  • 關于燃氣鍋爐房的局部照明

    請問燃氣鍋爐房的局部照明需要注意些什么?如何選擇局部照明的燈具?如何在鍋爐本體附近布線

  • 關于燃氣鍋爐房的設置探討

    鍋爐房設計規范GB 50041-2008,4.1.3條規定“當鍋爐房和其他建筑物相鄰或設置在內部時,嚴禁設置在人員密集場所和重要部門的上一層、下一層、貼鄰位置以及主要通道、疏散口的兩旁,并應設置在首層或地下一層靠建筑物外墻部位。”

  • 燃氣鍋爐房防爆區域劃分!!!

    有個項目,使用沼氣鍋爐產熱,供給廠區用熱水。鍋爐房內畢竟有沼氣管道流過。不可能不存在泄露的情況,按照規范的要求是劃分為2區。按照道理,鍋爐房內的設備都需要做防爆等級的。但是沼氣鍋爐本身又不是防爆的。如果鍋爐有明火的話,鍋爐房應該不屬于防爆區域。但是鍋爐燃燒又是在內部的。不能算是明火吧。比較糾結。哪位大俠指點一下。

  • 標準對燃氣鍋爐房的設置要求

    民用建筑內燃氣鍋爐房的標準要求

  • 燃氣鍋爐房通風換氣次數如何確定

    關于燃氣鍋爐房的通風換氣,有幾個問題請教:1.按消除余熱計算排風量,余熱應怎么取值呢?2.《措施》上寫換氣次數按10~15次,而《鍋爐房設計規范》上取大于3次,為何差別如此大呢?3.送風量是否應按排風量+燃燒空氣量取值?

  • 求燃氣鍋爐房投資估算問題

    現在正在做調峰鍋爐房的方案,想問一下燃氣鍋爐房的投資估算怎么做?就是說我現在知道我的燃氣鍋爐房的容量,如何估算整個鍋爐房的投資。在網上也沒有找到相關的資料,請做過相關方案設計的提供一些指導或者資料,謝謝!

  • 室外獨立的燃油燃氣鍋爐房的消防

    規范上說建筑物內的自備發電機房及其燃油燃氣鍋爐房需設水噴霧,那對于室外單獨設置的發電機房及其燃油燃氣鍋爐房是否也需設水噴霧呢,有何不同嗎

  • 地下燃氣鍋爐房設置細水霧

    江湖救急:一地下燃氣鍋爐房,總出力4t,天窗兼泄壓口處的凈高10m,其他地方凈高7m,考慮設細水霧系統。如設全淹沒系統,代價太大。可否采用局部消防,僅在鍋爐周圍布設噴頭。請各位高手不吝賜教。

  • 燃氣鍋爐房鍋爐間是否需要防爆?

    新作一燃氣鍋爐房,獨立的,6噸的鍋爐。查鍋爐房規范,鍋爐房調壓間必須防爆,但是規范對鍋爐間是否需要防爆沒有明確說明;有沒有誰作過類似的工程,望不吝指教。在什么規范上明確指出的?

  • 燃油燃氣鍋爐房的通風系統設計(論文)

    燃油燃氣鍋爐房的通風系統設計:

  • 關于燃氣鍋爐房的電氣設計問題請教!

    問題如下:1,燃氣鍋爐間的可燃氣體探測器的保護半徑依據什么呢?規范上沒有啊!2,燃氣鍋爐放需不需要設置應急照明?那些房間該設置,按消防應急照明還是事故照明?備用照明?3,燃氣鍋爐房屬于幾級負荷?4,若單電源供電防爆排煙風機是否有必要設置EPS作為備用電源?謝謝各位專家朋友解答!!

  • 燃氣鍋爐房弱電設備防爆要求

    各位大神,請問燃氣鍋爐房的弱電設備有什么防爆要求。這邊一個項目的燃氣鍋爐旁邊裝了一個消火栓和兩個雨淋閥,上面有很多弱電設備(信號閥、壓力開關、報警按鈕等),不知道對于弱電設備有沒有什么防爆要求

  • 燃氣鍋爐房的通風設計,應該執行哪些規定?

    燃氣鍋爐房的通風設計,應該執行哪些規定?

