采用鈉離子交換裝置,原水總硬度不高,但是氯離子含量高.經過軟水裝置軟化后,水硬度就是降不下來.廠家解釋說是原水氯離子含量高的原因.所以請各位指點一下.
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
原水水質參數如下:總硬度:1072.3mg/L,氯化物:1071mg/L,鐵 0.05mg/L 硫酸鹽 760mg/L,錳: 未檢出 原水TDS: 2200這種水經處理后用于60T蒸汽鍋爐,求處理方案!第一次做鍋爐和水處理,請多多指點。
鍋爐水處理系統可以用哪些管材啊?用PPR行不行?另外鹽溶液的閥門是不是要用專用的閥門?如果用普通的會不會有什么不良反應?期待行家解答!
今天一個客戶問的,他打算用一臺120萬大卡熱水鍋爐,賓館洗浴用,問需不需要配置水處理,配的話要怎么選型,水泵是怎么配。以前沒怎么遇到過這樣的問題,所以向各位請教一下,謝謝回答的各位朋友了。
大家看一看
低壓鍋爐水處理技術
工業進口鍋爐水處理--鍋外水處理: 原水在進入進口鍋爐之前采用水處理設備去除水中的硬度、鹽份、溶解氧等雜質,使給水達到國家水質標準。常見的水處理設備有鈉離子交換軟水設備、離子交換除鹽設備、反滲透凈水設備、熱力除氧設備等。 工業進口鍋爐水處理--鍋內水處理: 采用化學水處理藥劑隨鍋爐的給水進入鍋爐,在鍋爐內部與水中的雜質和鍋爐金屬發生化學反應,避免或減緩水中的雜質對鍋爐金屬的腐蝕,防止鍋爐結垢。 工業進口鍋爐水處理技術與節能應用 工業鍋爐水處理直接關系到鍋爐的安全和經濟運行,采用正確、合理的水處理方式可以避免鍋爐的結垢和腐蝕,延長鍋爐的使用壽命,降低能源消耗,提高企業的經濟效益。 緩蝕阻垢劑 緩蝕阻垢劑一般由高效緩蝕劑、滲透劑、分散劑、堿度調節劑、催化劑等有機、無機成分組成。在鍋爐水中的高溫條件下進行復雜的理化反應,能夠有效的阻止鍋爐受熱面上水垢的形成,防止鍋爐腐蝕。 緩蝕阻垢劑可以用于具有軟化、除氧設備的中、低壓蒸汽鍋爐,對鍋爐給水進行深度處理,避免給水中的殘余硬度和溶解氧對鍋爐的危害,進一
低壓鍋爐水處理基本知識
根據《實用供熱通風與空氣調節設計規范》的公式,D=K(D1+D2+D3+D4+D5+D6)式中,D-水處理設備容量,t/hD1-蒸汽用戶凝結水損失量,t/hD2-鍋爐房內部汽水損失量,t/h(按鍋爐房負荷的5%考慮)D3-鍋爐房排污損失量,t/h(按實際計算,估算時,按額定蒸發量的5-10%考慮)D4-水處理設備容量,t/h(a.蒸汽:按負荷*2-5%;b.熱水:按系統容量的1%考慮,方案設計時,可按系統循環數量的0.5%(Δt=25°)-1%(Δt=40°)D5-水處理系統自耗軟化水量,t/hD6-其他工藝裝置及用戶需要的軟化水量,t/h問題是:1.D4若使用熱水的話,“按系統容量的1%考慮”,“系統容量”如何計算確定?2.D5,水處理系統自耗軟化水量,如何確定?
目前,隨著我國市場經濟的快速發展,鍋爐已經被廣泛適用于生產生活當中。而鍋爐水恰恰是鍋爐正常運行的先決條件,如果對鍋爐水的處理不得當將會給鍋爐的管理帶來不利的影響。現今,我國對鍋爐水實行處理的過程中尚且存在著一些問題,只有對鍋爐水處理中產生的問題全面分析、總結經驗,探索有效的措施來給與其解決,才能夠保障鍋爐管理機制順利、持久的運行下去。下面就對鍋爐水處理中存在的問題簡要分析,并提出合適的應對措施。 1·鍋爐水處理存在的問題 1.1沒有實施鍋爐水處理 目前有些鍋爐由于容量比較小或者是僅僅在冬季被使用而常常沒有得到人們的重視,而且那些管理小型鍋爐的人員往往對鍋爐水處理的經驗不夠,在鍋爐管理過程中沒有對小型鍋爐實施有效的鍋爐水處理,使得鍋爐發生結垢或者腐蝕等現象,久而久之對鍋爐的管理造成了嚴重的影響。 1.2鍋爐水處理方法不當 目前有不少企業單位為了能夠節省更大的開支常常會對鍋爐水的處理采取不科學方法,而且在鍋爐水處理的過程中所使用的各種工具、器械等也都不符合相關的規定,比如“三無”的
鍋爐房水處理間的水箱有補給水箱、除氧水箱、軟化水箱、中間水箱、凝結水箱補給水箱:容量按照補水量不應小于1~1.5h的正常補水量確定。軟化水箱:有效容積宜為30~60min的軟化水量中間水箱:總有效容量宜為水處理設備設計出力的15~30min貯水量除氧水箱:沒找到容積計算凝結水箱:按凝結水量最大流量20~40min的水量確定實際工程中這幾個水箱的布置是什么關系,怎么布置?需要都布置嗎?
一、 鍋爐用水的控制指標: 1、懸浮物:指經過濾后分離出來的不溶于水的固體混合物的含量。(懸浮物如直接進入鍋內,會使爐水中有機物增加,造成汽水共騰。) 2、總硬度:通常指鈣、鎂離子的總含量,是防止鍋爐結垢的一項重要指標。對鍋爐來說,水中硬度越小越好,控制給水硬度就能控制鍋爐結垢速度。 3、總堿度:指每升水中所含有的碳酸根、重碳酸根、氫氧根等酸根物質的總含量。 4、PH值:即氫離子濃度的負對數,是表示溶解酸堿性的一項指標。PH值過低或過高都不利于鍋爐的防垢和防腐。可用PH試紙來測定,PH值<7,水呈酸性;PH值=7,水呈中性;PH值>7,水呈堿性。爐水的PH值應控制在10~12為宜。 5、溶解固形物:指水中溶解鹽類的總含量,通
反滲透技術在電站鍋爐水處理中的應用
收錄于話題
pdf格式
鍋爐行業一直造福老百姓,冬天取暖少不了。由于我國水質較硬,在大量燒水的同時會造成管道結垢導致爆裂、堵塞等現象。所以都紛紛引進工業鍋爐軟水處理設備,它主要降低水質硬度。在工業鍋爐軟水處理設備的運行中會記錄一些參數,水壓力、濃水壓力、產水壓力及壓差,這幾個常出現的參數在工業鍋爐軟水處理設備運行當中是常見的,那么工業鍋爐軟水處理設備出現的各種壓力及壓差是什么呢? 一、進水壓力 進水壓力即是水進入到工業鍋爐軟水處理設備內的壓力。 1、前端預處理(石英活過濾器、活性碳過濾器、軟化過濾器)的進水壓力,壓力來源由原水泵提供,范圍在3KG左右。 2、在精密過濾器后的過水壓力