使用電接點水位計應注意哪些問題? 1、使用電接點水位計的電極要精心挑選,絕緣電阻應在20MΩ以上。 2、電接點水位計電極應盡可能隨鍋爐啟動時投入,已達到緩慢升溫目的。 3、運行中更換電接點水位計的電極時,要關嚴汽水門打開排污門,放掉測量筒內的水,待水位容器泄壓并完全冷卻后,再進行拆裝。 4、更換電極或停用后重新啟動水位表,應先打開排污門,再緩慢開啟汽水閥門,緩慢關閉排污門,使電接點水位計投入運行。 5、拆裝電接點水位計電極時,應避免敲打。安裝時要細心,絲扣和結合面要完好垂直。擰入電接點電極時,絲扣要涂抹二硫化鉬或鉛油,這樣下次拆卸時才能方便拆下。 電接點水位計的誤差來源主要有哪些? 首先,電接點水位計電極是以
電接點水位計使用的電接點大多是氧化鋁絕緣電極。它以氧化鋁瓷管作為電極緣材料,其具有耐溫耐壓、使用安裝方便等優點,但它也有經不住溫度驟變和受不了大的機械力的沖擊易裂易碎等缺點。所以在安裝使用中要注意以下問題: 電接點水位計電極更換注意事項 1、確認水位計測量筒內無壓力后,方可拆卸測量電極。 2、拆卸測量電極再緩慢進行,并且工作人員不能正對測量電極
我國于20世紀70年代初首先發明了電接點水位計,并進入工業應用。由于云母水位計不能遠傳,差壓式水位計測量不穩定,電接點水位計一問世便倍受運行人員青睞,對于改善中低壓鍋爐的安全水平確實起到了重要作用,成為鍋爐不可缺少的儀表。 隨著使用壓力的增高,特別是用于亞臨界、超臨界鍋爐,電接點測量筒測量誤差大,電極組件易泄漏,電極易污染、掛水、爬電等缺陷日益困擾電接點水位計的應用。 英國人在20世紀80年代改進了全面改進,采用新型電測儀表和熱套式測量筒,雖然解決了測量誤差大問題,卻嚴重惡化了取樣水質,導致加快電極頭部與絕緣管焊縫的電腐蝕,電極易結垢、爬電等缺陷更加明顯,依然采用普通電極密封組件,未解決電極機械密封泄漏問題。這就大大增加了維護量,以致在我國某些機組上逐漸被淘
SXY2S系列電接點水位監控儀表是目前火力發電廠用來測量和控制鍋爐汽包及高、低壓加熱器等水位普遍采用的一種液位測量儀表,它的測量性能是否穩定可靠直接關系到電力生產的穩定與運行的安全。筆者就該儀表在運行中出現的特殊故障,介紹故障診斷的流程,并著重對干擾信號的判斷、處理以及產生原因進行分析。 1 故障現象 紅色燈、綠色燈無規律交替變化,不穩定(特別是在鍋爐啟動后做安全門試驗過程中更為明顯)。當汽包水位在+30 mm時,+15、-15 mm兩個燈仍指示紅色,顯示水位混亂且表內不停地發出報警繼電器的動作聲。
有一臺蒸氣鍋爐采用市政自來水,水質經過軟化處理,但水位計還會發紅發黃。附近也有一臺,水位計一直很好。請各位不吝賜教!謝謝!
產品性能特點 1、安全可靠 無壓、無明火,設有過流、過壓、漏電、高溫、缺水等全自動保護裝置。真正意義上的水電分離,確保人、機安全。 關鍵部件采用美國、韓國、德國等名牌產品,確保產品可靠性和使用壽命。 2、自動化程度高 采用進口微電腦芯片控制,全自動運行,自動加水、自動加熱、自動補水、自動報警。 3、運行模式多 由微電腦芯片控制,具有恒溫、智能、強開、休眠四種不同的運行模式。出廠預設智能模式下最佳溫度。 恒溫模式——舒適環境 智能模式——最佳運行 強開模式——快捷便利 休眠模式——安全節能。 4、節約能源 采用高技術含量的透明電熱膜加熱技術,電熱轉換率高達98%以上,與傳統的電阻絲加熱元件比較,節能效果顯著。 采用進口微電腦芯片實現七日八時段溫度控制,即可按設定好的標準程序運行,也可由用戶根據需要編制程序,以經濟合理的方式運行,大幅降低運行費用。 5、節水 供暖、衛生熱水系統
一個污水池,想安裝一個水位計來檢測當前水位。要求很簡單,只是人工觀察水位,不需要報警功能和控制功能,選用什么樣的設備比較好呢,這樣的設備需要單獨接電源嗎?另外,選用好設備后,在水池(水池頂部有蓋板)的結構主體上需要做些什么的處理,以便安裝設備?自己不是太懂,希望能具體些,能有圖片就最好了。比較急,萬分感謝!
