如題:在一些文章上看到有些企業有好幾個變壓器,在不同的季節或者生產周期中,會對變壓器進行調配,以進行節能。變壓器調配的節能原理是什么?另外,如何進行變壓器調配,是在變壓器后端的配電網絡中增加ATS或者切換開關之類的嗎?
大型的變壓器的水噴霧消防,如果用普通的水噴霧噴頭,噴頭的有效射程只有2.5米,如果是碰到高壓220kv的,和變壓器的保護距離都要有2米,而且,一般噴頭都是環繞變壓器布置的,那變壓器的中間部分不是不在噴頭的保護范圍內了。哪為老手幫忙解決下這個問題。
電廠同人可借鑒
大型變壓器是否帶運輸小車安裝?大型變壓器的安裝通常有帶運輸小車安裝(直接將運輸小車采用卡具固定卡在變壓器軌道上,并點焊)和不帶運輸小車(取下運輸小車直接固定在安裝基礎埋件或軌道上)安裝2種方式,請問大家平常在做變壓器安裝時都是采用帶運輸小車安裝還是不帶運輸小車安裝呢?個人感覺似乎是不帶運輸小車安裝的可靠些,帶運輸小車安裝還應考慮當地的地震強度應該不大!
電力建設拉動大型變壓器行業的發展“十五”以來,我國電力需求快速增長,電力供應緊張。全國電網的高速建設和政府對固定資產的投資使得市場對輸變電設備需求急劇增加,給予了從事變壓器等輸變電設備制造公司以極大的發展空間,繞線機、裝配流水線等行業也在高速發展,大發展帶來了大繁榮,龐大的電力建設資金給變壓器行業(包括變壓器、互感器、電抗器、調壓器、組件制造廠)帶來了機遇和挑戰,行業進入了有史以來速度最快的發展時期。 從“''九五''以來我國變壓器產量以及電網投資狀況”表中可以看出,從1996年到2004年全國變壓器產量增長了3.50倍,年遞增率為16.9%。目前全國有一定規模的變壓器廠已有1200多家。其中能生產500kV變壓器的廠家已由原來的沈陽變壓器有限公司、西安西電變壓器有限公司、保定天威變壓器有限公司3家發展到現在的7家,新增常州東芝變壓器有限公司、重慶ABB變壓器有限公司、上海阿爾斯通變壓器有限公司、特變電工衡陽變壓器有限公司等四家企業。同時
1 防止變壓器絕緣損壞事故 1.1 運行中的變壓器應檢查和部位滲油現象, 變壓器本體無積水,以防止水分和空氣進入變壓器引起變壓器絕緣損壞 1.2 變壓器的呼吸器的油封應保持一定油位并保持暢通,干燥劑保持干燥,保證吸濕效果良好 1.3 定期檢查保證變壓器的防爆膜、安全釋壓閥完好,防止與空氣直接連通,造成變壓器的油中水份含量增大,使油的絕緣性能變壞。
簡介:大型變壓器的消防是人們十分關注的課題,水噴霧滅火系統便應運而生,然而卻不盡人意,為此總結了以往的經驗和教訓,研制了新型智能戶外大型變壓器水噴霧滅火系統,并介紹了該系統的功能。 關鍵字:大型變壓器,新型智能水噴霧滅火系統,系統功能 1 大型變壓器火災實例 1991年12月,北京某220 kV變電站的一臺120 MVA薄絕緣三線圈主變壓器由于內部故障起火,因站內沒有固定的水噴霧滅火裝置和充足的消防水源,在起火十幾分鐘后30余輛消防車陸續趕到,撲救了近7 h方滅掉了明火,由于沒有徹底降溫,7 h后重燃,近20輛消防車再次趕來撲救,變壓器報廢。 1997年2月,北京另一座220 kV變電站的一臺120 MVA三線圈主變壓器因高壓套管爆炸起火,幾分鐘后消防車趕到,用自帶的水滅火,在自帶的水即將用完時,站內值班人員手動啟動水噴霧裝置成功,在消防隊員和值班人員的共同努力下,有效
1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?
隨著電力工業的迅速發展,大量的發電廠、變電站也應運而生。而變壓器作為發電廠、變電站的主要電氣設備,其安裝質量直接影響到電網的安全運行,因此,變壓器現場安裝技術也就越來越重要。本文從施工實際出發,談談220kV電力變壓器現場安裝技術,供施工時參考。1變壓器主體安裝前的檢查(1)在對變壓器內部檢查前,要配好油管路和抽空管路,管件最好是用不鍍鋅的無縫鋼管,管內部要進行除銹涂漆處理,使用前用熱變壓器油沖洗干凈。(2)檢查
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇
一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?
眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸到40公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?
一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙。謝謝。