那位大俠能提供下列圖集,不勝感激:1、0lR415室內動力管道裝置安裝(熱力管道)2、01R416室內動力管道裝置安裝(乙炔氧氣管道)3、03R411—1室外熱力管道安裝(地溝敷設)4、03R411—2室外熱力管道地溝5、01R413室外熱力管道安裝(架空敷設)6、01R414室外熱力管道安裝(架空支架)
05R417-1熱力管道支架托架圖集
感謝版主加分,再發兩個!
各位大哥幫幫忙,小弟求室外熱力管道支架圖集(圖集號”01R414“或其他的支架圖集),急用!!萬分感謝!!!!!!!!!!!!!
不知道有沒有,先發了
最近搞了一個紡織廠,生活給排水到也沒什么難的。 末了,甲方讓我作車間里的蒸汽供應及熱力管道,以前沒有作過。 咨詢了幾個朋友,說是蒸汽管道由于有熱膨脹以及內部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷載很大。 本工程車間內主管道DN200,需設分氣包,(可能要兩臺)分出8個出口,支管管徑125~80不等。支狀布置。另熱力管道為高溫熱油,溫度230度左右吧。 我查了些規范,請教各位大蝦: 1,蒸汽管道采用滑動支架、導向支架后,是否只需要考慮管道自重荷載?如此在使用過程中是否會產生震動? 2,整個車間如將分氣包設在中軸處,是否可以不設固定支座? 3,車間較長(100米吧)管道安裝在滑動支座上后是否要設伸縮補償器?還是不用設了? 4,熱力管道是否可以按照一般給水管道要求設計安裝?(焊接鋼管) 5,其它還有什么要注意的,謝謝
室外熱力管道安裝(架空敷設)01R413圖集,說明此圖集適用范圍為DN300以下,無DN350管子的支架,我的設計里正好有一段2根DN350的架空管線,這個該怎么辦啊??????
各位高手: 在規范中對熱力管道和電纜管道的距離是怎么規定的,,,能共用一個檢查井嗎??能的話有什么要求和規定??
新版圖集
97R403室外熱力管道支座.rar
雨污水管道施工圖集本資料來自于 土木在線資料庫 鏈接:https://ziliao.co188.com/d93062.html
室外熱力管道地溝03R411-2圖集,16-31頁的壁厚選用表 "素混凝土壁地溝壁厚選用表(φ=15’)" 其中φ=15’是什么意思啊 ?????
我們有一個項目是關于熱力管網的,我們領導讓我去買相關的標準圖集,可我到書店看到的標準圖集《熱水管道直埋敷設》和《室外熱力管道安裝》(地溝敷設)都是對于DN小于500的情況,我們的管道設計都是在DN1000以上,怎么辦阿????謝謝大家
關于旋轉補償器,以前沒有用過,蒸汽架空管線和地埋管線,蒸汽溫度330度,壓力1.3MPa,DN377X9,請有經驗的前輩不吝賜教,設置安裝應注意的問題有那些?
97R412 室外熱力管道支座
在直埋熱力管道敷設過程中,有時候需要繞過其它管線(雨污水等),故需要向下翻或者向上翻,但是翻的長度不具備Z型補償彎管1.25-2倍彈性臂長的要求,有時候甚至只是彎頭對扣連接,那么這樣的彎頭應力應該如何計算?若彎頭放在檢查井里面和直埋計算有什么不同?大家有懂得或者做過的分享一下經驗。
也是在論壇里下載的,不過花了50土木幣。。。現在免費提供
本帖最后由 旺王 于 2015-6-16 21:58 編輯 現提供 13SR425:室外熱力管道檢查井 圖集電子版,已撤銷
熱力管道應力設計規定,自己找到的一些資料!