簡要說明:本書共8章,主要內容包括干式電力變壓器的發展、干式電力變壓器的類型與特點、干式電力變壓器技術與制造工藝、干式電力變壓器選型、干式電力變壓器試驗、干式電力變壓器安裝與運行維護、常見故障處理及注意事項和干式電抗器等。在系統闡述干式電力變壓器基礎問題的同時,本書還引用了一些技術經驗和典型案例。通過本書的學習,讀者可了解和認識干式電力變壓器的發展情況、技術特點、制造工藝、選型要求、安裝、運行、維護與試驗及故障處理等相關知識。本書可供從事干式電力變壓器安裝、運行和維護人員及相關科技工作者參考。文件格式:PDF 文件大小:7.85 M
1、干式變壓器的溫度控制系統干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。(1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的PT100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。(2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,
第一次發貼,不知道大家需要這個不?希望能給大家有點幫助!
變壓器是開關電源的關鍵器件,詳細了解并掌握開關電源變壓器技術參數是非常必要的。電力變壓器是一種靜止的電氣設備,是用來將某一數值的交流電壓(電流)變成頻率相同的另一種或幾種數值不同的電壓(電流)的設備。 電老虎平臺認為只有做好保養才能讓您電力變壓器始終保持最好的狀態。 下面就來說說電力變壓器要定期保養。 ①、油樣化驗——耐壓、雜質等性能指標每三年進行一次,變壓器長期滿負荷或超負荷運行者可縮短周期。 ②、高、低壓絕緣電阻不低于原出廠值的70%(10MΩ),繞組的直流電阻在同一溫度下,三相平均值之差不應大于2%,與上一次測量的結果比較也不應大于2%。 ③、變壓器工作接地電阻值每二年測量一次。
各項用電量如表所示,有功功率合計303.5kw、無功功率合計221.6kw、視在功率377.3kva計算功率因數0.81, 經無功補償將功率因數調至0.97,補償后計算視在功率為313.3kva,請各位老師指導一下,變壓器容量應該選擇多少。
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
電力變壓器為什么要預充磁?其實,變壓器的預充磁過程是電力系統投入運行前的一項重要準備
能不能詳細的介紹一下:S9-M-630/10 6.3/0.4kv D,yn11變壓器的具體型號?10代表什么?6.3代表什么?
事件一:2012年5月4日,在今年春耕生產大忙時節,對電力變壓器實施盜劫的3名犯罪嫌疑人被江安縣人民檢察院批準逮捕。 據悉,該變壓器是2010年四川省農業綜合開發建設項目之一,服務新窩頭村1000多戶村民。2011年3月投入使用后,此變壓器保證了村里新屋基和新田灣兩個提灌站農田提水灌溉用電的需要。變壓器被盜后造成全村1400余畝農田在今年春耕時節不能提水灌溉,給7個農業生產組的春耕生產帶來極大的損失,影響惡劣。事件二:龍虎網訊 昨天,江寧區湯山派出所接到村民報案,稱建設社區殷家邊村村口的一臺正在運行的電力變壓器于前一天夜間被盜,現在整個村子電力已經全部中斷。直接影響人們的生產生活。我司經過長期的研究生產出一款電力變壓器防盜報警器,該報警器是利用GSM短信息數據傳輸模式及語音功能平臺完成智能報警數據遠程傳輸及控制,主要用在電力系統的配電網電力線、變壓器等供電設備和線路的防剪斷、防盜竊、防破壞。主機采用全密封鋁壓鑄外殼,防水性能好,具有功能實用、質量優良、工作穩定可靠等特點,適應野外各種環境使用,廣泛應用于電力、石油、礦山等
(1)前期準備 1)變壓器安裝施工圖手續齊全,并通過供電部門審批資料。 2)應了解設計選用的變壓器性能、結構特點及相關技術參數等。 (2)設備及材料要求 1)變壓器規格、型號、容量應符合設計要求,其附件,備件齊全,并應有設備的相關技術資料文件,以及產品
干式電力變壓器設計基本原理 電力變壓器是一種靜止的電氣設備,是用來將某一數值的交流電壓(電流)變成頻率相同的另一種或幾種數值不同的電壓(電流)的設備。
標準
干式電力變壓器技術與應用_余濤_等編.pdf
CECS115-2000 干式電力變壓器選用、驗收、運行及維護規程