較深,旋挖鉆機成孔困難,目前仍以正反循環鉆機為主。實際上旋挖鉆機配合一些其他設備也可以在該地區施工,一種方法是旋挖鉆機與套管式鉆機聯合施工;另一種方法是利用我國已廣泛使用的振動樁錘沉拔鋼護筒在軟土山區成孔施工。 某工程循泵房工程場地地面標商約+3.6m。鉆孔
請教大家,在泥漿護壁灌注樁施工中,圖紙上有一個超灌高度,我查資料顯示超灌高度主要是滿足樁頭處砼的強度,但是我們的樓房有2層的地下室,當挖樁頭的時候,地下室的樁長那部分都會挖出來破掉的,那這樣超灌高度還有什么意義呢?不知道我的理解是不是正確?請教大家
今天一些已到層位的樁進行混凝土灌注,沒想到這時泵車突然拋錨了。我想問一下在泵車修理的時候。作為施工員的我。該做些什么呢? 我是一個剛剛畢業的大學生。請多多指教!謝謝了
工地位置以前曾經是河道,所以表層5-6米都是砂層,而護筒高度也就2米左右,很容易造成塌孔。為了防止塌孔的辦法就是把泥漿調稠,這樣塌孔的幾率有所降低,但是泥漿太稠,導致混凝土不容易下落,從而造成混凝土空洞或者蜂窩,甚至斷樁等隱患。影響鋼筋混凝土灌注樁的質量。[ 本帖最后由 jzzlbb 于 2012-1-7 09:47 編輯 ]
書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,灌注樁灌注完成之后應該會充滿了護筒才對,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!
鉆樁時,鉆頭下出現斜面,無法施鉆,除了灌混凝土外,有其他好方法嗎?
充盈系數一般用于樁基工程的灌注樁澆灌混凝土,是判斷樁基工程的一個質量指標。灌樁的混凝土充盈系數是指一根樁實際灌注的混凝土方量與按樁外徑計算的理論方量之比(V實/V理論)。在實際施工過程中,成孔出現的偏差大于設計尺寸,以及由于施工過程中可能會出現樁身側壁裂縫、孔洞及塌孔等原因,導致實際灌入量大于理論計算量。 實際情況: 振動灌注樁和錘擊式灌注樁的充盈系數一般為1.05~1.20;靜壓灌注樁一般為1.02~1.10。對充盈系數小于1的樁,判定為廢樁,應立即實行復打,但復打時應防止樁管外壁土體混入混凝土樁身內。泥漿護壁成孔灌注樁的混凝土充盈系數不得小于1,在一般土質中為1.1,在軟土中為1.2~1.3。 各個類型樁的充盈系數是不同的,沉管灌注樁不小于1.0,但是在實際施工中常常出現小于1的情況,這也是正常現象。鉆孔灌注樁的充盈系數不宜小于1.1,最理想的是在1.15左右,但是在砂土或者粉沙地層的充盈系數一般比較大,都在1.2左右,如果鉆孔樁充盈系數小于1.0那么可以判定為廢樁 是在預/決算里和實際施工時計算混凝土的方量,就要按樁理論的土方量乘上充盈系數。過
請教下這樣的樁的質量如何?還有隔壁家有一條爛樁,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,現在已經破到設計標高了,有點石子,但還是一捏就碎,有什么經濟的辦法可以補救這條樁?