亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 新規初探五:電纜井、管道井的門不再只是丙級防火門!

    現行規范對于建筑內各種豎井如管道井、電纜井等的檢查門,均要求為丙級防火門即可:

  • 這個甲級防火門可以去掉嗎?

    這個甲級防火門可以去掉嗎?

    這個甲級防火門我覺得可以去掉,太不人性化了,坐電梯要通過3道門,不知道加這個防火門的意圖是什么?沒看明白。

  • 甲、乙、丙級防火門的設置部位

    總結甲、乙、丙級防火門的在各種建筑的設置部位,有疏漏和錯誤之處敬請指正,直接聯系本人也可!設甲級防火門的部位高規4.1.2燃油?燃氣的鍋爐,可燃油油浸電力變壓器,充有可燃油的高壓電容器和多油開關等宜設置在高層建筑外的專用房間內?除液化石油氣作燃料的鍋爐外,當上述設備受條件限制必須布置在高層建筑或裙房內時,其鍋爐的總蒸發量不應超過6.00t/h,且單臺鍋爐蒸發量不應超過2.00t/h;可燃油油浸電力變壓器總容量不應超過1260kVA,單臺容量不應超過630kVA,并應符合下列規定:4.1.2.1不應布置在人員密集場所的上一層?下一層或貼鄰,并采用無門窗洞口的耐火極限不低于2.00h的隔墻和1.50h的樓板與其他部位隔開?當必須開門時,應設甲級防火門?4.1.3.2柴油發電機房內應設置儲油間,其總儲存量不應超過8.00h的需要量,儲油間應采用防火墻與發電機間隔開;當必須在防火墻上開門時,應設置能自行關閉的甲級防火門?5.1.10 建筑物內設置

  • 這個方案可不要防火門嗎?

    這個方案可不要防火門嗎?

    5.5.13 下列多層公共建筑的疏散樓梯,除與敞開式外廊直接相連的樓梯間外,均應采用封閉樓梯間:我這個算不算與敞開式外廊相連接,有一部分內廊一部分外廊。

  • 防火門如何安裝才能更加牢固

    防火門在選擇上固然非常重要,一款質量合格的防火門,才能保證防火門真正的防火性,利用防火門的耐火極限,讓建筑內的人員迅速的疏散,防火門的質量可以說是關乎著火災中人們的生命財產安全,所以防火門的選擇常識一定要掌握,但是防火門的安裝工程也是重中之重的,安裝的牢固性是保障防火門可以在使用中發揮它的重大作用,防火門在安裝中有很多個要點是需要用戶特別注意的,一定要監督好安裝施工單位的安裝質量。 防火門在安裝中最重要的有三點,一是劃線,二是立門框,三是安裝防火門扇和其他附件。首先劃線這個步驟是非常重要的,一定不能馬虎,要按照設計的標準要求來劃定尺寸,標高以及方向,還要劃好門框口的位置線。

  • 商場裝修防火門的問題~~

    看到這樣一個情況,一個店鋪正好有一個安全出口的防火門,店家為了裝修漂亮,就在防火門前面加裝了一扇自制的門,材料就是普通木門,沒有裝鎖,隨時都可以打開的,也設置了安全出口標識。 個人覺得這個應該不符合規范,那么,哪位大大能提供依據么?

  • 消火栓的保護能穿過防火門不?

    消火栓的保護能穿過防火門不?

    如圖,廁所裝的是防火門,,,,消火栓的保護能進去嗎,,還是說消火栓要設置在廁所里面,菜鳥不懂,,求解:handshake

  • 木質防火門的優勢有哪些?

