柴油發電機的操作并不是想象中得那么簡單,我們遇到30%的客戶出現發電機問題都是因為對發電機的使用不當,導致柴油發電機的損壞,一臺發電機的使用壽命完全在于用戶平時的使用和保養工作做的怎么樣,其中正確的使用柴油發電機是至關重要的,下面泰州東康發電機組廠簡單來介紹下玉柴柴油發電機的使用和操作方法,具體步驟如下: 手動開機,停機步驟 1、給發電機加機油(機油一定要加到合適的位置,不能多加也能少加。每臺發電機都是有機油標尺的,把機油加到標尺上),在加上柴油,要是是水冷柴油發電機那么還要加上水。 2、將柴油機機旁箱或發電機組控制屏上的電源轉換開關調至開狀態。 3、使用鑰匙啟動柴油發電機,查看各電氣儀表或控制器是否正常,機組是否有異響 4、看柴油發電機的電壓、頻率是不是您所要求的數值。 5、仔細觀察發電機上各工作狀態燈及油壓,水溫是否正常,機組是否有異響 7、我們在停機之前先必須卸載掉發電機上的所有負載,然后將柴油發電機轉速降到怠速,最后停止發電機 8、若發電機使用較長時間的話,我們在卸掉發電機負載的以后
一、電機房(棚)必須嚴密防雨、防漏和防止風沙吹入,地面要保持干燥。發電機及配電盤周圍應鋪設木板或絕緣墊。 二、發電機房(棚)內不得存放易燃品和易爆品,防止電刷火花引燃易燃氣體。 三、固定式發電機必須安放在混凝土基礎上,移動式發電機應將底架擱墊平穩,運轉時不準移動。 四、每臺發電機應有必要的監視測量儀表保護和接地裝置。 五、汽油和柴油發電機的排氣管必須伸出屋外,并遠離易燃品,以免引起火災。 六、發電機和絕緣盤的導線必須用絕緣線,接頭要牢固,并安裝在鐵管、線槽或有蓋的地溝中,電纜及管道不應敷設在經常有人通行的地面上以免防礙通行。 七、長期停用的發電機和其它電氣設備,再投入運
發電機檢修規程
水利工程用柴油發電機正確操作維護,華全動力介紹! 一、開機前的準備每次在開機前須要檢查水利工程用柴油發電機水箱和機油箱,看水箱內的冷卻水或防凍液是否符合開機要求,如缺少要加滿;拔出機油油標尺查看潤滑油是否缺少,如缺少要加到規定的刻度線。再仔細檢查其他有關部件有無故障隱患,發現故障要及時排除,準備妥當后才能開機。開機前的準備工作很重要,一旦機器運行后才發現這些問題,對機器以及運行后的工作帶來不便。 二、嚴禁帶負荷啟動柴油機 水利工程用柴油發電機在啟動前要注意發電機的輸出空氣開關須處在關閉狀態。普通型發電機組柴油機啟動后要經過3-5分鐘的怠速運轉冬天氣溫偏低,怠速運轉時間要適當延長幾分鐘。柴油機啟動后首先要觀察機油壓力是否正常和有無漏油、漏水等不正常現象,(正常情況下機油壓力須在0.2MPa以上)如發現異常要停機檢修。如無異常現象將柴油機轉速提升到額定轉速1500轉/分鐘,此時發電機顯示頻率50HZ,電壓400V,則可以合上輸出空氣開關投入使用。發電機組不允許長時間空載運行。如果長時間空載運行會使柴油機噴油嘴噴
看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,每個變壓器補償450kvar,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,與市電聯鎖,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,補償容量為450kvar。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,從而影響功率因數表讀數,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,或者在油機出線上再設置一套電流互感器。不過我覺得,根據功率因數的定義,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理?謝謝了~!
11KW的三相異步電動機一臺,直接采用柴油發電機組供電,請問采用直接起動和星三角降壓啟動時,柴油發電機容量分別選擇多大的?
兩臺70KW的人防柴油發電機宜選風冷的還是水冷的?(這個是電氣專業的問題,我想了解下)另地下人員掩蔽所有5個,每個掩蔽人數為1400左右,選2臺70KW柴油發電機是否合理?