1. 每臺鍋爐應裝兩個彼此獨立的水位表 ( 即各水位表的汽、水連管分別接到鍋筒上 ) 。但蒸發量《 0.5t/h 的鍋爐、電 加熱鍋爐、額定蒸發量小于或等于 2t/h 。且裝有一套可靠的 水位示控裝置的鍋爐、裝有兩套各自獨立的遠程水位顯示裝置的鍋爐 , 可以只裝一個直讀式水位表。 2. 水位表應裝在便于觀察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 應加裝遠程水位顯示裝置。 3. 用遠程水位顯示裝置監視水位的鍋爐 , 控制室內應有 兩個可靠的遠程水位顯示裝置 , 同時運行中必須保證有一個 直讀式水位表正常工作。 4. 水位表應有下列標志和防護裝置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表應有指示最高、最低安全水位和正常水位的明顯標志。水位表的下部可見邊緣應比最高火界至少高 5Omm, 且應比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 見邊緣應比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 為防止水位表損壞時傷人 , 玻璃
電接點壓力表是在彈簧管壓力表的基礎上增加了一套電接點裝置,通過電接點的通、斷信號來對被測壓力進行控制或報警。壓力測量機構的維修可參考《彈簧管壓力表指針安裝與刻度誤差調整》。 電接點壓力表容易出故障的是電接點裝置,常見故障如下: ①被測壓力大幅度波動,壓力表受振動,使壓力指針彈高與給定指針重合在一起,壓力上升或下降,壓力指針卡在下限或上限給定指針上,適當調整壓力表指針的高度就可恢復。 電接點壓力表維修http://yunrun.com.cn/tech/2061.html
我在修理鍋爐時,水位自控儀低危水位報警,但是水位并不低,經檢查原來浮球卡死,經過清理水垢后指示正常. 現在我想知道哪個線圈的匝數有多少,繞制時有什么要求. 煩請各位大俠指教 謝謝!!!!!
室外消防鋼筋混凝土水池(上有1m覆土),水池深4m,干簧水位計在水池頂部如何安裝?謝謝!
《技術措施》公式8.12.5的T(蓄熱時間)是什么意思?怎么定?《技術措施》公式8.12.6的△t在直供式和蓄熱水跟供熱水分開的情況下最大取多少?
液壓水位控制閥,水位計,檢查管,浮球閥,水位傳感器在使用上的區別?當水磅與水箱采用自動控制時,是否不設以上各種閥門?
要計算河道某斷面的百年一遇水位,實際上20年一遇水位時洪水已溢出河道,但業主要求計算出百年一遇水位,請問如何計算?斷面如何取?:handshake
水庫汛限水位計算理論與方法.
現在有個工程,涉及到純水輸送,我們推薦客戶用變頻器做恒壓供水,但是考慮經濟問題,他們最終弄的電接點壓力表?,F(xiàn)在的問題是,電接點壓力表設置的是2-4.2BAR,因為安裝在輸送水泵的出口管道不遠處,管道是碳鋼的,泵一開啟震動特別大,壓力表的指針一直在震動,壓力表的2個接點都進了PLC的輸入點。因為震動的問題,壓力超過4.2時,也關不了泵。最終導致后面的管道爆裂(PVC)現在客戶準備換變頻器控制。 大家對電接點壓力表了解嗎?在這種控制要求下,有沒有比較成功的案例?;蛘哒f現場那些地方需要改進的?謝謝大家。
各位同行,誰設計過固體電蓄熱鍋爐房的消防呀?自動滅火系統采用何種形式比較合適呢?如果該房間設置地下車庫,地下車庫內設置自噴,是否可以按照《建規》5.4.12條要求設計呢?
消防穩壓泵的啟停壓力差值在0.05MPa左右,靠電接點壓力表控制.現場調試中發現這種表并不太可靠,比方說在9.5公斤的時候啟泵,10公斤的時候停泵,但往往要到12公斤的時候才停泵,造成管網系統的壓力徧高,已經換過很多不同的電接點壓力表,都沒有辦法解決,(主要問題是該停的時候不停),不知道各位大俠有什么辦法?謝謝
河南省某河流,橋位以上流域面積900km2,無實測資料,不適用經驗公式和推理公式推求,請問怎樣計算橋位處百年一遇的設計流量?旺不吝賜教
如題,在鍋爐房設計規范 GB50041 建規等相關規范中 只提到可以采用電能作為能源 小子新手 特請教 電鍋爐房有無 通風及防爆相關方面的要求 是否就是以上規范中提及的條款 謝謝
鍋爐電接點水位計
鍋爐電接點水位計專題,為您提供鍋爐電接點水位計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐電接點水位計 相關的專業交流討論,更多鍋爐電接點水位計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題