有一臺蒸氣鍋爐采用市政自來水,水質經過軟化處理,但水位計還會發紅發黃。附近也有一臺,水位計一直很好。請各位不吝賜教!謝謝!
汽包(亦稱鍋筒)是自然循環鍋爐中最重要的受壓元件,汽包的作用主要有: 1:是工質加熱、蒸發、過熱三過程的連接樞紐,保證鍋爐正常的水循環。 2:內部有汽水分離裝置和連續排污裝置,保證鍋爐蒸汽品質。 3:有一定水量,具有一定蓄熱能力,緩和汽壓的變化速度。 4:汽包上有壓力表、水位計、事故放水、安全閥等設備,保證鍋爐安全運行。 汽包工作流程是:從水冷壁來的汽水混合物經過汽包上部引入管進入汽包內部,沿著汽包內壁與弧形襯板形成的狹窄的環形通道流下,使汽水混合物以適當的流速均勻的傳熱給汽包內壁,這樣克服了鍋爐啟停時汽包上下壁溫差過大的困難,可以較快的啟動。進入汽包的汽水混合物分別進入汽水旋風分離器,利用改變流動方向時的慣性進行慣性分離,這是汽水混合物的第一次分離。被分離出來的蒸汽仍帶有不少水分,從分離器頂部進入波形板分離器,它裝在旋風分離器頂部,帶有部分水滴的蒸汽在波形板間的縫隙中流動,利用使水黏附在金屬壁面上形成水膜往下流,將水滴再次分離出來,稱為二次分離。二次分離后的蒸汽最后經過蒸汽清洗,利用水的密度差進行重力分離,這是三次
鍋爐為“兀”型布置的燃燒室后墻上部,有一個向爐室內延伸的三角形突出物,該突出物稱為折焰角。
水庫特征水位主要有正常蓄水位、死水位、防洪限制水位(汛限水位)、防洪高水位、設計洪水位、校核洪水位等。接下來我們掌握下水庫水位的區別和作用。
一個污水池,想安裝一個水位計來檢測當前水位。要求很簡單,只是人工觀察水位,不需要報警功能和控制功能,選用什么樣的設備比較好呢,這樣的設備需要單獨接電源嗎?另外,選用好設備后,在水池(水池頂部有蓋板)的結構主體上需要做些什么的處理,以便安裝設備?自己不是太懂,希望能具體些,能有圖片就最好了。比較急,萬分感謝!
1. 每臺鍋爐應裝兩個彼此獨立的水位表 ( 即各水位表的汽、水連管分別接到鍋筒上 ) 。但蒸發量《 0.5t/h 的鍋爐、電 加熱鍋爐、額定蒸發量小于或等于 2t/h 。且裝有一套可靠的 水位示控裝置的鍋爐、裝有兩套各自獨立的遠程水位顯示裝置的鍋爐 , 可以只裝一個直讀式水位表。 2. 水位表應裝在便于觀察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 應加裝遠程水位顯示裝置。 3. 用遠程水位顯示裝置監視水位的鍋爐 , 控制室內應有 兩個可靠的遠程水位顯示裝置 , 同時運行中必須保證有一個 直讀式水位表正常工作。 4. 水位表應有下列標志和防護裝置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表應有指示最高、最低安全水位和正常水位的明顯標志。水位表的下部可見邊緣應比最高火界至少高 5Omm, 且應比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 見邊緣應比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 為防止水位表損壞時傷人 , 玻璃
我在修理鍋爐時,水位自控儀低危水位報警,但是水位并不低,經檢查原來浮球卡死,經過清理水垢后指示正常. 現在我想知道哪個線圈的匝數有多少,繞制時有什么要求. 煩請各位大俠指教 謝謝!!!!!
液壓水位控制閥,水位計,檢查管,浮球閥,水位傳感器在使用上的區別?當水磅與水箱采用自動控制時,是否不設以上各種閥門?
室外消防鋼筋混凝土水池(上有1m覆土),水池深4m,干簧水位計在水池頂部如何安裝?謝謝!
要計算河道某斷面的百年一遇水位,實際上20年一遇水位時洪水已溢出河道,但業主要求計算出百年一遇水位,請問如何計算?斷面如何取?:handshake
水庫汛限水位計算理論與方法.
