由于缺少實際經驗,請教關于丹佛斯、江森、鷺宮的壓力控制器在設計上或者實際應用以及質量上有什么區別? 用于系統高低壓保護的那種。謝謝了先
壓力控制器是將壓力信號轉化為電氣信號的機電轉換裝置,它的功能將壓力高、低不同的信號輸給電氣開關,對外線路進行自動控制或連鎖保護。常用壓力控制器及電接點壓力表,能使蒸汽壓力超壓報警,達到極限時切斷燃燒器;壓力控制器根據實際運行壓力調節單火或雙火燃燒;對于大型燃燒器,可根據壓力大小調節燃油/氣量的大小,始終保持壓力穩定運行。目前電接點壓力表已經很少用了。鍋爐上方壓力控制器通常采用壓力控制器的蒸汽鍋爐都是使用兩至三個壓力控制器的。其中一個是控制啟停爐,一個用來控制大、小火轉換,還有一個是用作超壓保護。使用兩個壓力控制器的鍋爐啟停一般是采用溫控儀控制的,配置兩個壓力控制器是為了控制鍋爐的火位和超壓保護。鍋爐上的“三大安全附件”按照規程都必須設置兩個,這主要就是為了安全。一是防止其中的一個出現故障時另一個可以工作。二是為了進行對照,特別是水位計和壓力控制器,為了確保安全,操作人員不僅要觀察其中的一個顯示示值,而且還要對照兩個顯示示值是否相符。
壓縮機油壓應該由壓力控制器有壓差控制器具有壓力差比值的功能來控制,那就會只要壓差一離開了調定值立即起跳保護,便會與一般的壓力控制器一樣,無法使機器運轉。 我操作的是雙級壓縮機,有油壓差壓控制器保護,也就是壓力控制器有上限點和下限點,加上延時部位,構成壓縮機油壓啟動保護器。 最近在操作時:打開電源開源,壓縮機啟動,油壓卻沒有正常上來,稍一會兒延時器己過,油壓還是沒有正常到位,這時我打開二級排氣閥,油壓表才顯示慢慢上來,迅速再打開二級吸氣閥時,機器停止運轉,停一會兒也無法啟動。經檢查都正常,各部分的電源指示燈也都正常亮著,可就是電源開關怎么按都無法啟動,好像沒有電一樣。想來想去肯定是油壓控制器的差壓值在下限點上,沒有回位到正常位置。請問一下如何調節壓力保護油壓控制器,才能使壓差回到正常位置。
每個建筑物熱量散失的方式是不同的。保溫做得非常好的建筑物就不會像外界空間散失很多熱量,可能需要重置比率為2.00(OD):1.00(SYS)(室內溫度:供熱熱水的溫度)。這意味著室外溫度每下降2度,供熱熱水的溫度才會提升一度。相反,保溫做的不好的建筑物在熱量供應不足的情況下就可能需要為1.00(OD):2.00(SYS)(室外溫度:供熱熱水溫度)的重置比率。這意味著室外溫度每下降1度,供熱熱水的溫度將會提高2度,模塊鍋爐控制器提供完整的重置比率范圍以匹配任何建筑物的熱量損失特性。 供熱曲線不但取決于室外溫度,同時也取決于熱輻射的類型,從而改善模塊鍋爐供暖舒適度。 以下是根據建筑物平均的保溫程度和不同類型的熱輻射所建議的初始設置值,用戶可以根據建筑物的特定需求自行調整使之更加合理。 由于不同類型的保暖方式向空間傳熱采用不同的輻射方式、自然對流和強制對流,供水溫度必須有不同的控制。模塊鍋爐控制器將根據采暖方式來調整供水溫度。 以下介紹6種采暖方式: (1)高熱容量散熱器: 這種類型的循環輻射地板,被嵌入到厚的混凝土或
制冷設備常見的三種壓力控制器
所用三臺鍋爐控制器說明書都是外文的,跪求哪位大俠幫我一下,發個中文的給我,控制器為Diematic-m Delta型,我的郵箱是wang.tian.guo@163.com