    木質防火門的優勢有哪些?四川木門小編為我們詳細介紹,木質防火門是指在一定時間內能滿足耐火穩定性、完整性和隔熱性要求的木質門。它是設在防火分區間、疏散樓梯間、垂直豎井等具有一定耐火性的防火分隔物。 木質防火門是用經過阻燃處理的木材制品作門框、門扇骨架、門扇面板,門扇內若填充材料,并配以防火五金配件所組成的具有一定耐火性能的門。 對于木質防火門還有一些細致要求,比如說木質防火門的割角、拼縫應嚴實平整;膠合板不應刨透表層單板和戧槎;表面應凈光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和錘??;涂層應均勻、平整、光滑,不應有堆漆、氣泡、漏涂以及流淌等。 四川成都森博門業是一家集研發、設計、生產、銷售為一體的品牌木門企業,主營豪華實木門、實木復合門、鋼木門等產品。四川森博門業公司以人為本、共建和諧,為經銷商提供質高、價廉有市場競爭力的系列產品,使經營商能迅速占領本土市場, 帶來豐厚的回報,達到廠商雙贏的目的。我們期待你的參與及加盟,讓我們攜手一起打造未來的”世界品牌”--森博門業。

  • 電梯井、管道井和其他防火構造

    5.3 電梯井、管道井和其他防火構造 5.3.1 電梯井、管道井、電纜井和樓梯間應分別獨立設置。管道井、電纜井的井壁應采用不燃材料,且耐火極限不低于1.00h。電梯井的井壁應

  • 關于入戶防火門的保修時間!

    入戶防火門的保修時間,有沒有說不能少于多長時間?質量管理條例中的裝飾保修約定不得少于兩年,請問可否適用與防火門?因為一般竣工后,現在房子不是很好賣,所以當賣出去時已經過去一年了,然后入戶防火門有的就有點問題,合同簽的只是一年,所以請問有沒有強制性規定是多久??!

  • 防火門可以改成防火卷簾嘛?

    防火門可以改成防火卷簾嘛?

    小弟是搞暖通的,現有一改造項目,由于功能發生變化,需要將原建筑的防火門改為防火卷簾,不知道消防上能通過不???見圖中防火門位置

  • 規范規定甲、乙、丙級防火門所布位置匯總

    甲級防火門基本上是用來劃分防火分區的,只要是防火分區之間開門,都應是甲級防火門。但具體情況千差萬別,下面把經常遇到的需要用甲級防火門地方列出來,大家補充:1、《建筑設計防火規范》中7.1.4防火墻上不應開門窗洞口,如必須開設時,應采用甲級防火門窗,并應能自行關閉2、《高層民用建筑設計防火規范》5.2.7 設在高層建筑內的自動滅火系統的設備室、通風、空調機房,應采用耐火極限不低于2.00h的隔墻 1.50h的樓板和甲級防火門與其它部位隔開。6.1.1.2 十八層及十八層以下每個單元設有一座通向屋頂的疏散樓梯,單元之間的樓梯通過屋頂連通,單元與單元之間設有防火墻,戶門為甲級防火門,窗間墻寬度、窗檻墻高度大于1.2m且為不燃燒體墻的單元式住宅。超過十八層,每個單元設有一座通向屋頂的疏散樓梯,十八層以上部分每層相鄰單元樓梯通過陽臺或凹廊連通(屋頂可以不連通),十八層及十八層以下部分單元與單元之間設有防火墻,且戶門為甲級防火門,窗間墻寬度、窗檻墻高度大于1.2m且為不燃燒體墻的單元式住宅。6.3.3.6 消防電梯井、

  • 關于防火門監控器的設計疑問!

    本帖最后由 jaychow522 于 2015-1-9 15:39 編輯 各位群里的同仁,請教關于防火門監控器的設計疑問:1,常閉防火門是否設計防火門監控?我的理解:根據火災自動報警系統設計規范、火災自動報警系統國標圖集圖示常閉防火門即使不需聯動控制但也應將門開閉、故障狀態信息反饋至防火門監控器。且防火門監控器國家規范中關于防火門監控器以及其附件的條文解釋也體現了常閉防火門應做監控。2,住宅是否要做防火門監控系統我的理解:目前暫無明確規范條文注明什么類型的項目必須要設防火門監控系統尤其是住宅。我們湖南省消防隊以及審圖機構的意見也不統一。但從火災自動報警系統設計規范4.6.1條理解應該設計。3,項目設計中出現的問題我們在湖南永州一個房地產項目設計了防火門監控系統,業主找了當地消防部門溝通后消防部門回饋給業主一紅頭文件里面明確注明住宅內常閉防火門不需做防火門監控系統?,F在迫于業主施壓我只得依據當地消防部門的意見取消防火門監控系統,不知這樣處理是否穩妥,始終覺得責任

  • 關于商業防火門設置,請教前輩!