鍋爐安全監護系統(Furnace Safeguard Supervisory System)簡稱FSSS,是大型電站鍋爐必備的安全監控保護設備。可用于鍋爐的啟動、運行、停止過程中的監控,對鍋爐的火焰、壓力、風量、液位、燃料供應等過程參數進行數據采集和處理,并通過各種連鎖裝置使鍋爐的有關部件嚴格按照既定程序完成控制操作。當鍋爐某項或幾項參數出現越限時,系統能夠及時向運行人員發出報警信號,必要時發出MFT跳閘指令以切斷燃料,從而為鍋爐安全運行提供可靠的技術保障,以保證操作人員及鍋爐設備的安全。高能點火器 本公司的FSSS-CHY系統采用了全新的控制理論,配備了先進的控制軟件和硬件設備,可靠、實用、操作
排除大氣式鍋爐不談,如果是閉式水的補水箱的話,就是用來裝冷卻爐循泵換熱器冷卻水的。 補水箱顧名思義,其基本作用是拿來儲備水的。例如,冷態啟動時,凝汽器水箱前的化學補水箱,水位要到2000mm后才能向凝汽器水箱補水。這時的水箱明顯就有一個維持一定水位的作用! 目前很多單位的大氣式鍋爐冷卻水端板或冷凍水端板處都沒有安裝快速排污閥,部分單位還用封堵塞住了這些排污口。其實這種做法是很錯誤的,易使鍋爐機內積泥積雜質,影響熱交換效率,還導致冷凝器一年一度的定期清洗。正確的作法是安裝快速排污閥并每周從冷凝器出水口側按“三開、三關法”排污2~3次,對冷凍水系統應每周按此法排污一次。 由于大氣式鍋爐燃料消耗量增大,爐膛容積熱負荷相應增大,爐內及爐膛出口煙氣溫度均升高,會導致過熱蒸汽溫度、過熱器、再熱器管壁溫度均升高,故必須嚴格監視與調整,盡量不使期超溫。對于燃煤爐,由于爐膛容積熱負荷的增大,使爐內結渣的可能性增大。 大氣式鍋爐蒸發系統內工質流速升高,流動阻力增大,對水循環不利。為此,應特別注意監視水循環較差的部位。 過熱器內工質流量增大,流動阻
熱管空預器簡稱為空預器,是電廠內提供鍋爐熱交換性能,減少熱能損耗的一種預熱設備。空預器的作用是將鍋爐尾部煙道中排出的煙氣中攜帶的熱量,通過散熱片傳導進鍋爐前的空氣中,將空氣預熱到一定的程度。
鍋爐連續排污和定期排污的作用是什么 連續排污也叫表面排污,這種排污方式是連續不斷地從汽包鍋水表面層將濃度最大的鍋水排出。它的作用是降低鍋水中的含鹽量和堿度,防止鍋水濃度過高而影響蒸汽品質。
河南省某河流,橋位以上流域面積900km2,無實測資料,不適用經驗公式和推理公式推求,請問怎樣計算橋位處百年一遇的設計流量?旺不吝賜教
電接點水位計使用的電接點大多是氧化鋁絕緣電極。它以氧化鋁瓷管作為電極緣材料,其具有耐溫耐壓、使用安裝方便等優點,但它也有經不住溫度驟變和受不了大的機械力的沖擊易裂易碎等缺點。所以在安裝使用中要注意以下問題: 電接點水位計電極更換注意事項 1、確認水位計測量筒內無壓力后,方可拆卸測量電極。 2、拆卸測量電極再緩慢進行,并且工作人員不能正對測量電極
空預器是布置在鍋爐尾部煙道,用來提升熱交換效率的設備。隨著國家對于鍋爐排放標準的嚴格要求,鍋爐運行時需要加入脫硝環節,降低燃燒產生的硫化物。而脫硝環節產生的硫化物會對金屬制的空預器造成腐蝕,同時硫酸氫氨有較強的粘性,會捕捉煙氣中的飛灰,造成空預器積灰堵塞。因此,燃煤鍋爐通常需要定期進行空預器積灰清理。 什么是吹灰器?
近期有一個鍋爐水位調節的活;需要實面三沖量調節 第一次搞,誰有程序實例發一個!!最好是西門子的!!先謝過了! 發郵箱也行!!我的郵箱地址是huyuming88@163.com 或者是 huyuming@sina.com