施工過程中管樁樁頭鐵板打壞了,請問如何處理?能補焊一塊嗎?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 編輯 ]
論文簡介:預應力管樁在地基處理中的應用,對預應力管樁進行介紹 投稿網友:suzenghua 上傳時間: 2013-09-17
1、施工操作工藝2、(缺)3、(不全)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-22 09:07 編輯 ]
由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,還請各位能給予幫助。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-12 22:19 編輯 最近,在安徽的蕪湖區域針對預應力管樁使用,需要進行專家論證,需要論證樁的設計參數、樁施工方案等相關內容。在此本人想聊聊如何控制好預應力管樁在軟弱地基樁基土方開挖的控制方法: 1、在自然地面鋪設50cm-100cm建筑垃圾。 2、在軟土中配樁時,考慮到焊縫這一薄弱點,最上部不能配短樁,要求上部樁長≥10m,同時配樁時要參照地質報告,避免接頭在軟硬交界的軟土2m
本帖最后由 shepherdren 于 2014-8-21 12:17 編輯 預應力混凝土管樁,兩樁承臺,其中一根樁水平偏差450mm(沿與承臺垂直方向),該如何處理?柱底內力標準組合最大值670KN。單樁反力最大值470KN。兩層的工業廠房,框架結構,大部分敞開,總高度18m。
這是浙江省舟山市某個工程的一個方案,請大家多多指教
文件格式:PPT文件大小:3.58M
10SG409預應力混凝土管樁
山東省最新管樁圖集-預應力混凝土管樁(L21G404)
好像很多書籍、規范只強調不能產生裂縫,但產生后具體怎么處理好像講的很少開槽補強、灌漿、粘貼加固針對非預應力可用,但在預應力中比如針對溫差、干濕、沉降不均引起怎么處理啊請高手幫忙
我負責施工的某大橋預應力問題的處理方法。詳細見附件。
本人施工遼南某工程,采用高強預應力管樁(PHC-AB500),樁長11米,采用6.3噸柴油錘進行錘擊,收錘貫入度為20毫米,地質狀況如下:回填土3米,淤泥層5.8米,中粗砂層1.8米,碎石層1米,強風化砂礫巖0.7至3米,設計要求樁端進入強風化200毫米,該類型樁單樁承載力特征值為2100KN;在該樁進行靜載實驗過程中,發生如下情況:樁頭端板按照檢測要求截掉,堆載由于回填土發生一定傾斜,千斤頂與樁端面之間墊近2哦毫米左右圖紙及瓦楞紙,千斤頂的中心線與管樁軸線垂直度偏差達5%,在加載70%時,沉降量超過40毫米,并且發現樁頭沿堆載偏心方向爆裂,預應力鋼筋露出原樁端平面近8毫米,檢測就直接認定該樁承載力不夠,請各位同仁幫助分析一下,是地質、設計原因還是檢測、施工的原因。
現張法預應力混凝土管樁
現在的工程的管樁由建設單位甲供,設計圖紙上為PHC-AB-C80-300(70)-9的型號,由于種種原因,現場的9米樁供貨時少了一根,卻多了一根12米的樁,現在想用12米的樁代替9米的施工,可不可以截去3米之后再進行施工?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 編輯 ]
預應力混凝土管樁的規范,這本規范我找了好多地方才找到,現發來和大家分享,如有雷同純屬巧合.
本人工程上面碰到一個問題: 一棟18層的板式住宅樓,一層地下室,基礎用預應力管樁,樁基施工完開挖地下室時發現,樁頂高底不等,有的要砍,有的要接,正常情況下按圖籍做也是沒有問題的,但甲方為了省錢,樁頂標高不夠1.0米左右的樁是否能用有樁頭的預應力短管樁與原樁焊接,這樣做是否可行?(可行不可行請說明下理由,謝謝各位)接樁圖詳看附件:[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 編輯 ]