本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,最近在學習采暖系統,對固定支架的設置一直不太明白,管道的補償量可以用公式求得,但是第一個固定支架怎么設置,離管端的距離多遠?
對于固定支架的設置一直感覺很頭疼,這個出自動力管道設計手冊的表格不知道大家怎么看,這個Lg是否是必須遵守,而下表的允許不設補償器的最大長度怎么理解{:1_105:},誰能給咱解解惑。
室內采暖管道圖紙上設計有的地方是固定支架,請問這應該怎么做啊,施工的時候好像沒做,支架都是用角鋼、U型管卡將管道固定,本人認為這種只能算一般支架,不能算固定支架,圖紙上沒有設計一般支架,但是標注了幾個固定支架,所以我想固定支架應該還是比較特殊的,請教一下各位,固定支架應該怎么做呢?謝謝!
如題,請問如何設置管道間固定支架的距離與數量,一般我知道的是做補償器的時候就一定會有兩個固定支架,除了這個之外還有其他要求嗎?
我現在正在施工的地下室供暖管道在地下室頂板下吊裝,需要安裝固定支架,但是甲方要求管道支座上一定要焊支座,請問這個支座的作用是什么?是不是保證管道不徑向位移和按軸向方向移動的。必須安嗎?
圖紙簡介: 本圖為常用各類管道滑動、固定支架標準圖,圖紙包括設計說明、不同的曲面槽滑動支座 、丁字托滑動支座 、水平管道固定支架支座、直埋式內固定支座。 投稿網友: kuaileziji 上傳時間: 2009-02-06
05R417-1熱力管道支架托架圖集
180米小樓的蒸汽管道固定支架補償器圖紙實例,經過修改原圖固定支架補償器位置比原圖更合理。
最近我接觸到一個大型的空調系統,最大的冷卻、冷凍水管管徑DN1000。現即將開工,因為室內管道固定在鋼結構上,故支架間距都逐個進行了應力計算,確保每個支架傳遞給鋼梁的荷載在結構設計范圍內。 在管道支架布置這一塊,我碰到了難題。不曉得固定、導向、滑動支架的設置原則。請問哪位有這方面的資料或者詳圖,提供具體的支架形式及布置原則。不甚感激,一定將工程后續支架寫真上傳分享!急盼!!!支架
因為做的項目里要算這個,可是我不會,希望有懂的大蝦回答一下
常見講壇上有這個圖集的電子版,一直也沒有細看。現在買了本紙版的。細看來,有許多不明,特來論壇里討教。如果您手頭有這本圖集,請翻到59頁:鋼筋混凝土柱側面預埋件式雙管托架圖。問題如下:1、這是個固定支架嗎?2、立面圖里hf三角和chf三角的標注是什么意思?3、支承角鋼上用于穿圓鋼管卡的孔是現場做的嗎?怎么做的?4、實際設計中,L1、L2、L3可以調整嗎?怎么調整?比如說,L3調大一點可以嗎?L3調小一些可以嗎?5、如果兩個管子,里面的那根是DN300的,外面的那根是DN200的,L3用調整嗎?可以調整嗎?6、我怎么算不對材料明細表中的單管重?以6m長DN250的不保溫管為例,按第6頁的總說明,其重量應該是:105.4*6=632.4,化整為640,可是該材料明細表給出的數據是840,相差200kg,這是為什么呢?注:我所用的圖集是2007年9月版,2010年3月第三次印刷的,應該是最新版。
請教大家個問題,我這邊的給水管道用PVC給水管(用于噴灌花池),排水管用鑄鐵管,它們的支架大多數用的是單桿吊架,固定支架很少,我查了一些資料但沒看到固定支架的間距規范要求,請問給排水管道的固定支架間距是多少,在什么規范上可以查到,謝謝。
熱力管道固定支架最大間距按有關資料給出的數據DN125如采用波紋管補償器為30米,如間距50米波紋管補償器補償量滿足要求是否也可以?
在05R417-1中P83,冷暖管道帶木碼支吊架是固定支架,但在P31頁中卻沒有標明是何種支架。但是固定支架都應該是將管子與支架焊接在一起的。再根據《供熱空調設計手冊》關于塑鋁穩態復合管一章中附圖,其中分簡易固定支架與固定支架。是否可以這樣理解:下圖中支架為簡易固定支架?但是還有一問題,對于冷管道,伸縮量小,全部用這種支架是可以的。但是對熱管道,伸縮量大,不管是按自然補償還是設補償器,設置管子與支架焊接在一起的固定支架效果更好,更 能承受伸縮支架推力,而這種簡易的固定支架所能承受的推力有限且不好計算,所以對于熱管道是否一般不用這種帶木碼的固定支架?
收錄于話題
熱水直管段允許最大伸縮為40mm,也就是民用建筑中管道長度為為33m。就是在距離33的地方安裝固定支架,就可以了嗎?這樣就不用補償器來補償了嗎?是這樣理解嗎?有沒有知道的?
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!