三相變壓器廣泛應用于各種電氣設備和交流供電場合, 其高、低壓繞組有多種不同的聯接方式。 繞組的不同聯接方式不僅導致電路結構不同, 而且關系到變壓器電磁量的諧波問題以及并聯運行等問題。 為此, 必須了解三相繞組的聯接法和聯接組。 現在我國采用國際電工委員會( IEC) 推薦的標準, 即根據高、低壓線電動勢的相位差, 確定三相變壓器聯接組標號。 當三相變壓器高、低壓繞組的聯接方式不同時, 其原、副邊線電勢具有不同的相位差。 同一相原、副邊線電勢相位差總是 30度的整數倍, 因此國際上都采用時鐘表示法標識高、低壓繞組的相位關系。 所謂時鐘表示法, 就是將原邊線電勢看成時鐘的長針, 永遠指向 0 點( 或 12 點) 副邊線電勢看成時鐘的短針, 其所指向的鐘點作為聯接組別的標號。 具體做法是先把變壓器的每一個出線端標上字母符號, 以A 相為例, 高壓繞組首端標為 A, 尾端標為 X, 低壓繞組首端標為 a, 尾端標為 x. 各繞組電勢都規定為從首端指向尾端, 即高壓繞組的電勢從A
任何類型的變壓設備,在經過長時間的使用后都需要進行定期的維護。其中對于干式變壓器的干燥處理,是所有三相變壓器使用者不能忽視的保養維護問題。 如果這些潮濕因子長期積累,就會直接影響到變壓設備的使用品質,甚至可以導致安全事故的發生。因此進行正確的三相干式變壓器干燥處理,是大家需要掌握的設備使用原則。 哪些是最有效的變壓器干燥處理措施呢? 感應加熱干燥途徑就是大家不能忽視的,首先需要設備置于油箱內部,外部纏繞的線圈能夠通過電流,在線圈電阻的作用下電流就會轉化成熱能; 通過這些熱能就能夠進行有效的干燥操作,大家在對
本帖最后由 gmc_002_8 于 2013-8-13 23:32 編輯 各位老大,小弟目前有個三相交流220V變三相交流480V的三相干式變壓器,要給一個三相的電機供電,由于原有的設計只有一個空開通過三相主電路給電機供電,現在分成兩路,外加一路變壓器供電,但公用一個空開,那么在直接接入480V的時候,空開的上端頭會有480V的電壓加到變壓器的480V的輸出端,這樣會有什么問題嗎?
SG-系列三相干式隔離變壓器基本參數 型號 變壓器容量KVA
配電網絡中的三相干式變壓器大部分采用無載調壓。在切換分接開關時,應先將三相干式變壓器從高、低壓電網中退出運行,再拆除各側的連線和地線,方可切換分接開關,然后用直流電橋測量各相直流電阻。由于分接開關的接觸部分在運行中可能燒傷,而未用的分接頭長期浸在油中,很可能產生氧化膜等現象,容易造成切換分接頭接觸不良,故測量直流電阻很重要。尤其是電力系統中的主變壓器,容量較大,更應認真做好此項工作。 一般小容量的三相干式變壓器可用單臂電橋(惠斯頓電橋),大容量的變壓器可用雙臂電橋(凱爾文電橋)。測量前還應估算被測的電阻值,選擇好適當的量程和倍率,并將電阻數值調到估算值的附近
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
干式變壓器低壓側三相五線制怎么接線?新裝的干變,連接組別DYn11。低壓側怎么接線啊?主要說零線和地線,現在的接法是,零線和地線都用銅排從低壓進線柜引出,然后零地線統一接到變壓器的零線樁頭再用一根線接到變壓器的接地點,最后接到配電室的接地網上。這樣的接法正確嗎?在線等,謝謝大家了!
發兩張圖片分享.[ 本帖最后由 enda85 于 2010-1-11 10:13 編輯 ]
澆注型干式變壓器與油浸式變壓器、浸清漆型干式變壓器相比,維修和檢查簡單,可靠 性 也髙,不易發生故障。但是,變壓器是電氣線路中的主要設備,一旦發生故障而斷電,有關 用電設備就會停止工作,造成極大影響。因此,為了保證變壓器正常運轉,切實地進行日常 的維修和檢查是十分重要的,同時即使是很小的也可事先發現,避免事故。 ―、維修和檢查時的事項 在帶電情況下維修檢查,往往會發生危險,必須充分注意安全。 1.在帶電狀態下的維修和檢查 檢查處于帶電狀態下的澆注型干式變壓器時, 絕對不可觸及澆注型繞組的環氧樹脂表面。 因 為在運行中其表面電位與其內部繞組導體上的電位大致相等,觸及后有危險。 通常在澆注型繞組環氧樹脂表面醒目之處釘有寫上“禁止運行中觸及”的警告銘牌,必須嚴 格遵守。 2、停電狀態下的維修檢查 (1)停電維修和檢杳時,應核使變樂器和有關用電設備已切斷電源。 (2)應采取使開關電器不能從新關合,切斷操作電源及聯鎖等安全措施。 〔3〕接受
復電 干式變壓器巡視檢查內容 1. 電抗器線圈絕緣層完好,相色正確清晰。 2. 電抗器周圍及風道整潔,無鐵磁性雜物。
知識點:干式變壓器
干式試驗變壓器溫升試驗主要是為了驗證變壓器的設計是否合理,以及冷卻系統是否正常發揮了作用。配電變壓器溫升試驗主要是為了檢測頂層油溫和高低壓繞組的溫升是否符合相關標準和技術協議書的要求。其在試驗過程中,主要分為兩個階段,施加總耗階段和額定電流階段。在施加總耗損階段,主要是為了測量油頂層溫升。 在第二個階段,當頂層溫升測定完成后,可以施加額定電流一個小時,然后迅速切斷電源,并打開短路接線,對高低壓的電阻值進行測量。然后基于上述的測量數據,有效計算出變壓器額定頻率、額定電壓和額定電流、低壓繞組的平均溫升等。在本文中,主要介紹干式變壓器兩種常用的溫升試驗方法,及模擬負載法和相互負載法。 在變壓器試驗過程中,溫升試驗是所需工作量最大且最為費時的一項試驗。通過該試驗的驗證,能夠有效衡量變壓器的設計質量,檢測變壓器各部分的溫升是否可以滿足變壓器的實際使用要求,為變壓器的進一步設計優化,可以打下一個良好的基礎。由于變壓器的類型種類較大,需要選用針對性的溫升試驗方法,這樣才能保證試驗的效率和結果的準確性。 模擬負載法進行干式變壓器的
維修中的英國礦用變壓器
我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式變壓器有什么主要的區別?并且想請教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的這2個系列的價格大約是多少?還有5200KVA的油式變壓器多少錢? 謝謝!!~~~~
關于變壓器如何選型及應用.請各位朋友下載,結合很多項目的應用得已總結
燃燒、耐熱、環境適應試驗
三相干式變壓器
三相干式變壓器專題,為您提供三相干式變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相干式變壓器 相關的專業交流討論,更多三相干式變壓器相關內容請訪問