鍋爐是博士精英,雖然夏天已經選擇了夏季模式,但還是會隔幾天就發現鍋爐顯示采暖溫度在50度左右--似乎多數是在啟用生活熱水之后,同時鍋爐嘩嘩的響,似乎是防凍功能啟動? 請教了!
相對于集中的燃氣鍋爐采暖系統,燃氣鍋爐燃氣獨立采暖方式優點明顯。首先,它在每戶安裝小型燃氣鍋爐,這省去了集中鍋爐房所占用的土地,減少了室外管網的熱量損失。其次,它更便于每戶根據各自需要靈活地調節鍋爐負荷,這對于通常不需要連續供暖的住宅來說,節能效果非常明顯。最后,針對集中供暖系統難以按熱量收費的缺陷,獨立燃氣采暖系統則能夠很容易通過燃氣表的讀數實現熱量的“按戶計量”。因此,不論是從供暖的熱舒適性角度考慮還是從提高能源利用率的角度考慮,這種系統都有其獨到之處,是一種有發展前途的供暖方式。 住宅所采用的家用燃氣鍋爐可根據用戶是否需要提供生活熱水而選擇單采暖鍋爐或可提供生活熱水的采暖鍋爐。可提供生活熱水的采暖鍋爐運行過程中,生活熱水通常是自主換熱器的一次水間接加熱的,加熱的形式有即熱式、半即熱式和容積式等。可提供生活熱水的采暖鍋爐通常都采用生活熱水優先的控制方案,即有生活熱水需求時,鍋爐會自動暫時停止供應采暖水。 家用燃氣鍋爐一般可根據采暖設備及用戶對室內溫度的需要,自動提供溫度在30℃~90℃范圍內的采暖熱水,能夠滿足各種供暖末端設備,包括普通散熱器系統、地面輻射供
想選一臺1.05MW常壓燃氣鍋爐,看了鍋爐樣本,有立式,臥式和方型的。立式最大熱負荷是0.7MW,那臥式和方形的選用有什么區別呢?剛開始學習暖通,請多多指教!
本帖最后由 dayingtao 于 2014-8-19 09:50 編輯 一個小學,建筑面積2300平米,地暖采暖,供回水45/35度,熱負荷120kw,鍋爐房集中供暖,如何根據熱負荷選擇燃氣鍋爐型號,尺寸
燃油燃氣鍋爐運行與管理
一、燃油的燃燒特點 燃油是一種液體燃料,它的沸點總是低于著火點,所以燃油的燃燒總是在氣態下進行的。燃油經霧化后的油粒噴進爐膛以后,被蒸汽鍋爐內高溫煙氣所加熱,進行氣化,氣化后的油氣和周圍空氣中的氧相遇,形成火焰。燃燒產生的熱量有一部分傳給油粒,使油粒不斷氣化和燃燒,直到燃燼。油粒直徑越小,油粒的燃燒愈快。同樣,油粒燃燒所需的氧能及時地供給,油粒的燃燒也愈快。因此要強化油的燃燒必須做到以下幾點:1、提高霧化質量,減小油粒直徑;2、增大空氣與油粒的相對速度;3、合理配風。二、燃氣的燃燒特點 燃用發熱量高的燃氣,空氣用量大,要使燃氣能充分燃燒,需要 大量的空氣與之混合。燃氣的燃燒過程沒有燃油的霧化過程與氣化過程。燃氣與空氣的混合方式,對燃燒的強度、火焰長度和火焰溫度都有很大的影響。根據混合方式不同,燃氣的燃燒方法可分為三種:1、擴散燃燒 此種燃燒方法即不預先混合,而是在燃氣噴嘴口相互擴散,并燃燒。其優點燃燒穩定,燃具結構簡單,但火焰較長,易產生不完全燃燒,使受熱面積碳化。2、預混部分空氣燃燒
費用因素:主要是初投資費用和運行費用 初投資費用1.燃氣鍋爐構置費,沈陽市冬季采暖設施絕大多數為燃煤鍋爐。現階段對燃煤鍋爐本體進行改造的技術手段還不成熟,故只有將燃煤鍋爐更換為燃氣鍋爐。此項費用足以令大的燃煤鍋爐房望而卻步。
一個北京的項目,小型辦公樓,總熱負荷為120kW,選擇什么樣的燃氣鍋爐合適?需要整套鍋爐系統嗎?這種容量的鍋爐,有沒有類似壁掛爐一樣的簡單設備呢?
請問燃氣鍋爐房的局部照明需要注意些什么?如何選擇局部照明的燈具?如何在鍋爐本體附近布線
燃氣鍋爐,水平150米,然后垂直100米,這種的保溫厚度怎么計算因為保溫厚度,決定了溫度降低,煙道最后的排氣溫度必須大于一定溫度,要不會冷凝。高手們有沒有遇到過這種情況
鍋爐房設計規范GB 50041-2008,4.1.3條規定“當鍋爐房和其他建筑物相鄰或設置在內部時,嚴禁設置在人員密集場所和重要部門的上一層、下一層、貼鄰位置以及主要通道、疏散口的兩旁,并應設置在首層或地下一層靠建筑物外墻部位。”
這個題我理解為發生火災為氣體火災,嚴重等級。我同事理解固體火災,所以選泡沫滅火。分歧為燃氣鍋爐著火是氣體火災還是固體火災?
圖紙簡介: 整套燃油燃氣鍋爐PLC\變頻自動化控制原理圖。含控制系統圖(弱電部分)、車間熱水計量系統圖、電控柜電纜外部連接圖(強電部分)、電控柜系統圖、電纜敷設平面圖、PI系統圖、UPS配電系統圖. 投稿網友: tanyianzhuang123 上傳時間:
圖紙簡介: 常壓燃氣鍋爐采暖全套圖紙。要素齊全,包含說明,系統,平面,大樣圖,小而精的一套圖紙,非常適合新手學習。 投稿網友: ceecaiying 上傳時間: 2014-05-23
圖紙簡介: 燃氣鍋爐房設計及采暖通風設計,2臺鍋爐,圖紙包括:鍋爐房設計說明,采暖設計說明,設備、設備管道、設備基礎布置平面圖,熱力系統圖,局部詳圖。 投稿網友: hanti 上傳時間: 2014-06-05
圖紙簡介: 鍋爐房全套圖,部分說明:本設計根據鍋爐房設計規范-GB50041-92(第二章基本規定而設計的。)依據采暖通風與空氣調節設計規范GB50019-2003設計的。本鍋爐房內的設計,依據甲方提供工藝圖包括有鍋爐本體,送風機,水處理設備,軟水箱,排污井,給水泵,分汽缸,煙囪等及汽水管道平剖面圖設計。(輔機設備與鍋爐本體由甲方依據鍋爐廠提供方案設計的)。 圖紙包含:設計說明、設備平面圖、電氣平面圖、設備剖面圖等
采用小型燃氣鍋爐僅僅供應洗澡熱水,為間接加熱鍋爐1 供應50人公共浴室是不是一定用開式系統,也就是加一個熱水箱2 熱水箱只能放在鍋爐間,是不是需要設置變頻增壓泵3 不用熱水箱,采用熱水罐怎樣
請問各位同行,現在北京市燃氣初裝費如何收取的,請告知,在此先表示感謝。郵箱:ltrlcjm@126.comqq:470780243
請教各位,附件里有圖紙,圖中所示的熱水供水原理圖對嗎?貯水罐出水供浴室洗澡用,本系統設回水系統。謝謝!歡迎指正批評!