今天突然想起幾個關于柴油發電機的問題,希望高手回答小型柴油發電機是同步發電機還是異步發電機,如果是同步發電機, 那么它的勵磁方式是自勵還是它勵,可不可以進行無功輸出調節,如能的話,調節范圍有多的
在買玉柴柴油發電機的客戶中,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,最終會不知道其中內部價格,也不知道談判技巧,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面。下面針對這些問題,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,和大家分享,希望有所幫助!一、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油機品牌相同,功率相同的情況下,要注意電球的不同,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,柴油發電機組的性能是很重要的,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,從而選擇相匹配的電球。二、按市場需求量價格而異其次,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系。如今,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,特別是去年冬季,市電供不應求,很多北方地區已經出現了限電現象,這使得柴油發電機組的價格一升再升。三、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,像美國康明斯柴
我們知道發電機組功能分為很多種,像靜音型的,移動型的,拖車型的等等,那么具有自切換操作的柴油發電機250kw價格是多少錢?小編為您推薦是十二萬左右。 柴油發電機組專業資訊報道:自切換柜(又稱ATS柜,雙電源自動切換柜、雙電源自動轉換柜)主要用于主電源和應急電源之間的自動切換,它與自啟動柴油發電機組一起組成了自動應急供電系統,可以在主電源停電后自動的將應急照明、保安電源、消防設備等負載切換到發電機組上,是醫院、銀行、電信、機場、電臺、賓館及工廠企業應急供電電源及消防電源等不可或缺的電力設施。ATS自動化電柜操作方法有2種 1、模塊手動操作方式: 打開電源鑰匙后,按模塊“手動”鍵直接啟動,當機組啟動成功正常運行后,與此同時自動化模塊
車載靜音柴油發電機操作流程 一、柴油機的起動 1、柴油機日常使用時的起動準備或備車 (1)檢查柴油機上應無雜質。 (2)檢查潤滑油、冷卻水、燃油、壓縮空氣管路上各閥是否打開,保護及監測系統的電源是否接妥。 (3)檢查燃油箱、滑油箱、調速器、VTR增壓器油位;膨脹水箱的水位,必要時補充之。 (4)檢查空氣瓶壓力。 (5)車載靜音柴油發電機停機或壓油后超過1小時,用備用滑油泵對柴油機泵油,直至滑油壓力表有壓力顯示。打開各缸示功閥,作斷油吹車,注意示功閥內不許有油、水噴出。必要時手動盤車2轉以上。 2、柴油機的起動 (1)機旁起動 將調速器轉速調節旋鈕調至6格左右,負荷限制旋鈕放在刻度“5”位置,把操縱手柄推向“起動”位置,柴油機立即起動,起動成功后即將操縱手柄放到“工作”位置。車載靜音柴油發電機起動轉速以200r/min為宜,使柴油機在該轉速下運行2—3min,然后將負荷限制旋鈕調至最大負荷處,柴油機即可利用轉速調節旋鈕對柴
今天我們請技術員簡單介紹一下怎么樣操作柴油發電機組一、機組啟動前的準備1、檢查潤滑油的油位、冷卻液液位、燃油量 2、檢查柴油發電機的供油、潤滑、冷卻等系統各個管路及接頭有無漏油漏水現象 3、檢查電氣線路有無破皮等漏電隱患,接地線電氣線路是否松動,機組與基礎的連接是否牢固 4、若環境溫度地獄零度時,須在散熱器內添加一定比例的防凍劑。 5、小型柴油發電機第一次啟動或停機較長時間后再次啟動,應先用手壓泵排盡燃油系統
:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake[ 本帖最后由 chairmen001 于 2009-5-10 21:13 編輯 ]
本帖最后由 zxd861113 于 2013-3-22 17:46 編輯 誰能發個圖片上小弟看看啊,還有 發電機供電的話 還需要無功補償柜嗎
想問下柴發煙囪直徑和煙囪拐彎次數有關嗎,例如煙囪拐一次往沿井道直上一層室外和拐三個彎出一層室外,有關系嗎,還是說這個拐彎次數可以忽略不計,只考慮煙管長度與之的關系.
本帖最后由 rr881017 于 2014-10-21 16:59 編輯 現柴油發電機房位于室外,消防負荷和一部分重要非消防負荷掛在柴發饋線屏的低壓母線上,柴發的饋線屏位于變配電室內,便于向樓內重要負荷供電,而柴發和柴發控制屏位于室外,這樣設計合理嗎?控制屏與饋線屏之間的距離有要求嗎?圖中AA5為開關柜,由于以上提到的重要非消防負荷在市電正常時要求由市電供電,所以這部分容量要計算到變壓器中,AA5中開關平時處于閉合狀態,只有當市電故障時雙電源自動轉換開關會自動切換到由柴發供電,這樣提高了重要負荷的供電可靠性。希望大家幫忙看一下這樣是否可行,有沒有更好的方案。
本帖最后由 wxs801020 于 2015-10-15 08:56 編輯 如圖,是個柴油發電機進線柜,一般的進線柜要么是一路電源進線一個框架斷路器,要么兩路進線雙電源,這個圖紙有點奇怪,畫法好像是一個進線一個出線,第一此遇到這樣的,這臺是什么原理,請高手指教!柜子是1000*800*2200,框架斷路器是4P的,這個柜子銅排需要多少米?