    關于商業防火門設置,請教前輩!

    小弟在做一個商業,600多個點平米設置了50個防火門,平均10個平米1個防火門,在剪刀樓梯間設置這么多防火門,個人認為沒有必要,并且按圖紙上設置,火災時,會影響人員逃生,是否可以取消一部分?如把第1排取消留第2排,這樣會不會違反什么規范?請教各位前輩!

  • 防火門監控系統如何配置?

    防火門監控系統如何配置?

    防火門監控系統是由防火門監控器,防火門電動閉門器,防火門門磁開關,輸入輸出接口等組成。由于防火門分為常閉防火門和常開防火門,因此針對不同的防火門要配置不同的防火門監控系統。首先我們要弄清楚常開防火門和常閉防火門是如何起到防火作用的。常開防火門一般安裝在人群多人流量大的地方,比如學校,大型商場,醫院等地。這些地方由于有人經常出入樓梯間,如果安裝常閉防火門肯定不方便。同時如果人經常打開防火門會導致常閉防火門損壞,因此這些地方一般安裝常開防火門。常開防火門在正常情況下處于打開的狀態,方便人進出。當有火災發生的時候,防火門監控器發出報警信號,同時讓電動閉門器關閉防火門。常開防火門在電動閉門器的作用下關閉。電動閉門器的作用就是收到信號自動關閉常開防火門,同時要將信號反饋給防火門監控器,告訴防火門監控器門已經關好了。防火門監控器收到反饋信號后將不再報警。這樣常開防火門在火災發生的時候就在防火門監控系統的作用下關閉,起到隔煙隔火的作用,保證樓梯等逃生通道暢通。因此常開門防火門監控系統配置是:防火門監控器,防火門電動閉門器。常閉防火門一般安裝在人群比較少

  • 防火門沒有門垛,能安裝嗎

    防火門沒有門垛,能安裝嗎

    比如下圖中的情況,防火門能裝嗎?

  • 疏散通道防火門設置問題

    如圖所示為首層平面圖,我認為防火門設置有問題,因為通往地下室的防火門開啟后堵塞了整個通道,一旦發生火災,地下層的人和樓上的人都往外逃生,在人多又比較慌張的情況下,會堵在這里,大家認為我說的是否有道理,有相應的規范支撐嗎,請賜教

點擊加載更多

管道井丙級防火門

管道井丙級防火門專題,為您提供管道井丙級防火門相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道井丙級防火門 相關的專業交流討論,更多管道井丙級防火門相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電信管道井

管道井門高度

主站蜘蛛池模板: 99视频全部看免费观| 国产精品免费看久久久麻豆| 天天干天天上| 噗呲噗呲好涨太深了视频| 草草影院在线播放| 在线成人欧美| 亚洲日本韩国欧美| 免费视频a| 美国伦理片大全手机在线| 精新精新国产自在现| 精品国内一区二区三区免费视频| 国产成人永久免费视频| 国产a高清| 成人网视频在线观看免费| 成人欧美在线观看| 国产成人精品视频免费大全| 成人伊人青草久久综合网下载| 成人乱码一区二区三区四区| 成人精品| 亚洲国产高清视频在线观看| 亚洲 欧美 激情 另类 自拍| 亚洲国产品综合人成综合网站| 亚洲αv| 亚洲看片| 亚洲日本韩国欧美| 伊人网伊人网| a国产成人免费视频| 亚洲精品嫩草研究院久久| 亚洲天天更新| 天天做日日做| 欧美在线影院| 色久在线| 青青草国产免费久久久91| 欧美日韩在线视频专区免费| 日韩免费成人| 亚洲电影免费看| 伊人国产精品| 久久精品一区二区影院| 中文精品字幕电影在线播放视频| 色偷偷男人天堂| 99在线观看视频免费精品9|