排沙洞的開挖及支護施工 蔣素芬 王仕虎 王予霞 小浪底水利樞紐工程排沙洞是由3條直徑約為8m的圓形洞組成,主要承擔樞紐工程的淤沙排除及部分泄洪任務。3條排沙洞結構相似,均由進出口漸變段、進口彎段、壓力洞身段、出口閘室段、明流洞段及調流鼻坎段組成,不同之處為3號排沙洞有出口城門形明流洞部分,1號排沙洞僅有出口明渠部分,而2號排沙洞兼有明渠和城門形明流洞兩部分。根據現場開挖所揭露的地質條件推斷,3條排沙洞的圍巖為T13-1-T16-1,地層巖體為Ⅱ類圍巖,RQD值在50% ~75%范圍內,斷層帶巖體為Ⅲ-Ⅳ類圍巖,RQD值在30%左右,不利于開挖施工。為保證施工安全,必須支護緊跟開挖進行。 一、施工方法 1.開挖 進口彎段開挖:進口彎段由上彎段、中間直線和下彎段組成,彎段首端和末端高差約20m。彎段開挖施工采用人工搭設腳手架,手風鉆造孔,人工裝藥,分上下兩半園進行開挖,上彎段的一部分采用EX200反向鏟配5t東風車出碴,下彎段的一部分采用平洞段施工方法開挖,其余斜洞段采用5t卷揚機拉0.8m3
可以作為參考
本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-20 09:15 編輯 土釘墻支護為什么要分層開挖呢?為什么要盡量縮短邊壁土體的裸露時間呢?重力注漿時為什么要1次~2次補漿?為什么要自下而上噴射混凝土呢?為什么噴混凝土宜插入基坑底部以下且深度不小于0.2m?為什么要在基坑頂部設置寬度為1m~2m的噴混凝土護頂呢?
威海某基坑事故原因分析 http://co.163.com/forum/content/1744_83942_1.htm 某基坑工程事故處理分析與研究 http://co.163.com/forum/content/1744_326494_1.htm 武漢地區老黏性土基坑工程事故分析與處理對策 http://co.163.com/forum/content/1744_326505_1.htm 深基坑工程事故分析及防范措施 http://co.163.com/forum/content/1744_326512_1.htm 深基坑周圍地表沉陷分析 http://co.163.com/forum/content/1744_344645_1.htm 某重力式擋墻基坑支護工程事故實例分析 http://co.163.com/forum/content/1744_326531_1.htm 某深基坑工程事故原因分
連拱隧道的開挖方法連拱隧道是現代高速公路TRANBBS設計與質量最為重要的一項TRANBBS施工。連拱隧道的開挖方法:1)開挖之前,要對照設計圖紙認清圍巖的種類和設計的施工方法及材料; 2)Ⅰ、Ⅱ類圍巖,應該進行臺階法開挖;3) Ⅲ、Ⅳ類圍巖,進行全斷面法開挖。
19萬平米的住宅小區污水處理——生化池
考慮分級開挖的深基坑支護計算
本工程基坑大致呈長方形為235.2m×127.2m,開挖最大深度為8.00m。基坑底總邊長約為724m。本工程地下水位為大沽高程1.650m~1.740m,相對標高±0.000相當于大沽高程4.200m,基槽相對±0.000深度為-7.950m,局部相對±0.000深度為-9.100m,根據現場實際測量,現場自然地坪標高為-1.25m,土方開挖深度相對自然地坪為6.700m;局部最大深度相對自然地坪為7.85m。基礎第二次開挖深度較大;地下水位較高,降水要求高,難度大;圍護樁變形和止水帷幕止水質量等情況不明;在同一工作面同時作業機械多;作業面偏狹,基礎埋深深,土方量大,外運多;施工過程中對樁基的位移和傾斜、降水井的保護難度較大。
