知識點:鍋爐房燃氣供氣系統
一純住宅,每戶一臺燃氣壁掛鍋爐,戶內用單管跨越式系統散熱器采暖。問題:這種系統采用哪種散熱器好?新型鑄鐵散熱器、鋼制柱型散熱器,鋼鋁復合散熱器,銅鋁復合散熱器,鋁合金散熱器……等看到的人說說,包括技術上和經濟上,一些未經推廣的產品就不要說了,像傳說中的塑料散熱器等。先謝了。
請教各位,附件里有圖紙,圖中所示的熱水供水原理圖對嗎?貯水罐出水供浴室洗澡用,本系統設回水系統。謝謝!歡迎指正批評!
燃油燃氣鍋爐房的通風系統設計:
在能源消耗系統中,鍋爐及供熱系統占有很大的比例。據不完全統計年耗煤量約占我國煤炭產量的三分之一左右。煤炭是我國的主要能源,在我國能源結構中占有相當大的比重,因而提高鍋爐的熱效率,降低鍋爐及供熱系統的熱損耗,節約能源,是我國能源供需之間的不平衡得到緩解是一項十分重要的任務。 本文從鍋爐燃燒及熱量傳遞過程中能量平衡的原理提出了一系列節能措施。這些措施對降低鍋爐及供熱系統耗煤量具有十分重要的意義。 燃料在鍋爐爐膛內燃燒時對鍋爐熱效率影響很大。如果燃燒不好,則燃燒的化學能就不能從分轉換為熱能,這無疑會降低鍋爐的熱效率,要提高鍋爐的熱效率,首先就要使燃料在鍋爐內完全燃燒。 眾所周知,燃料燃燒有三個條件:1.爐膛內要有從分得氧氣;2.燃料燃燒時必須有溫度;3.燃料與氧氣進行高溫化學反應的時間。為了使燃料能充分燃燒,建議采取以下措施: 一 采用合理的調節風量,來實現燃料燃燒時的氧氣供應。 燃料在鍋爐內燃燒,燃燒過程
有個學校,用了臺4t的常壓鍋爐,間歇運行。但每次停泵后,發現最高的建筑采暖系統頂部沒水(打開端部放氣閥,檢查后發現的)。再次啟泵后,最高建筑的采暖才會有些溫度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果還好。檢查后,發現循環泵的壓力有些偏低,這是主要原因嗎?這是否說明系統未充滿水?如何充滿水?還有其它的原因嗎》?
我們家最近準備買一臺燃氣壁掛鍋爐,畢竟集中供暖太落后了,還不能提供洗浴用水,在我的再三勸說下,我爸終于決定買壁掛鍋爐了,可是現在也不知道買哪個牌子的好,請友友們給我出出主意,大家都是供熱的行家阿,最好的牌子質量好就行?。。。?/p>
一個職工宿舍樓,四層,一層食堂、餐廳。二、三層宿舍共用浴室,四層單獨衛生間,熱水由廠區鍋爐房供應。請問,熱水是否由鍋爐房直接供水至各用水點,還是需要屋頂設熱水箱。設水箱的話是直接由鍋爐房抽入熱水還是通過蒸汽熱交換器來加熱。因新手,不太懂整個系統過程,請賜教!
我看過好多圖紙鍋爐系統定壓是采用補水泵補水定壓的,我想請教一下系統沒設膨脹水箱,采用補水泵補水定壓是否設膨脹罐以容納膨脹水.
根據建規的5.4.12-10,燃氣鍋爐房同建筑內其他部位,設置自動噴水滅火系統。 那自動噴水滅火系統如何選擇? 1.如果規模不大,普通噴淋可以嗎?如果可以的話有什么注意事項? 2.必須要采用水噴霧嗎? 如何選擇,最好能提供范依據? 請指教,謝謝!