    來源:冷暖在線 如有侵權請聯系刪除 一、GB 50041—2008《鍋爐房設計規范》 《鍋爐房設計規范》中與通風有關的條文主要有兩條: 1、條文15.3.2條: 鍋爐間、凝結水箱間、水泵間和油泵間等房間的余熱,宜采用有組織的自然通風排除。當自然通風不能滿足要求時,應設置機械通風。 2、條文15.3.7條: 設在其它建筑物內的燃油、燃氣鍋爐房的鍋爐間,應設置獨立的送排風系統,其通風裝置應防爆,新風量必須符合下列要求: (1)鍋爐房設置在首層時,……對采用燃氣作燃料的,其正常換氣次數每小時不應少于六次,事故換氣次數每小時不應少于十二次; (2)鍋爐房設置在半地下或半地下室時,其正常

  • 燃氣鍋爐房運行、操作、巡檢記錄表

    燃氣鍋爐房運行、操作、巡檢記錄表

  • 請問:燃油燃氣鍋爐房火災定為哪類

    請問做過燃油燃氣鍋爐房消防設計的高手:燃油燃氣鍋爐房的火災危險性應定為哪類?是甲類,還是丁類?請高手們不吝賜教,指點迷津!

  • 地下燃氣鍋爐房事故通風的問題請教!

    地下燃氣鍋爐房事故通風的問題請教!燃氣鍋爐房設置于高層的負一樓,建筑專業靠鍋爐房的外墻設置了一個泄爆井,里面還設有樓梯可逃生到地面。鍋爐房的事故排風口可以開在鍋爐房的外墻的墻上直接排進泄暴井嗎?如果不能那補風能從泄暴井采嗎?

  • 地下燃氣鍋爐房布置的多個疑問請教?

    1.鍋爐房規范規定:鍋爐房嚴禁設于人員密集場所和重要部門的上面、下面、貼鄰或主要通道的兩旁,監察規程則舉例說人員密集場所有:公共浴室,教室、餐廳、觀眾廳、商店和候診室等,那么-----住宅和辦公室算不算人員密集或重要場所,燃氣的承壓熱水鍋爐可以放在它們的正下方么?2.燃氣鍋爐房的供氧:地下鍋爐房沒有外窗,雖有泄爆井,但面積小且還開在側墻上,鍋爐燃燒需要空氣中的氧氣,此時,是否有做機械送風以滿足鍋爐的正常燃燒?3.出入口問題:地下燃氣熱水鍋爐,總面積包括水處理間加起來150平米左右,那么,是否可以只設一個出入口?4.煙囪問題:泄爆井開在山墻,上面三層辦公室的此面墻沒有開窗,那么這個煙囪從泄爆井升上來后,要升多高,有個9米行么,還是要通到屋頂?請各位多多指教?:L

  • 燃氣鍋爐房整體布置平面系統圖

    圖紙簡介: 燃氣鍋爐給土建提資料,平面合理布置,系統優化。 投稿網友: loloool 上傳時間: 2013-10-31 圖紙省份:

點擊加載更多

燃氣鍋爐房

燃氣鍋爐房專題,為您提供燃氣鍋爐房相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與燃氣鍋爐房 相關的專業交流討論,更多燃氣鍋爐房相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

燃油燃氣鍋爐

燃氣鍋爐品牌

主站蜘蛛池模板: 国产123区在线视频观看| igao视频国产| 5566精品资源在线播放| caoporn最新地址| 国产成人免费视频精品一区二区| 国产成人精选视频69堂| 国内精品伊人久久久影院| 久久久香蕉| 青青草国产一区二区三区| 日韩在线欧美高清一区| 亚洲激情视频| 在线观看成人免费视频| 2020att天堂网手机版| 成人免费激情视频| 精品久久一区| 青青青免费观看在线视频网站| 日日干视频| 一二三四免费手机在线观看视频| a视频免费看| 草草视频在线免费观看| 国内免费视频成人精品| 欧美色欧美色| 亚洲国产日韩在线人高清不卡| 在线播放成人| 99精品在线视频| 国内国语一级毛片在线视频| 欧美视频在线播放观看免费福利资源| 绳艺资源库| 只有这里有精品| www.插插| 久久精品视频免费| 色噜噜噜噜亚洲第一| 伊人一级| 超级碰碰碰免费视频播放| 精品日韩在线视频| 日韩国产欧美在线观看| 污色网站| 亚洲 欧美 视频| 一级做a爰全过程免费视频毛片| 美国伦理片大全手机在线| 三级黄在线播放|