采用小型燃氣鍋爐僅僅供應洗澡熱水,為間接加熱鍋爐 1 供應50人公共浴室是不是一定用開式系統,也就是加一個熱水箱 2 熱水箱只能放在鍋爐間,是不是需要設置變頻增壓泵 3 不用熱水箱,采用熱水罐怎樣
某地下室安裝4臺燃天然氣8400kw鍋爐,該鍋爐房距居民小區只有20米左右,鍋爐運行時小區居民反應強烈,現請教大家此問題該怎么解決。謝謝了!
本人馬上要做一個余熱電站的燃氣鍋爐房設計,但網上很難找到相關資料,一些燃油燃氣鍋爐資料都是工業鍋爐的,容量偏小(手冊規范都是65t以下的),不知哪位有相關資料可提供?(我要做的是90T燃氣鍋爐的鍋爐房設計)
各位燃氣方面的專業工程師,我是水務專業,現有一事涉及燃氣專業,相求如下:需求熱量如下:一小時內加熱Q1=cm(t1-t2)=4200j/kg * 50,000*(35-4)=6510,000KJ=1808kwhQ2=cm(t1-t2)=4200j/kg * 100,000*(40-4)=15,120,000KJ=4200kwhQ1和Q2是兩個獨立的熱量需求。可以接受熱水或蒸汽鍋爐,但都必須是燒燃氣的。兩種鍋爐,性價比如何比較對燃氣鍋爐和蒸汽鍋爐,有國內外著名的設備生產商么?
推薦 一種燃氣鍋爐高溫排煙余熱回收節能技術
一個住宅,地下一層,地上一層和二層為商服。三至七層住宅,地下室想設燃氣鍋爐一臺(較小)。請問高手,有什么具做要求。尤其是煙道
我是新手,剛分工到鍋爐房搞管理,我們單位的使用的是天然氣鍋爐,現要制定相關的管理制度,望同行前輩提供有關資料作參考,謝謝了!!!
節能對于燃油燃氣鍋爐來說非常重要,這關乎到企業對鍋爐投入的運行成本是多少。以下一些能夠讓燃油燃氣鍋爐更節能的技術措施,供大家參考和應用。 1、加強對低效鍋爐的技術改造。 由于我國經濟基礎有限,不能將所有比較陳舊的鍋爐都更新。對于未被列入更新范圍,但效率不高有較多缺陷的鍋爐應加強技術改造。對工業鍋爐的技術改造,應盡量達到一改多效的目的,就是既要提高熱效率節約燃料,又要提高出力、減輕污染,實現文明生產,同時還要能適應燃用劣質煤。 2、鍋爐應充分使用變頻調速技術。 鍋爐水泵與風機的選型時,都在額定負荷上考慮一定裕量,所以,實際上鍋爐運行時,風機和水泵的流量都小于設備的額定流量,都需進行調節。過去調節都是靠節流調節,即關小進出口節流閥或擋板的開度,使流量減少了,但電機功率沒有明顯地減少。供熱信息網了解到變頻調速是通過變頻器使電機轉速降低,而使電
從13J811-1第5-33的附圖看GB50016-2014第5.4.12(強條),布置在民用建筑內的鍋爐房需滿足規定:設置在屋頂上的常(負)壓燃氣鍋爐,距離通向屋面的安全出口不應小于6m。請問常壓燃氣鍋爐設置在屋面時,必須設置鍋爐房嗎?
沒有集中供熱或者高品質酒店項目,冬季供熱經常采用的是燃氣鍋爐,也許煙囪排放位置是大家常遇見的問題,所以借機電人脈這個平臺和大家一起探討一下,到底燃氣鍋爐煙囪是否需要上塔樓屋面排放?
有一140平錯層住宅,燃氣鍋爐取暖,使用散熱片室內溫度上升太慢,想用風機盤管替代,可以嗎?安裝上有要求嗎?盼各位老師指教,謝了!
現在2003的技術規程里要求燃氣鍋爐排煙煙囪有防爆門和膨脹節,但是現在生產這種成品煙道的貴的嚇人!2200/米,不銹鋼的!有沒有制作的圖集啊?自己做算了!
現在石家莊是否允許使用燃氣鍋爐?我咨詢有關部門,沒有明文規定,只知道現在燃煤鍋爐正拆,肯定不行,其它不知。若上了燃氣鍋爐后,過幾年不讓用了,那不壞了!鍋爐房距建筑物的距離的多少?規范中只有一些理論上的說法,沒有具體的尺寸,誰知道?
