《湖北某電站施工總結報告》希望是你所需要的.
百條小街小巷總結報告.rar
造紙廢水調試總結印染廢水調試總結制衣廢水處理工程調試總結焦化廢水調試總結檸檬酸生產廢水處理工程調試城市污水處理工藝調試方法簡述
在施工過程中,有多次(樁基、中間、竣工)驗收,需要寫驗收總結報告。文字功底厚的仁兄,可以一氣呵成,象我這樣就有點勉強,希望各位能上傳一些施工、監理的已完工工程的總結報告,以便大家學習。在此,本先謝謝各位!祝大家工作順利!
我單位新建了一個鍋爐房,三臺鍋爐型號為SZL15-1.25,額定壓力是1.25MPa,但是我想知道實際工作壓力怎么確定,我們單位鍋爐是蒸汽鍋爐,一部分蒸汽是生產用汽,另一部分為送給換熱站采暖用的。
我發現這方面的資料比較少,現在我來收集,望有這方面資料的網友上傳以便大家共同學習和參考,每個獎勵20分!
土地治理監理工作總結報告
1、工程概況: l 工程名稱 l 工程范圍 l 工期 l 工程特點 l 建設單位 l 承建單位 l 監理單位
首件連續梁0#塊施工總結報告 橋梁施工技術
除塵器更換布袋工作總結報告 一、引言
我單位新建了一個鍋爐房,三臺鍋爐型號為SZL15-1.25,額定壓力是1.25MPa,實際工作壓力怎么確定, 我們單位鍋爐是蒸汽鍋爐,一部分蒸汽是生產用汽,另一部分為送給換熱站采暖用的。
超聲波液位計在實踐使用狀況中,遇到超聲波頂部藍色毛病燈常亮的事端,要處理毛病燈常亮的緣由,有必要知道超聲波液位計的描繪。許多超聲波液位計為0度發射視點,是全球發射視點最小的。發射視點小的長處是能很好的會集能量,對泡沫、蒸汽、輕度粉塵等場合有非常好的穿透性,能夠直接使用在狹小的場合,然后進步產物的適用性與精度。當沒有收到回涉及內部軟件犯錯時,頂部藍色指示燈處于常亮狀況。 呈現毛病指示燈常亮的狀況主要有以下兩種,處理方案如下供參閱: 1.在超聲波繼續零液位時,頂部燈亮,輸出電流為22MA。并且隔一段時間后康復液位時,毛病不能主動免除,需關電重啟后正常,給客戶帶來不必要的費事乃至丟失。 呈現這種毛病是裝置附件的挑選疑問。由于超聲波液位計是全球創始0度發射,長處上面也分析了。別的它的別的一個異乎尋常的特點是,超聲波的發射除了平面頭外,在螺紋這里也是有發射的。若是繼續的零位,在加上裝置件選用金屬支架。超聲波液位計就會識別到支架有些的信號強度大于平面頭接納的信號強度。而金屬支架有些與發射波之間處于盲區間隔。所以超聲波
★總結市場分析★2007年中央空調各細分產品市場狀況★主流品牌市場回顧★2008年國內中央空調市場預測摘自機電信息刊轉摘為旨為廣大暖通銷售提供參考.嚴禁跟帖!!由于版面太多,故需要時間。
哪位大哥能提供施工總結報告樣本,多謝了
某某電廠三期工程水土保持監測總結報告
誰有大修總結報告的范本,給一個,謝謝!
鍋爐工程工藝管道焊接施工方案
循環流化床鍋爐是在鼓泡流化床鍋爐技術的基礎上發展起來的新爐型,它與鼓泡床鍋爐的最大區別在于爐內流化風速較高(一般為4~8m/s),在爐膛出口加裝了氣固物料分離器。被煙氣攜帶排出爐膛的細小固體顆粒,經分離器分離后,再送回爐內循環燃燒。循環流化床鍋爐可分為兩個部分:第一部分由爐膛(快速流化床)、氣固物料分離器、固體物料再循環設備和外置熱交換器(有些循環流化床鍋爐沒有該設備)等組成,上述部件形成了一個固體物料循環回路。第二部分為對流煙道,布置有過熱器、再熱器、省煤器和空氣預熱器等,與其它常規鍋爐相近。 循環流化床鍋爐燃燒所需的一次風和二次風分別從爐膛的底部和側墻送入,燃料的燃燒主要在爐膛中完成,爐膛四周布置有水冷壁用于吸收燃燒所產生的部分熱量。由氣流帶出爐膛的固體物料在氣固分離裝置中被收集并通過返料裝置送回爐膛。 文章來自:www.ksjisi.net
1.0 前言為保證公司合成氨及尿素兩套循環冷卻水系統年度大修開車后的長周期穩定運行,常州精科霞峰精細化工有限公司對該兩套系統進行了清洗預膜工作。合成氨系統循環水量2500t/h,保有水量1000-1300t,主要供合成氨及復合肥生產冷卻用水,用水設備以碳鋼為主。尿素系統循環水量1500t/h,保有水量750t左右,主要供尿素生產冷卻用水,用水設備以不銹鋼為主。在公司潤滑總站、中化室、合成氨及尿素循環水泵房的大力支持與配合下,順利地完成了此次清洗、預膜工作,在此,對提供幫助的各部門深表感謝!對清洗、預膜的過程、實施情況報告如2.0 清洗過程2.1 水沖洗在化學清洗前,于9月18日8:00開始先對兩套系統進行水沖洗,循環水打通后,濁度顯著上升,下午13:00開始第一次排水置換,清池,等水池注滿開泵開始進行化學清洗。2.2 除油清洗合成氨及尿素兩套系統同步運行,于9月18日18:00開始投加JC-164除油清洗劑,當水池產生大量泡沫時