  • 10000KVA變壓器的啟動沖擊

    目前有個電站,3臺4.08MW的燃氣發電機,2臺2MW燃油發電機,都是11KV,目前負荷有7000KW,現在想對一臺新裝的10000KVA的變壓器進行沖擊,結果一合閘所有的發電機就都停了,一瞬間的事情,相應11KV配電柜綜保顯示是低電壓保護跳閘。是不是壓降太大,容量不夠?請各位幫忙分析分析吧,急!!!

  • 關于啟動變壓器的勵磁涌流

    我廠是化工企業自備電廠,每次化工那邊投入整流變都要求我們解除發電機變壓器的差動保護,我想知道投入變壓器產生的勵磁涌流怎么計算?然后再怎么計算確定是否需要解除我廠差動保護?

  • 空調啟動引起變壓器跳閘

    我們一臺1000KVA變壓器處于經濟運行狀態,在低壓方面帶有一臺家用空調(2KW)左右,空調一啟動,相應高壓柜就跳閘,空調線路絕緣良好,請問都有哪種可能原因造成這種狀況呀?

  • 變壓器空載啟動勵磁涌流

    變壓器空載啟動勵磁涌流多大。看到相關文獻,勵磁涌流能達到額定電流的20-30倍,衰減時間10ms,但是有的文獻說6-8倍額定電流,最大10倍。這樣的化,上級斷路器如何選擇,既要考慮短延時能躲過勵磁涌流,又要保證斷路器不能過大,否則長延時保護沒有作用。

  • 22kw的電機,為什么用自藕變壓器啟動?

    大家好 !我廠有幾臺引風機,22KW用自藕變壓器啟動,但我廠的變壓器是800VA,為什么在設計中不采用全壓啟動呢~!是不是這樣做,會降低電力資源,還有就是自藕變壓器的繞組匝間短路,用什么最簡單的方法,可以之間查出來??

  • 80KVA變壓器可以直接啟動多大電機???

    今天遇到一個問題~~~一臺80KVA的變壓器~~~給兩臺攪拌機供電~~~一臺攪拌機平均是40KW~~~`二臺就是80KW~~~~如果這兩臺攪拌機直接啟動~~考慮電機的啟動電流~變壓器的額定電流能受了嗎~~~!80KVA的變壓器~~額定電流是120A~~~~兩臺攪拌機的額定電流是160A~~~~選用著臺變壓器~~~有沒有毛病~~

  • 請教自耦變壓器啟動的一個小問題

    自耦變壓器啟動的過程中電流表的示數應該如何變化 正常應該是剛啟動時電流很大,超過量程,然后電流降下來,這時時間繼電器動作,切除自耦變壓器,電機進入運行狀態。現在有一臺電機 自耦變壓器啟動 啟動過程中電流遲遲不降下來,時間繼電器動作以后電流才降下來,把時間繼電器動作時間整定得很長,但是時間繼電器動作時電流仍然降不下來我覺得很奇怪 這到底是什么原因呢? 照理說轉子轉速達到一定速度,電流就應該降下來啊好像不論是手動控制還是時間繼電器控制 都有這一條吧 要等電流表的電流降下來 才能切除自耦變壓器吧請問遇到這種情況應該如何處理

  • 500KV啟動備用變壓器選型及參數

    65/40-40MVA ,500/6.3-6.3KV啟動備用變壓器選型及電氣參數,半穿越阻抗,分裂阻抗,保定天威有,誰知道具體參數呀

  • 求教自耦變壓器降壓啟動問題?

    我處有一臺消防泵,采用變壓器降壓啟動,開泵時先開進水閥,開電機,再開出口閥,電機啟動時,啟動電流過大,幾秒鐘后,電流正常,此時又出現瞬時電流過大,熱繼電器,接觸器瞬時斷開,又立即恢復正常,正常運行指示燈和故障燈也相應切換,這時正在開起出口閥,出口水壓力波動大,請問各位高手是什么原因造成的?謝謝.

  • 為什么大電機啟動方式跟變壓器容量有關系???

