我們單位的一臺75KW的電機用的是自耦降壓啟動!!有這么一種情況!!啟動時電機越轉越慢,全壓啟動時正常!!各位老師有誰碰見過這種情況!!是否是自耦變壓器的毛病!!!
55kw自耦變壓器空載時電流有多大?是這樣的,55kw風機 55kw自耦啟動,啟動時變壓器高壓側保險爆了,更換好后空載啟動100多個電流,現在不敢代負荷啟動,自耦變壓器用搖表搖絕緣還是好的,這是什么問題呢?空載會有那么大的電流嗎?
我公司現有一臺水泵需要配一臺自耦變壓器,75kw電機按理應配75的自耦變壓器,可我們手里有一臺225的,不只能換不?如果能說明理由。謝謝!!!!!!!!!
自耦變壓器的特點有哪些? 答:(1)具有公共繞組的變壓器稱為自耦變壓器。自耦變壓器區別與普通變壓器的特點是其中兩個繞組除有磁的耦合外,還直接有電的聯系。其它方面與普通變壓器一樣。 (2)自耦變壓器銘牌上的額定容量是指額定通過容量,它包括串聯繞組電路中直接由電流傳輸的功率和公共繞組磁路耦合傳輸的功率兩部分。 (3)自耦變壓器繞組(結構)容量,總小于額定(通過)容量。因此,與同容量同電壓等級的普通變壓器比較,具有用材少、體積小、重量輕、運輸方便、投資少、損耗小、經濟性好等顯著優點。但其變比一般在3:1以內。
軟啟動工作原理;軟啟動器(軟啟動器)是一種集電機軟起動、軟停車、輕載節能和多種保護功能于一體的新穎電機控制裝置,國外稱為Soft Starter。軟啟動器采用三相反并聯晶閘管作為調壓器,將其接入電源和電動機定子之間。這種電路如三相全控橋式整流電路。使用軟啟動器啟動電動機時,晶閘管的輸出電壓逐漸增加,電動機逐漸加速,直到晶閘管全導通,電動機工作在額定電壓的機械特性上,實現平滑啟動,降低啟動電流,避免啟動過流跳閘。待電機達到額定轉數時,啟動過程結束,軟啟動器自動用旁路接觸器取代已完成任務的晶閘管,為電動機正常運轉提供額定電壓,以降低晶閘管的熱損耗,延長軟啟動器的使用壽命,提高其工作效率,又使電網避免了諧波污染。軟啟動器同時還提供軟停車功能,軟停車與軟啟動過程相反,電壓逐漸降低,轉數逐漸下降到零,避免自由停車引起的轉矩沖擊
電力自耦變壓器及其應用
做畢業設計,110KV降壓變電站,供35KV和10KV,總計算負荷為123.4MW,擬用兩臺自耦變壓器,單獨一臺運行時負擔70%負荷及所有一二級負荷,得出主變容量選擇為125MVA,可是查不到容量那么大的自耦變壓器,哪位大俠能給我提供有關資料及參數~不勝感激~~~
本帖最后由 vvvcuu 于 2013-5-6 08:37 編輯 打算用一臺自耦變壓器帶兩臺水泵, 任意時刻只能啟動其中一臺。這個可以通過二次線路實現,這個自己已經做出來了。關鍵是主電路的接線問題,以前沒有這樣做過,不知道這樣行不行。 本來可以通過一個斷路器就可以的,但后來感覺不好,用三個斷路器。不知道這樣行不行。圖只是簡單的畫了下, 熱繼什么的都沒畫, 自耦變壓器也只是代表一下。問題主要是關于斷路器的主接線。圖如下:
請問一下,自耦變壓器第三繞組的容量選擇在哪本規范上有明確?(記得好像是100%,50%,30%)!三繞組變壓器第三繞組的額定容量規定為100%或者50%
自耦的耦是電磁耦合的意思,普通的變壓器是通過原副邊線圈電磁耦合來傳遞能量,原副邊沒有直接的電的聯系,自耦變壓器原副邊有直接的點的聯系,它的低壓線圈就是高壓線圈的一部分。 在目前的電網中,從220KV電壓等級才開始有自耦變壓器,多用作電網間的聯絡變。220KV以下幾乎沒有自耦變。 對于干式變壓器來講,它的絕緣介質是樹脂之類的固體,沒有油浸式變壓器中的絕緣油,所以稱為干式。干式變壓器由于散熱條件差,所以容量不能做得很大,一般只有中小型變壓器,電壓等級也在35KV及以下,幾乎沒有高于35KV的。
看書...有個自耦變壓器一般用在什么地方?謝謝了!
