根據《建筑設計防火規范GB50016-2006》中,7.2.10 建筑內的電纜井、管道井應在每層樓板處采用不低于樓板耐火極限的不燃燒體或防火封堵材料封堵。又根據《電纜防火阻燃設計與施工06D105》中,設置防火封堵的部位:5.1.2 電纜豎井每隔2—3層設置。有能搞清楚的嗎,求指教。到底怎么設置防火封堵,是每層做還是隔2—3層座。
單根電纜或電纜束貫穿孔口的防火封堵應符合下列規定: 1當貫穿孔口直徑不大于150 mm時,應采用無機堵料防火灰泥、有機堵料如防火泥、防火密封膠、防火包或防火塞等封堵; 2當貫穿孔口直徑大于150mm時,應采用無機堵料防火灰泥,或有機堵料如防火發泡磚、礦棉板或防火板并輔以有機堵料如膨脹型防火密封膠或防火泥等封堵; 3當電纜束貫穿輕質防火分隔墻體時,其貫穿孔口不宜采用無機堵料防火灰泥封堵。母線(槽)貫穿孔口的防火封堵應符合下列規定: 1當貫穿混凝土樓板或混凝土,砌塊墻體時,應采用防火板、礦棉板、無機堵料防火灰泥或有機堵料如防火密封膠等封堵;2當貫穿輕質防火分隔墻體時,應采用防火板或礦棉板等封堵。
編輯 機電人脈
a) 安裝前應檢查隔板外觀質量情況。b) 在支架托臂上設置兩付專用掛鉤螺栓,使隔板與電纜支(托)架固定牢固;并使隔板垂直或平行于支架,整體應確保在同一水平面上。螺栓頭外露不宜過長, 并應采用專用墊片,如圖所示。
防火封堵是預防電纜火災的發生及阻止火焰延燃、小動物進入、有毒煙霧擴散、潮氣進入的有效舉措,是變電站消防系統中不可或缺的組成部分。對電纜豎井及穿墻孔洞必須進行嚴格封堵。若封堵不嚴,極易發生小動物進入造成短路, 嚴重時將造成大面積停電,影響電網安全穩定運行。因此,在變電運維管理中, 優化電纜防火設計和封堵方案,最大限度的減少由于電纜著火、小動物進入引發的事故和因封堵不嚴引發的端子受潮,對保護變電站的設備安全,提高供電可靠性具有重要意義。 變電站封堵原因分析和解決措施 一、原因分析 (1)堵料自然損壞。變電站端子箱內堵料大多采用有機油泥堵料,由于自身性質較軟,在使用中底部空洞大時無法承受自身重量。空洞較大時容易下沉,嚴重
提問同上,應該如何封堵,謝謝!!!
圖紙簡介: 電纜防火封堵安裝圖。封堵處有電纜隧道、樓板、電纜溝、電氣盤柜、端子箱等。 投稿網友: chchch012345 上傳時間: 2014-07-23
建筑防火規范7.5條,強調防火卷簾上和建筑物的間隙必須用防火封堵材料進行封堵。請問,實際施工時候,這個防火材料是如何定義的?有沒有具體的技術性指標可供參考。小弟也研究了《防火封堵材料》的規范,好像也只是介紹了一些參數和概念,沒有具體要求。那大家在施工時候,采用何種防火封堵材料?有沒有相關經驗或者具體材料可以提供?目前我們采用 鈣鎂板 (現場的施工人員叫“艾特板”) 不知是否可以?
電纜管道內有積水用什么封堵? 【株洲完全科技 免費提供安裝方案】由于電纜管井滲水嚴重,積水便會通過電纜管道擴散,使電纜溝內產生大量積水,不但不利于運行人員的巡視,而且使電纜中間接頭泡在水里,嚴重影響電纜中間接頭壽命,從而給運行中的電纜帶來危害。因此,解決電纜溝,電纜井滲水問題,加強防水能力,減少對電纜的危害,采取有效的防水措施刻不容緩. 電纜管道內有積水用什么封堵?WQ-TEK 充氣型電纜管道封堵系統 由高分子金屬復合材料制成密閉氣囊,具有良好的承壓、耐腐蝕、阻燃特性。產品兩側有防水密封膠條,采用非固定的充氣軟管配合硅膠閥的充氣結構。 1個氣囊密封1個電纜管口。 傳統的管道封堵材料需改進之處 傳統的管道封堵材料主要有水泥、防火泥、發泡膠、堵漏劑等,這些材料的主要缺陷是封堵效果差、環境適用性差、使用壽命短、安裝施工與維護拆除麻煩” 封堵效果差:傳統封堵材料在施工時,是從管道口向內部涂抹填充,由于管道內部缺少向外的頂托力,傳統材料很難在管口形成緊實的填充,特別是有電纜穿過的管口,傳統材料無法處理電纜周