壓力控制器都需要現場調試,今天我們就請來了專業的人員現場來調試壓力控制器。此外,很多采購人員對壓力控制器的要求就是性價比,既要質量又要價格,制冷品牌榜記者來到了
一、壓力控制器的安裝 壓力控制器采用金屬316L膜片式的壓力控制器,可用于中性油、氣體介質和水。控制器的設定值可調,調節范圍-0.1 ~ 40MPa量程段任意可選。 防爆型產品防爆標志為Exed II CT6。 可用于對感壓元件無腐蝕作用的氣體、液體或蒸汽等介質IIA、IIB、IIC類CT1~ CT6組爆炸性氣體混合物場所實現壓力自動控制。 壓力控制器具體的安裝事項如下: 1、選用控制器最好使預定設定值位于控制器設定值調節范圍的中間部分。一般為調節范圍的20[%]~80[%]。 2、控制器要安裝在室外時,應給予足夠的防護,以免受環境溫度的劇烈變化,陽光直接輻射,腐蝕性氣體或水的
1、冷媒替代,壓力控制遇新難題! 眾所周知,當制冷劑進入壓力控制器之后,氣壓就會使波紋管產生變形,這時傳動桿就會被移動,使微動開關接通或者是斷開,這也是為什么當制冷系統中壓力值過高時,它能馬上檢測出來的原因。 當下,三代制冷劑配額戰落幕,制冷劑替代方向也會影響壓力控制器的設計和更新。 在上海奉申看來,一些傳統制冷劑被淘汰,壓力控制器企業要站在行業的前段,為系統提前研發出配件,目前奉申已研發出適應R32、R410A的產品供機組廠選用。 三花方面指出,隨著歐美A2L(微可燃)
剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
制冷用壓力-壓差控制器
為什么壓縮機的油壓保護不能用一般的壓力控制器,而只能用壓差控制器來保護?如果用JC3.5壓差控制器來保護油壓,倘若它的結構中沒有延時機構部分,則將產生什么后果?為什么?
鍋爐、壓力容器的焊接裂紋與質量控制
就2T的燃油蒸汽鍋爐,出蒸汽是1.25mpa,總不能就這樣接近分氣缸吧,分氣缸各路出得蒸汽壓力也有要求,這時用什么閥門控制蒸汽壓力?我在服裝廠房看到分氣缸壓力表顯示0.75mpa,但是卻沒看到別的蒸汽支管,蒸汽總管上有壓力表,為什么?用什么閥門控制蒸汽壓力?
這個文字是我從公司網站上面拷貝下來的,嘿嘿壓力控制器維修故障分析如下: 1.壓力控制器儀表系統故障分析步驟 分析壓力控制器儀表系統故障時,首先要注意兩點:該系統儀表多采用電動儀表測量、指示、控制;該系統儀表的測量往往滯后較大。 (1)壓力控制器儀表系統的指示值突然變到最大或最小,一般為儀表系統故障。因為壓力控制器儀表系統測量滯后較大,不會發生突然變化。此時的故障原因多是熱電偶、熱電阻、補償導線斷線或變送器放大器失靈造成。 (2)壓力控制器儀表系統指示出現快速振蕩現象,多為控制參數PID調整不當造成。 (3)壓力控制器儀表系統指示出現大幅緩慢的波動,很可能是由于工藝操作變化引起的,如當時工藝操作沒有變化,則很可能是儀表控制系統本身的故障。 (4)壓力控制器系統本身的故障分析步驟:檢查調節閥輸入信號是否變化,輸入信號不變化,調節閥動作,調節閥膜頭膜片漏了;檢查調節閥定位器輸入信號是否變化,輸入信號不變化,輸出信號變化,定位器有故障;檢查定位器輸入信號有變化,再查調節器輸出有無變化,如果調節器輸入不變化,輸出變
請教路燈時間控制器是裝在配電箱系統中的什么位置?路燈時間控制器裝在總開關的后面還是每個之路上都要裝!或者路燈時間控制器僅可以控1~3路!