目前市區內做的2.8m直徑的混凝土管道,地質條件還可以,所以采用了碎石砂墊層,但是施工單位說現場施工困難,要求增加100mm厚素砼墊層,代替原碎石墊層;關于這個素砼墊層,很薄,又不像混凝土基礎那種做法,又不是柔性基礎,概念很模糊。另外,在另一個工程中,2.4m直徑管道下做了復合地基基礎處理,因為淤泥太深,性質太差,采用了高壓旋噴樁,但是施工工期趕,在樁體施工完20天左右開始挖基坑埋管,原設計采用砂石基礎,但是施工方擔心沉降不同意做,要求增加砼墊層,我很糾結,考慮采用碎石水泥石屑穩定層,施工方還是不同意,想請問下有沒有碰到類似情況的同事,你們是采取什么樣的解決辦法的?對于這種增加素砼墊層的,是不是可以認為太薄了,本身作用不大,只是為了施工方便,如果上部荷載傳來,可以按照柔性基礎考慮計算管道?
論文簡介:04S516 混凝土排水管道基礎及接口,施工工藝指導 投稿網友:fufuwenbing 上傳時間: 2013-08-30
圖紙簡介: 雨污水鋼筋混凝土管管道基礎圖,120度和180度基礎圖 投稿網友: gooddayliufei 上傳時間: 2013-07-26
需要更多的圖集!!謝謝!
我有個問題,請教給位前輩.鋼筋混凝土管道和鋼筋混凝土管道(I級)除了在管皮厚度上有點區別,還在其他什么性能上有區別啊?在使用上還有什么要求嗎?先謝過了!
川03G601 砌體結構基礎圖集
施工單位普遍反應混凝土管道混凝土基礎現澆混凝土套環柔性接口施工麻煩,影響工期,本人在設計單位,對施工過程不是很熟,有哪位大蝦能詳細說說這種柔性接口的施工方法,心得和體會?
本帖最后由 xd-xdcad 于 2014-12-24 17:04 編輯 1、 已知支架頂部荷載:垂直壓力G、X軸水平推力FX、Y軸水平推力FY共同作用2、 附件地面下基礎是否是通過 《擴展基礎》驗算,得到基礎尺寸及配筋? 3、 地面以上柱架部分是否是《混凝土結構原理》中,通過“受壓柱正截面承載力計算”,得到縱筋規格及數量? 4、 受壓柱正截面承載力計算”中,關于柱架箍筋是看那一章節的計算公式呀? 5、柱架是矩形截面,如何得到該矩形截面尺寸? 請問上述2~5條,應該看書籍的哪一部分?謝謝
碰到一個項目,兩車道下面的混凝土排水管,DN500的管道大概300多m,差不多用了三十年,管道內部粗骨料已露,但是由于上面是政治敏感區估計不太能開槽施工,大家看看有沒有什么辦法進行非開挖修復或者更新,減少對周邊的影響呢。 另外還有一段是DN800比較新的混凝土排水管,就鋪設在馬路的中間,由于道路兩邊種了榕樹,好多榕樹的氣根都刺穿管道了,雖然管道目前滿足功能要求,但是要怎么處理,避免對管道的進一步破壞呢?
鋼筋混凝土管道是如何配筋的?各位高手,我是學巖土的 對市政管線的結構計算不是很明白,現在我想知道 一般的市政混凝土管道里面的鋼筋配置時 是如何計算的 我翻看了 給水排水工程管道結構設計規范 怎么里面也沒有說 如何計算配筋 即使按照混凝土規范 可是管道是圓形的 他的受壓區高度又如何確定呢? 是不是現有的鋼筋混凝土排水等管道 是 標準化的預制管道 呀 有什么規程 能找到它們的具體配筋嗎 謝謝 在線等待回復中------------------
有所獲,必分享。
根據06MS201-1,鋼筋混凝土管采用砂石基礎時,砂石基礎可選擇如下材料(1)天然級配砂石,其最大粒徑不宜大于25(2)中粗砂(3)級配砂石、石屑,其最大粒徑不宜大于25.一般情況下我們用中粗砂,甲方嫌價格貴,查了一下,用石屑的話要便宜一半。請問有做過用石屑回填的嗎?對石屑有哪些具體要求(粒徑、含泥量等)?石屑要和級配碎石配合使用嗎?用石屑做基礎后期會有什么問題?
請教一下各位大神,在圖集中,只寫了砂石基礎可選用的材料, 天然級配碎石,中粗砂,級配碎石,石屑,,粒徑不大于25mm, 但是沒有說到砂石比例,這個砂石比例一般是多少呀?預算怎么打?哪本規范有明確的提到嗎?
圖集中只是說鋼筋混凝土管道使用混凝土基礎時,管道基礎要敷設在達到管道基礎支撐強度要求的原狀土或經處理后回填密實的地基上,但這個承載力的大小怎么計算啊,是多少呢!!!計算公式或依據是什么呢?
剛性接口的(鋼筋)混凝土管道基礎必須要采用混凝土條形基礎嗎?僅僅是為了避免不均勻沉降嗎?對于土質較好的不能用沙石基礎或土弧基礎嗎?期待高手回答~~
混凝土管抹帶的基礎是做管道的全長還是只在管道接口處做基礎[ 本帖最后由 qaz666 于 2012-7-3 23:49 編輯 ]
求助,欲用DN800的鋼筋混凝土管代替此現場溝,請問,基礎怎么做?謝謝
位大俠: 關于混凝土管道基礎可以從附件圖集中查到,但疑問是,這個基礎是要做成整條型的嗎,如管道長300m基礎就要做成300米的嗎?還是每隔一定距離設置基礎,基礎長度又為多少,每隔多少距離設置?謝謝!