    小弟我一直不懂電機的啟動方式還怎么會跟變壓器的容量有關系,說是電機功率大于變壓器容量的20%時要用軟啟動電機,,到底大電機啟動對變壓器會產生什么樣的影響,為什么會是這樣,請各位師哥師姐幫我回答一下呀,謝謝啦

  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教

  • 關于電動機啟動和變壓器的容量的關系問題。

    我是做工民建電氣設計的今遇到一個棘手的問題,有一個石灰廠球磨機設備容量380kw,其中主電機功率240kw,主電機準備采用軟啟動,擬用獨立變壓器供電。電機極數不詳,額定電流不詳。查資料又查不到。(權按普通三相鼠籠電機六極計算)請問專家變壓器容量應如何選擇?

  • 如何選總站變壓器啊此時

    在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇

  • 自藕變壓器這樣運行可以嗎?

    220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?

  • 兩臺1000kW電機,如果空載啟動需要變壓器容量?

    通過10KV(6KV)試驗電源對待測移動變電站送電試驗,同時在待測移動變電站負荷側連接電機進行空載試驗(最大負荷為2臺1000KW電機空載運行負荷),從而相對全面的檢測移動變電站各項運行性能。實驗變壓器(6300kVA 10/3.3kV)用,兩臺電機電壓等級3.3kV,額定電流189A,功率因數0.9.電機空載電流根據實測結果顯示為額定的25%~30%。變壓器額定容量 6300KVA型號和類型 性能指標一次側額定電壓 10KV一次側額定電流 363.7A二次側額定電壓 3.45KV二次側額定電流 1054A空載損耗 9500W負載損耗 20000W短路阻抗 0.6%象這種空載運行電動機啟動需要多大的變壓器容量?如何計算?

  • 變壓器容量選擇及電動機啟動方式

    我這里最近新建2座泵站,其中一座的電機功率為37KW我想用63KVA的變壓器加電容補償柜(不加補償柜可否?),不知道50KVA的變壓器加電容補償柜能正常使用嗎? 第二座泵站有兩臺電機一臺為37KW采用自耦補償降壓啟動,第二臺電機為160KW采用自耦補償降壓啟動(有無必要采用軟啟動?) 現選擇變壓器250KVA一臺為160KW電機供電(加電容補償柜),63KVA變壓器一臺為37KW電機供電,不知道能否采用一臺315變壓器來供電? 請各位同行多指點!

  • 關于變壓器損耗的一些疑問

    眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!

  • 關于射燈的變壓器的問題?

    一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?

  • 10kv斷路器帶變壓器、電機直接啟動?

    我單位有一660v 662kw電機,原通過一臺1250kva變壓器帶變頻器后帶電氣啟動,現因變頻器故障,想通過10kv斷路器帶變壓器、電機直接啟動,能否?注:變壓器、電機之間無開關設備,直接相連。

  • 110KV變壓器如何運輸????

    現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!

點擊加載更多

啟動變壓器

啟動變壓器專題,為您提供啟動變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與啟動變壓器 相關的專業交流討論,更多啟動變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

300kva變壓器

80kw變壓器

主站蜘蛛池模板: 78m成人亚洲| 亚洲国产综合网| 欧美亚洲另类一区中文字幕| 国产自一区| 国产亚洲成归v人片在线观看| www.国产.com| 91色综合综合热五月激情| 久久dvd| 999av视频| 在线播放国产视频| 国产在线观看免费| 黄色三级网址| 黄色天堂在线| 久久精品亚洲牛牛影视| 久久999视频| 伊人啪啪| 99热这里只有精| 99热这里有精品| www.黄色在线观看| 成人国产精品毛片| 丰满女人毛片免费播放| 国产精品亚洲综合色区韩国| 国产婷婷色综合成人精品 | 天天操狠狠干| 亚欧成人中文字幕一区| 亚洲成人黄色网址| 亚洲三级免费观看| 在线亚洲欧洲国产综合444| 国产亚洲高清视频| 97国产视频| 成 人在线观看视频网站| 国产成人在线精品| 精品一区二区高清在线观看| 两个男生互摸j出精视频| 欧美成人久久一级c片免费| 日本欧美在线观看| 亚洲国产精久久小蝌蚪| 一区二区三区亚洲| 久久新视频| 成人福利在线视频| 激情综合婷婷亚洲图片|