自耦變壓器啟動的過程中電流表的示數應該如何變化 正常應該是剛啟動時電流很大,超過量程,然后電流降下來,這時時間繼電器動作,切除自耦變壓器,電機進入運行狀態。現在有一臺電機 自耦變壓器啟動 啟動過程中電流遲遲不降下來,時間繼電器動作以后電流才降下來,把時間繼電器動作時間整定得很長,但是時間繼電器動作時電流仍然降不下來我覺得很奇怪 這到底是什么原因呢? 照理說轉子轉速達到一定速度,電流就應該降下來啊好像不論是手動控制還是時間繼電器控制 都有這一條吧 要等電流表的電流降下來 才能切除自耦變壓器吧請問遇到這種情況應該如何處理
自耦啟動的時候封中用的接觸器一般按什么條件進行選型?現在都有點迷糊了, 有的說需要選大點, 有的說需要選小點. 本著安全, 耐用, 經濟, 一般是選用比點擊額定電流大一個型號來選的, 今天忽然聽到有人說這樣不好, 結果自己沒主意了,怎么辦?如果星三角啟動的話, 那個封中用的接觸器該如何選型?求助各位大神指點一下, 先謝謝了.迷茫ing
這題配電手冊和鋼鐵的公式不一致阿,配電手冊上是不是少了一個平方?順便看到一個明顯錯誤,P269 限流電抗的型號均一致,其實應該是按照啟動容量分別為320 560 1000 1800 3200 5600 鋼鐵手冊上有的
如圖, 接觸器KM3分別接在封中端和輸出端, 控制線路都一樣, 請問這兩種接線方式有什么利弊?一般來說好像都是按照左邊的接法, 但是感覺第二種更好一些. 這樣變壓器就可以完全脫離主電路了.
用兩臺自耦變壓器帶三臺水泵其中的兩臺, 因為三臺水泵是按照兩用一備設計的, 因此只需要平時能啟動其中的兩臺就可以.要求用不多于12個接觸器來實現. 個人感覺用中間繼電器可以實現, 但是中間繼電器沒有大容量的.能否實現? 不用畫圖, 簡單說一下大體的原理就可以.
我處有一臺消防泵,采用變壓器降壓啟動,開泵時先開進水閥,開電機,再開出口閥,電機啟動時,啟動電流過大,幾秒鐘后,電流正常,此時又出現瞬時電流過大,熱繼電器,接觸器瞬時斷開,又立即恢復正常,正常運行指示燈和故障燈也相應切換,這時正在開起出口閥,出口水壓力波動大,請問各位高手是什么原因造成的?謝謝.
1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?
電力系統中采用自耦變壓器,也會有不利的影響。其缺點如下: 1)使電力系統短路電流增加。 由于自耦變壓器的高、中壓繞組之間有電的聯系,其短路阻抗只有同容量普通雙繞組變壓器的(1-k/1)平方倍,因此在電力系統中采用自耦變壓器后,將使三相短路電流顯著增加。又由于自耦變壓器中性點必須直接接地,所以將使系統的單相短路電流大為增加,有時甚至超過三相短路電流。 2)造成調壓上的一些困難。 主要也是因其高、中壓繞組有電的聯系引起的目前自耦變壓器可能的調壓方式有三種,第一種是在自耦變壓器繞組內部裝設帶負荷改變分頭位置的調壓裝置;第二種是在高壓與中壓線路上裝設附加變壓器。而這三種方法不僅是制造上存在困難,不經濟,且在運行中也有缺點(如影響第三繞組的