圖紙簡介: 燃氣鍋爐給土建提資料,平面合理布置,系統優化。 投稿網友: loloool 上傳時間: 2013-10-31 圖紙省份:
圖紙簡介: 該圖為燃氣熱水鍋爐熱力系統原理圖,圖紙僅為一張。補充說明:該圖表達清晰美觀,適合設計人員對于燃氣熱水鍋爐熱力系統原理的學習。 投稿網友: suxiqing19831022 上傳時間: 2014-07-09
此為常壓燃氣熱水鍋爐系統圖,敬請指教
鍋爐在使用過程中,偶爾會發生管道水擊,持續時間或長或短,損害程度大小不一,甚至影響生活生產進度良性循環,加強設備使用監管,及時處理問題,防止運行中一切可能導 致惡性事件發生的現象。 管道水沖擊的常見現象: 1聲音異常:聽到管道內有劇烈的沖擊聲。 2視覺異常:管道振動,壓力表劇烈擺動。 管道水沖擊的原因分析: 1給水壓力(P)或給水溫度(T)劇烈變化 2給系統(水管道、省煤器)充水時,沒有排盡空氣,形成空氣栓塞 .4 蒸汽管道暖管不充分,疏水未排盡。 .5 蒸汽溫度過低或蒸汽帶水。 6 給水管道逆止閥動作不正常。 管道水沖擊的處理方法: 1 當給水管道發生水沖擊時,適當控制給水的閥門(若還不能消除時,則改用備用給水管道)。 2 如在操作閥門時發生水沖擊,應立即關小或關閉(給水門關閉后必須開啟省煤器再循環
摘要: 鍋爐和供熱系統的能源消耗比例是非常大的,在當前全社會重視節能減排的背景下,要提高鍋爐及供熱系統的熱效率,減少能源的消耗就需要加強對鍋爐日常運行的維護,對于鍋爐在運行中存在的影響鍋爐熱效率的因素進行分析,制定出有效的解決措施。文章對主要對一些有效的控制鍋爐及供熱系統的節能措施做了闡述。提出了有效的意見。 能源是社會經濟發展的基礎,無論是工業生產,還是普通的生活都離不開能源。但是當前全球都處在能源短缺的環境中,能源的存儲量在急劇降低,要實現社會經濟的可持續發展必須要做好節能環保措施。鍋爐和供熱系統的能源消耗比例是非常大的,所以做好鍋爐及供熱系統的技能控制就非常必要9 h&
在戶式空調系統中采用燃氣壁掛爐供暖,才能使系統的戶式意義在全年內都得以體現。燃氣壁掛爐的選擇要特別注意兩點:一是其功率的確定;另一是爐內循環水泵的流量與揚程的匹配。由于壁掛爐具有供暖及供生活用熱水兩種功能,因此其功率取兩者中所需之大者,當居住面積不太大,低于300平方米,尤其當水源為地表水的寒冷地區,其功率取決于生活用熱水的功率,而不是供暖的功率;而水泵有600~900L/h的流量,0.8~1.6m的揚程,在樓內入住率100?全樓各戶都正常采暖時就可滿足需要,如果考慮間歇供暖以及入住不足,或上、下、前、后、左、右鄰居采暖不同步的,水泵流量應為1000~2000L/h,揚程為2.5~10m才更安全些。 隨著社會、技術的,以及社會政治的進步,一種新型的戶式空調系統在我國房地產開發中已大量推廣使用,顧名思義,就是解決房間冷、暖的系統是每戶獨立自主的。本公司2003年在某個項目中建成兩棟27層共425戶近六萬平方米的住宅中,就采用了戶式空調系統。系統中包括一拖多MRV熱泵式冷媒系統(本系統既可在夏季制冷,又可在冬初、冬末時制熱、甚至也可在嚴冬時制熱)和冬季主要用的壁掛爐供暖系統。在
各位高手,我這里建一獨立(和其它任何建筑不相鄰)的地下燃氣熱水鍋爐房,不知道應該用什么消防系統,按《建規》要求是設蒸汽滅火系統,但我咨詢了幾個設計工程師,都說用蒸汽滅火系統的很少,我真不知道該怎么做,請知情者賜教。謝謝!