亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 防火封堵施工前的準備工作

    在防火封堵前施工前應準備好完整的技術文件,包括設計圖、防火堵料生產商的技術要求和操作規程、相應產品測試合格的防火封堵組件的構造圖、封堵產品的檢驗報告和出廠合格證等。這些技術文件是施工時的主要技術依據。 在對施工環境進行檢查時,應主要核查設計文件中規定的各項要求在實際操作時是否得到滿足,例如,實際的建筑結構類型是否與已有的標準試驗測試結果相同;所采用的防火封堵組件的耐火極限是否等同于或大于建筑結構的耐火極限;貫穿物的類型和尺寸是否與己有的標準試驗測試結果相匹配;貫穿開口的尺寸是否滿足已有的標準試驗測試結果所規定的技術要求;環形間隙是否滿足相應的尺寸要求;現場的環境溫度、濕度、腐蝕性等是否滿足防火封堵材料的使用要求等。當沒有能適合施工現場的測試合格的經驗實例或數據時,應做專門試驗,以使該施工現場采用的防火封堵組件的構造與合格的測試試樣保持一致。 確認并修整現場條件時,應根據現場情況及時清除貫穿孔口或建筑縫隙內表面的油跡和松散物等,以防止這些附著物降低防火封堵材料的附著力。還應注意檢查那些連接在被貫穿物上的附件,如吊夾、吊架、支撐套管等,確保這些附件牢固地連接在被貫穿物上

  • 建筑內部裝修防火施工及驗收規范

    建筑內部裝修防火施工及驗收規范

  • 建筑貫穿口防火封堵施工要求

    貫穿孔口的防火封堵施工應符合下列要求:1安裝前,應清除貫穿孔口處貫穿物和被貫穿物表面的雜物、油污等,使之具備與封堵材料緊密粘接的條件;2當需對被貫穿物進行絕熱處理時.應在安裝前進行;3當需要輔以礦棉等填充材料時,填充材料應均勻、密實;4防火封堵材料在硬化過程中不應受到擾動;5當采用無機堵料防火灰泥進行封堵時,應在防火灰泥達到要求的硬化強度后拆模;6當采用防火板進行封堵時,宜對防火板的切割邊進行鈍化處理,避免損傷電纜等被貫穿物;7阻火圈或阻火帶應安裝牢固、不會脫落。在腐蝕性場所宜采用阻火帶:8當采用防火包或有機堵料如防火發泡磚進行封堵時,應將防火包或防火發泡磚平整地嵌入被貫穿物的空隙及環形間隙中,并宜交叉堆砌,9對煙氣較敏感的場所,防火封堵組件的兩面不應留有通透的縫隙。

  • 安裝工程中的防火封堵規范

    安裝工程有很多空洞要進行防火封堵!!!與大家分享下!

  • 關于規范在施工中的把握

    在施工過程發現一些施工做法,并沒有按規范去做,但質量也沒有出現問題,而且通常一般都是采用這種方法.你說了,他們還覺的你是錯的.問一下,怎么在施工過程中去 把握規范.

  • 大家對防火規范是如何理解的?

    防火規范中,超過五層或體積超過10000立方的教學樓等其他民用建筑要設室內消火栓。其中其他民用建筑包括具體是指哪些建筑?

  • 請教些關于防火規范的問題

    請教些關于防火規范的問題

    最近學校在教防火設計問題,有幾個問題實在想不明白想問問大家~~1、單層體育建筑高度是怎么計算的??因為大跨度么,各種結構不同的話,具體高度該怎么計算。2、還有一個設計問題,假設一公共建筑平面為長方形,平面1-4軸在三層有局部突出的羽毛球館采用大跨度結構,其局部高度>24M達到高層,但5-9軸三層總高度未超過24M,然后,1-4軸有地下室。請問:該地下室的防火應該視為高層地下室還是普通多層地下室。 是不是1-4軸平面全部視為高層,可以把5-9軸平面部分視為其裙房~~ (即紅色斜線部分為高層按高層防火設計,黃色斜線為其裙樓按多層防火規范設計)

  • 像這種橋架如何防火封堵?

    像這種橋架如何防火封堵?

    提問同上,應該如何封堵,謝謝!!!

  • 地鐵高架施工依據什么規范?

    本帖最后由 didi_liu 于 2013-2-22 10:30 編輯 城市地鐵施工依據哪個部門的規范呢,是鐵路規范,還是公路橋梁規范,還是城市高架????

  • 關于防火規范的兩個問題

    1.地上多層(非高層)相鄰防火分區,防火墻上開設的甲級防火門是否作為第二安全出口。2.多層公共建筑樓梯間是否出屋面?我找了半天沒找到規范依據,知道的朋友請找到規范依據,貼出來供大家學習交流。謝謝

  • 關于《防火規范2014》的疑問

    新版防火規范2014第8.5.3條規定應設置排煙設施的地方3 公共建筑內建筑面積大于100m2且經常有人停留的地上房間4 公共建筑內建筑面積大于300m2且可燃物較多的地上房間。第8.5.4條規定應設置排煙設施的地方地下或半地下建筑(室),地上建筑內的無窗房間,當總建筑面積大于200m2或一個房間建筑面積大于50m2,且經常有人停留或可燃物較多時,應設置排煙設施。那么問題來了:多層公共建筑地上一個80m2的會議室沒有2%可開啟外窗,要不要設排煙設施?多層公共建筑地上一個200m2的可燃物較多的庫房沒有2%可開啟外窗,要不要設排煙設施?這兩條規范難道不是明顯的矛盾了?尼瑪還是強條!!!!怎么破?怎么破?

點擊加載更多

防火封堵施工規范

防火封堵施工規范專題,為您提供防火封堵施工規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防火封堵施工規范 相關的專業交流討論,更多防火封堵施工規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

檢查井落底

方形雨水檢查井

主站蜘蛛池模板: 伊人精品网| 午夜视频入口| 色天网站| 亚洲成人午夜电影| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲激情第二页| 这里只有精品网| 91国内精品久久久久免费影院| 嫩草成人国产精品| 超级碰碰碰免费视频播放| 国产精品真实对白精彩久久 | 4虎网址| 成人毛片手机版免费看| 大杳蕉伊人狼人久久一本线| 大香焦久久| 国产精品乱码高清在线观看| 国产精品原创永久在线观看| 可以免费看毛片的网站| 人人艹在线| 一区二区三区在线视频播放| 三级黄.色| 国产日本在线视频| 欧美综合自拍亚洲综合百度| 亚洲精品美女久久久| www.中文字幕在线观看| 国产精品自线在线播放| 欧美成人在线免费观看| 羞羞视频app下载大全| 亚洲看| 黄网站在线播放| 污污网站观看| 99电影网电视剧免费观看| 国产真实乱对白mp4| 日韩中文字幕在线观看视频| 中国特黄一级片| 国产欧美日本在线观看| 日韩欧美国产高清| 好看的电影网站亚洲一区| 九九视频这里只有精品99| 亚洲精品在线看| 国产成人精品曰本亚洲|