有個工程甲方要做柴油發電機組作備用電源,我沒做過這個,同時我們這個行業很少做柴油機組電站的,有沒有人有做柴油發電機房的經驗阿,教教我,謝謝啦!最好能有個參考的文件看看,還有那些個計算是怎么回事?有什么參考書嗎?廠家來做行嗎?
請問高手們,在做泵站設計時,由于是二級負荷需要雙路供電,現狀只有一路10KV電源,需要加柴油發電機房,請問我在設計時除了在高壓一次系統圖和低壓一次系統圖中表示出來之外,還需要畫柴油發電機房的具體圖紙嗎?需要我提供發電機型號和容量嗎?作為市政工程單位的電氣設計人員,應該做到哪種深度。謝謝你們。
經常有 眾智建筑資源上邊的朋友問柴發機房的通風問題,該怎么做?。匡L(fēng)量多大???做不做事故通風?。恳贿B串的問題,今天就這個問題和大家一起系統的學習一下。 柴油發電機房的通風分為機房通風和機組通風:先說機房通風,就是柴發機組不工作時的通風,柴油發電機房由于使用功能、季節等特殊性,設置獨立的通風系統能有效保障系統運行效果和節能。對于大、中型建筑更為重要。關于通風量的計算,規范上并沒有說明,只在《全國民用建筑工程設計技術措施》(2009 年版 ) 中有柴油發電機房內的儲油間應設機械通風,風量應按≥ 5 次 /h
談應急柴油發電機房的設計 武 莉【摘 要】 對民用建筑中應急柴油發電機房設計中須注意的問題:包括選址、進、排風口、煙道的設計和應其它專業配合的問題進行了總結。【關鍵詞】 應急柴油發電機組,進、排風口,煙井,基礎,儲油間,接地
柴油發電機機房設計及安裝
1、如果是和變電所一起單獨設置的,還需要做火災報警系統嗎?2、除了系統圖、配電平面圖、接地平面圖、照明平面圖、火災報警平面圖以外,還需要畫什么圖紙?3、除了房間分割外,還需要給建筑、水、暖提什么條件?
技術措施2009 暖通 第59頁4.4.1中第3點提及柴油發電機組采用空氣冷卻方式時,通風量按公式(4.1.5)計算。請教:公式(4.1.5)L=Q/[0.337*(tp-ts)]中的tp、ts值如何定。tp - 室內排風設計溫度;ts - 送風溫度;比如,柴油發電機的功率為700kW,建筑為20層高層,柴油發電機設置在地下一層。該風量的具體計算數值公式是?我自己算的,柴油發電機為開式 通風量L=700*1000/[0.337*(40-32)]=259644m3/h 這個數值明顯不對吧,接近26萬,多嚇人的數值?。∶靼椎慕o個答案吧,謝謝![ 本帖最后由 foliage8008 于 2010-3-1 16:54 編輯 ]
之前沒有做過地下室柴油發電機房的排風~現在了解到數據為柴油發電機320KW,排風量2058m3/分機房的送風量及排風量怎么確實? 實在沒接觸過~在線等答案~ 謝謝各位了~
各位大蝦: 柴油發電機房的通風設計一般是由設計院做還是由專業廠家做,因為有的工程殷由設計院做,有的工程又要求由由專業廠家做,請各位高手指教。
如題。是否分不發電時的平時通風和發電時的通風?我們是否只是設計不發電時的通風?換氣次數是否6次?送、排風機是單獨設置還是和其它設備房共用排風系統?如只設計排風,送風由走廊補風還是要獨立風機?如果也要設計發電時的通風,那是否按發熱量計算?設備是用排風扇好還是吊裝風柜?
幾個疑問,請大家幫肘?.規范對前后間距等都有要求,但是產品樣本里,機房布置的距離明顯小于規范值,該按哪個做?2.暖通專業要求電氣專業設排煙井,這個該怎么設?最好能講詳細點,能提供個參考圖就最好了。3.儲油間可以設在機房內部嗎?然后儲油間的門對著機房內開門?4.應急柴油發電機該如何實現自啟動?所有雙電源切換的配電箱,都引一根信號線到啟動柜?
各位高手: 我從事發電機房噪聲治理工程的工作,工作2年多,按照傳統的通風設計要求,進風面積為散熱器凈面積的1.8倍,排風為散熱器凈面積的1.5倍,再考慮百葉窗的通風率和消聲片的消聲系數,那么進排風口的截面積將會很大,只有會造成成本的增加和浪費。所以,對發電機房通風有個問題始終沒有明白還請高手指點。 假設發電機的排風量為27m3/s,燃燒空氣量為2.3m3/s,散熱器風扇的壓頭是125Pa,如果取排風凈面積為2m2,那么排風風速就就達到13.5m/s,風速越大自然風阻就越大,請教一下風速與風阻的換算公式,以及風阻與散熱器風扇壓頭之間的關系。 同樣,進風風量為排風量與燃燒空氣量之和,為29.3m3/s,如果進風凈面積只取2m2,要達到這么多的進風量風速為14.65m/s,請高手告訴下進風風速與風阻之間的換算公式,以及進風風阻與柴油發電機組進風要求之間的聯系。
1、首先,柴油發電機房要做6點,分別是柴油發電機排風,柴油發電機排煙,柴油發電機房平時排風,柴油發電機房排煙,柴油發電機房送風,柴油發電機房事故排風是嗎?2、根我了解,柴油發電機房需要做氣體滅火系統,那么就不需要再做柴油發電機房排煙了嗎?3、柴油發電機排風,柴油發電機排煙是不需要暖通專業來畫的,只需要留相關大小的風井就可以了是嗎?
我們通常做柴油發電機房通風的時候,考慮進風,排風及排煙氣就可以了,但是很多柴油發電機自帶那種排風機,它這個排風機是需要單獨給它設置一個井,還是不要管它,還是什么?。縖 本帖最后由 huweihua2011 于 2011-11-14 11:38 編輯 ]
《建筑設計防火規范》GB50016-20145. 4.13 布置在員用建筑內的柴油發電機房應符合下列規定: 。 。 6 應設置與柴油發電機容量和建筑規模相適應的滅火設施,當建筑內其他部位設置自動暖水滅火系統時,機房內應設置自動噴水滅火系統。該條為強制性條文。仍沿用以前習慣,在柴油發電機房設置氣體滅火,是否違反該條的規定?????
遇到一個工程,一酒店:地上95米并帶半地下室,地下室,地下室還有人防。。。。戰時用 人防移動電站120KW一臺;平時用 應急發電機組800KW一臺;我把戰時移動電站機房和平時應急發電房共用同一機房,設在地下室人防區內,問問各專家可行嗎?(戰時把平時用應急發電機移除,換上120KW的發電機)(省空間,甲方還想省錢)
原創 給排水設計圈
柴油發電機房設計規范
柴油發電機房設計規范專題,為您提供柴油發電機房設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與柴油發電機房設計規范 相關的專業交流討論,更多柴油發電機房設計規范相關內容請訪問