在排水管道中排入大量雜物和基建工地水泥砂發生沉淀、淤積就會造成管道堵。社區雨水管道,管道點補管道檢查修復市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗溝渠,潛水管道清淤作業,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班組,要保證施工時.奉化化糞池清理哪里有污水管道清淤檢測城市箱涵管道清。中型高壓清洗車疏通,水力疏通,排水排污管道檢測,市政管道清淤,雨水管道檢測,高空排污管道清淤。中型高壓清洗車疏通,水力疏通,排水排污管道檢測,市政管道清淤,雨水管道檢測,高空排污管道清淤等。金堂縣趙鎮清理污水池口碑推薦雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高壓管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水轉運怎么疏通超高壓管道疏通清洗車輛,可以幫您清洗干凈管道內壁的污垢、油垢及一切雜物堵塞,使您的管道干凈如新、暢通無阻。 市政管道疏通清淤、機器人檢測、高壓清洗疏?。社區雨水管道,管道點補管道檢查修復市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗溝渠,潛水管道
本人在做污水管道設計時,(一般地勢比較平坦的地區)為了減少埋深,都是盡量使用規范規定的最大充滿度,只要滿足最小設計流速就認為可以了,這樣做就有可能造成支管匯入后的管道流速比匯入前的流速還低,或者出現管道流速時高時低的數據(理論計算結果),但曾經有位經驗豐富的工程師曾說,在市政污水管道設計中盡量保持管道流速不出現較大的波動。 所以覺得比較迷茫,請各位大師幫忙解惑!這里謝謝了!
室外雨污水管道已開始施工,選用的波紋管,如下疑問請同行、專家指點: 1、材料是否需要復試?這種管道有加鋼帶增強的,如何知道我們這個應選用哪種? 2、開挖后即開始安裝、回填土,請問管道下部是否需要處理,比如砂石墊層或砼墊層?施工驗收規范上是否有要求?? 3、如何連接?施工注意事項?
最近在做市政道路上的污水管道,有如下疑問:關于預留管道,預留管道的規格如何確定,還有預留管道留在什么位置比較合適?管道預留上之后是否需要考慮做井?
請問,遇到污水管網的清淤難點,和困難竟是什么有哪些? 如果可以更加詳細那就更好了,可以說一下管徑,埋深,遇到的清淤問題,現有設備解決不了的情況。
兩根DN1000污水管道過河,由于受現場條件的限制,可不可以合并成一根DN1500污水管過河后,再分成兩根DN1000污水管道。由于從來沒這么做過,不知道可不可以,會不會有問題?求大家幫幫忙
請問3000人的生活小區(按150L/天.人計算),總污水出口管道的坡度和管徑應該是多少?我計算出來200的管徑都富富有余!不太相信自己的計算結果~請指教~
生化污處理的碳鋼管道是不是需要防腐?小管徑的管道如何進行防腐?經焊接后不是破壞了防腐層嗎,那還有什么意義?有沒有相關的標準?
在我做的一個工程里,遇一處雨、污水管道交叉時標高幾乎相同,我在交叉處設了一口雨水井,污水管道直穿雨水井。不知道還有沒有更好的方法!
我們單位后面是一條河,河邊正在施工,是污水管道的施工,我留意了下,管道是400的混凝土管,6節(12米)設置一個檢查井,管節之間的接口,是用磚頭搭接的,管節的縫隙大約1公分,而且管道也沒基礎,就是原狀土上,埋深根本沒有0.6M(管道在河邊的人行道上,)這樣做也可以么?呵呵!
各位前輩,請教下污水管道有一段出現故障,搶修時污水怎么排放呢,是用泵從壞管前的檢查井抽到壞管后的檢查井嗎?還是需要臨時排到別的排水管道中呢?
污水管道系統的設計計算公式這里講的很詳細還有實例講解,有時間可以下載看看
最近一個項目管道埋深 超過了十米 而圖集02S515 最大覆土也就 6米 而圖集04516 混凝土基礎三級管 也就 9米 大家怎么處理檢查井和管材基礎的
做一個泵站泵站工程,遇到了點問題,想請做過這方面的前輩指點一下!急!一大型農場需要做循環農業項目,控制面積5000畝,灌溉面積4000多畝,每年養五萬頭豬,每年需要將豬糞用泵送到田間。想請問有經驗的前輩,這種泵的沿程損失怎么計算?管道布置怎么布置?是清、污各一套官網還是用一套管網?需要注意哪些方面的細節?
地下連續墻施工,成槽到5~6m時發現泥漿面突然下降,一直下降到導墻底部(導墻高度2M),查圖紙 是一管道污水的,管徑較大,經用麻袋進行堵漏發現堵不住,見下圖,液面始終在導墻下口高度,現在準備先回填,不知該如何處理,請專家告知,謝謝。
本人有一工程,道路兩側各有DN1000的污水主干管,現在需要過河,正常情況下我們會在道路兩側紅線外倒虹過河,但現在面臨的問題是,由于是主干管,本人考慮一用一備加閘控,但是由于當地土質為砂性土,同時河道兩側的建筑距離河道非常近,只有約3米。這樣就使得管道無法施工。業主也不愿意拆房子,所以求各位大神幫忙想想辦法,有沒有好的辦法讓污水管道過河? 忘了說了,這邊還需要做兩個DN1300的雨水排放口,也不知道怎么跟這兩根污水倒虹干管和平相處?
市政公路的污水管布設遇到橫穿的涵洞,是非常麻煩的問題,雨水管還好,就接入涵洞,市政雨水通過涵洞排出,但是污水是不能直接通過涵洞排出的,一般增加污水埋置深度從涵洞下穿,即是先增加污水坡度,后再降低坡度,這樣倒是可以,但是很長一段污水管都會受影響。不知道各位高手遇到這種情況一般如何處理。
污水管道水下砌墻具有取料方便,封堵效果較好的優點。污水管道砌墻施工前需要先檢查潛水設備的正常運行,供氣設備一般是電動、柴油空壓機。污水管道砌墻潛水員設備穿戴好通知其緩慢下水,待潛水員入水檢查管道口清理干凈和無誤后通知水面工作人員供料,磚塊用繩安全系好放入水底需要位置,水泥等材料需二個工作人員同時拌料,水泥和堵漏王按10的比例調配均勻,玻璃水按50的比例添加。專業潛水員進污水管進行探摸檢查,查勘管道內是否有淤泥,污水井里是否有垃圾或者淤泥,測量管道里的水流動向以及水流速度。如果管道靠海邊,管道出口是否連接海水,一旦連接,會出現于漲落潮的影響,井里水會根據潮起潮落現象,時高是低。通過以上勘察后,拿出一份具有說服力的施工方案。眾所周知,潛水施工的工程較為瑣碎,相對于路面施工來說,潛水施工的難度系數是非常的大,在潛水施工技術的這方面,對操作人員具有非常高的技術要求,因為施工的難度系數較為大,所以在技術這方面的必須必須要有所提升高。因此在潛水施工的過程中,操作人員對將要使用的設備也是有一定的要求的,不一樣的潛水公司其設備上也是有挺大的差別的。