深基坑開挖與支護的有限元模擬
2.某工程土方開挖、基坑支護及降水方案
最近在搞一個交通洞開挖工程,設計支護是這樣的:開挖斷面半徑4.85米,支護后半徑為4.6米,即支護厚度0.25米。開挖完成后,由內向外支護措施順序為,20a工字鋼+鋼筋掛網+噴混凝土25公分厚,噴混凝土厚度將工字鋼外露面平齊。如果沒有超挖的話(與設計不差分毫),工字鋼外的鋼筋網距離巖面5公分,但是由于地質條件不好,大部分為Ⅳ~Ⅴ類圍巖,有時候局部超挖在30~50公分的樣子,請問這時候,鋼筋網是距離巖面5公分布置呢,還是將鋼筋網綁扎在工字鋼上呢。 本人認為,交通洞不是充水隧洞,其結構的外圈是受壓,而非水工常規的充水隧洞外圈受拉,所以個人認為,鋼筋網不應該靠近巖面布置。但監理一直要求超挖很多的情況下也要將鋼筋網布置在靠近巖面5公分的位置,所以請教各位,應該如何操作,最好給個理由。
如題“深基坑降水開挖支護本科論文”希望對同樣再找這方面資料的兄弟姐妹們有所幫助
我工地分二期施工,一期已建成3年,二期近期即將打樁,但是一期與二期的距離大概為20m,這20m的距離為商業廣場,已經完成廣場鋪裝,這廣場之下為穩定基底的沙質土,有一定的含水量。二期為4.6m深的地下室,開挖時要做基坑防護。如果采取止水樁止水,費用需要100萬左右,但采取普通的鋼絲網噴錨處理的話10萬左右可以了。老板擔心,在基坑開挖后(廣場位置的孔隙水在基坑邊滲流),現在考慮在無流沙情況出現,基坑邊坡穩定,廣場位置的孔隙水排出后,鋪裝完成好的廣場會大面積下陷,需不需做止水樁?但是,我建議不用做止水樁,只需要對基坑邊做二級放坡,并噴錨防腐(孔隙水壓力不能使土層壓縮變形)。各位,同行,根據你的知識和經驗,你會怎么判斷呢?[ 本帖最后由 gongguanrenjia 于 2012-2-12 17:21 編輯 ]
現需要開挖埋管DN2200鋼管,邊上有現存的DN2000PCC壓力污水管,開挖斷面很有限,需采用支護方案開挖,請教各位大俠,為了不讓邊上的壓力管不會受到邊上大開挖的影響往外移,造成管道彎曲受損,有什么可靠的 支護方案
地質資料:泥質粉細沙,層厚4m,深灰、灰色,飽和,中密,以石英質粉細砂為主,其次為粉砂,分選性較差,級配不良,含泥量約25~35%,含貝殼碎片;上層覆蓋約1m厚耕植土,下臥層為7m淤泥,13%水泥攪拌樁進行處理,樁間距1.2m,無支護開挖深度約3.5m,請問放坡開挖需要多大的坡度?
論文簡介:隧道CRD法開挖支護技術交底,工作經驗的分享,很好的。 投稿網友:applezxxx 上傳時間: 2013-08-01
一、在基坑支護工程中深基坑的支護方法1、土釘墻 2、逆作拱墻 3、排樁或地下連續墻 4、水泥土墻二、淺基坑的支護方法1、疊袋式擋墻支護 2、擋土灌注樁支護 3、臨時擋土墻支撐 4、型鋼樁橫擋板支撐 5、錨拉支撐 6、斜柱支撐 7、短樁橫隔板支撐三、淺基坑的開挖1、在基坑開挖的過程中應遵循的原則開挖支撐,先撐后挖,分層開挖,嚴禁超挖。循序漸進,一步一步的來。2、土方邊坡:土方邊坡是用邊坡坡度和坡度系數來表示的。凡是深度在5m以內的基坑邊坡的坡度可按照放坡系數執行。四、深基坑的土方開挖:1、開挖方案:包括放坡挖土、中心島式挖土、盆式挖土;2、開挖順序:其順序應按照開挖支撐、先撐后挖、分層開挖、嚴禁超挖的原則來進行;3、等挖到所設計的標高后應及時的澆筑墊層和底板,目的是防止土體回彈;
1. 施工工藝及方法 1.1 基坑開挖總體施工方案