引言 空調系統冷(熱)源來源是否經濟,直接關系到大型建筑物冷暖空調、生活熱水的能耗及經營管理成本。由于我國的空氣源熱泵技術來源于國外,這種延用于國外的空氣源熱泵構造存在缺陷,不適宜在中國南方特定的夏“高溫酷暑”冬“低溫高濕”的氣候條件下運行。目前南方比較普遍應用的建筑物空調冷(熱)源方案,仍是以單冷機+礦物燃料鍋爐為主的設計,但是隨著全球礦物燃料經濟性能的不斷下降給企業增加了運行成本。本方案以長沙地區金帝大廈為例,采用傳統單冷機加燃氣爐冷(熱)源與熱源塔熱泵冷(熱)源進行經濟比較,認為“熱源塔熱泵冷(熱)源”來源比較經濟。 關鍵詞 空氣源熱泵、單冷機+燃氣鍋爐、熱源塔熱泵 1 、傳統建筑物空調冷(熱)源
最近在設計一家賓館的生活熱水及中央空調系統. 求助:賓館的四至七層,每層均有十間客戶和一個值班室,要解決賓館的熱水問題應該選用哪種燃氣鍋爐最合適呢?希望大家幫忙,給點意見或建議. 謝謝!!!
壁掛爐作為采暖界新寵,漸漸走入了各家各戶,而“冷凝式燃氣鍋爐”的誕生,更是開啟了采暖新時代,為世界提供了一種更環保、更綠色的生活新享受——與普通壁掛爐相比,冷凝式燃氣鍋爐采用了新的“冷凝技術”,它的工作原理是通過冷凝技術,將采暖爐運作時,產生的高溫煙氣中的熱量充分回收利用,排放的煙氣溫度得以很大速度降低,從而達燃料的高值利用,同時降低污染物排放的目的,以意特爾曼TIME K系列燃氣壁掛鍋爐為例,冷凝技術的采暖爐可以達108%(Hi低位發熱值)的能源利用率,這個數據遠遠高于普通采暖爐。而且,由于冷凝式燃氣鍋爐具有節約能源環保的特性,如今已經成為歐洲國的安裝標準,因此如今安裝一臺冷凝式燃氣鍋爐既是順應國際標準,也是增高生活品質的體現。
地下燃氣鍋爐房事故通風的問題請教!燃氣鍋爐房設置于高層的負一樓,建筑專業靠鍋爐房的外墻設置了一個泄爆井,里面還設有樓梯可逃生到地面。鍋爐房的事故排風口可以開在鍋爐房的外墻的墻上直接排進泄暴井嗎?如果不能那補風能從泄暴井采嗎?
我單位一臺2噸燃氣鍋爐閑置,準備加上板式換熱器用于供暖,但不知道能帶多大面積。還有現在我們這里煤氣壓力很小,鍋爐出力在高峰期恐怕連50%都不到,燒大火就停機,只能小火勉強運行。如果改造為燃氣燃油兩用是否可行?請教一下專家們。還有其他好的建議也可以啊!謝謝!
燃氣鍋爐高溫排煙余熱回收節能1、燃氣鍋爐排煙余熱回收現狀 目前,燃氣鍋爐的排煙溫度一般在200℃左右,排煙熱損失約為10%左右。燃氣鍋爐排煙余熱回收一般的方式為:高溫除氧水——節能器(壓力容器)——鍋爐。一般情況下,這種回收方式存在如下弊端。 1.1由于高溫除氧水溫度高達104℃,流經節能器回收高溫煙氣后,鍋爐排煙溫度不可能低于104℃的進水溫度,往往排煙溫度還很高(一般都在150左右,甚至更高),節能效果大大降低; 1.2為防止節能器露點腐蝕,往往設有旁通煙道。鍋爐系統停運,再次開啟運行鍋爐之初,鍋爐不需要進水(即使進水,鍋爐除氧器給水溫度達到104℃需要一定過程,節能器很容易結露),高溫煙氣不經過回收,通過旁通煙道直接排放,否則,煙氣低于露點溫度,省煤器換熱管表面會結露,產生冷凝水,節能器煙氣側易發生酸性腐蝕,給水側發生氧腐蝕;冷凝水也往往無法實現正常排放; 1.3鍋爐排煙溫度無法精確控制。鍋爐排煙溫度的高低受制于鍋爐進水量和進水溫度,排煙溫度往往隨著鍋爐負荷的變化而波動,一般是鍋爐負荷越大,鍋爐排煙溫度越高; 1.4經節