亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 變壓器 升壓及降壓的問題

    遇到個問題,我這里有兩個6KV升110KV 變壓器,是一個兩臺60MW的發電機組向電網供電的升壓站,剛才搜索了一下我想知道變壓器升壓和降壓有沒有區別,但答案很模糊,有人說可以,有人說不行,因為要考慮變壓器自身損耗問題。 但我感覺我這里的變壓器應該是雙向的,畢竟110KV側是電網側,相當于電源側也就是一次側,是做為降壓變壓器使用的。而發電機并網過程又可以算做升壓變壓器來用。請高手指教。另外關于變壓器并網的相關指標參數 和需要注意哪寫步驟 請高人指點

  • 變壓器同時既升壓有降壓,如何如何設置保護?

    本人接觸一個項目,系統采用兩臺變壓器(10/0.4kv)從業主高壓配電室引來兩路進線,經變壓器變為400 v供一廠房內設備用電,同時在低壓段母線上接有一發電機(出線電壓400v),該發電機在母線下側與市電并網運行,機房內設備優先采用發電機電量,當發電機所發電量富裕時,多余電量通過變壓器轉變為10kv高壓供業主方的其他設備負荷用電。因與供電局協議該自備發電機不得將電送到業主系統以外的市網中,故在業主高壓配電室設有防反送電裝置。請教各位專家!機房變壓器同時既升壓又降壓,如何設置保護?

  • 35kv/10kv降壓站變壓器設計

    大家設計35/10KV戶內降壓站的時候,變壓器采用高式安裝時,地坪一般抬高多少?儲油池是否做到哦0.00地坪以下,這樣的話可以不設事故排油管。如果做到0。00以下一般做多少?另那位大蝦有以前的35KV變電所電力部內部出版的典型圖集,希望可以提供

  • 如何組成三相隔離降壓變壓器

    三相隔離降壓變壓器能否使用三個獨立的單相降壓變壓器組成那?初級將三個變壓器一端連接在一塊,三個變壓器的另外三個端子接在三相電上,次級也是將三個變壓器一端連接在一塊,剩下的三個端子接在負載上?負載很小的,希望給以賜教,謝謝!!!!

  • 降壓變壓器可以作升壓變壓器嗎?

    請教:1、10/0.4KV降壓變壓器可以作升壓變壓器嗎?2、S7、S9型10KV升壓變壓器能夠超載多少? 望指教,先謝了!

  • 求教自耦變壓器降壓啟動問題?

    我處有一臺消防泵,采用變壓器降壓啟動,開泵時先開進水閥,開電機,再開出口閥,電機啟動時,啟動電流過大,幾秒鐘后,電流正常,此時又出現瞬時電流過大,熱繼電器,接觸器瞬時斷開,又立即恢復正常,正常運行指示燈和故障燈也相應切換,這時正在開起出口閥,出口水壓力波動大,請問各位高手是什么原因造成的?謝謝.

  • 升壓變壓器變作降壓變壓器會怎樣?

    各位: 我廠新上一項目,需要一臺2000KVA的變壓器,打聽到一發電廠有一臺同樣容量的升壓變壓器需出售,原作發電用的,如果用在我廠,是否可以?會出現什么問題?

  • 那些困擾我們關于變壓器的問題

    那些困擾我們關于變壓器的問題

    1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變

  • 大家說說這樣接變壓器可以嗎?

    廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?

  • 整流變壓器可以做一般的降壓變壓器嗎

    廠里要新上一臺15000KW的汽輪發電機,需要一臺6000V/400V的變壓器。現在有備用的整流變壓器,也是6000V/400V的。請問可以用這臺整流變壓器作為一般的降壓變壓器嗎??需要什么條件。謝謝指教。

  • 請問有用過升降壓變壓器的么?

    就是不是10/0.4或者35/10的,2端電壓都在1000V以下,比如220/660(升),到設備端再660/220(降),主要用于低壓遠程送電的送電距離在7公里左右,負荷很小,大約不到150W有用過這類設備的么?或者有做過類似供電的人么

  • 降壓變壓器做升壓變,需注意什么

    有一工程,將1250KVA降壓變壓器短時用做升壓變,約20分鐘.有一老工程師說容量會發生變化,哪位大俠給分析一下,該變壓器是否可用做1250KVA升壓變?

  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教

  • 這幾臺變壓器可以并聯嗎

    公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.

  • 關于射燈的變壓器的問題?

    一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?

  • 如何選總站變壓器啊此時

    在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇

  • 關于變壓器損耗的一些疑問

    眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!

  • 110KV變壓器如何運輸????

    現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸到40公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!

  • 自藕變壓器這樣運行可以嗎?

    220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?

  • 請教各位專家:降壓變壓器能否作為升壓變壓器用!

    我站里站用變設計是35kv變為380v,容量為315kva,但由于工程調試需要,暫時從農網引入,由380v變為35kv,作為升壓變壓器用,請問,哪位有相關規程、規定,是否允許這樣做,如果不允許,對變壓器有什么損害!請各位指教!謝謝

點擊加載更多

降壓變壓器

降壓變壓器專題,為您提供降壓變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與降壓變壓器 相關的專業交流討論,更多降壓變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

380變220變壓器

農村幼兒園設計

主站蜘蛛池模板: 成人国产在线观看| 亚洲 欧美 日韩 在线 中文字幕| 黄在线观看网站| 国产精品亚洲精品日韩电影| 99久久伊人| 99视频精品全部在线播放| 国产高清在线观看视频| 综合在线观看| 黄色天堂网| 国产在线观看成人免费视频| 综合在线亚洲| 免费国产成人高清在线看软件| 综合网视频| 成人免费无毒在线观看网站| 男人的天堂黄色| 国产在线中文字幕| 亚洲精品视频免费| 99re5精品视频在线观看| 99热免费| 成人免费在线观看网站| 成人亚洲视频在线观看| 国产成人a一区二区| 国产三级视频在线| 黄站免费| 能看毛片的网址| 欧美在线免费播放| 日韩欧美国产高清在线观看| 色老老精品偷偷鲁| 亚洲免费高清| 只有这里有精品| 国产女上位| 草草视频免费在线观看| 国产高清免费在线观看| 精品国产成人在线| 男人j放进女人p全黄| 日本高清视频网址| 先锋资源av| 欲求的主妇竹内纱里奈good网| 中文字幕在线观看| 69视频在线观看| 国产成人在线综合|