各位大哥幫幫忙,小弟求室外熱力管道支架圖集(圖集號”01R414“或其他的支架圖集),急用!!萬分感謝!!!!!!!!!!!!!
管道室外架空敷設,包括電纜橋架\給水\冷凍水\冷凍水\壓縮空氣\蒸汽\采暖管道\等,DN50~DN200.設置支架時,哪些管道需要考慮水平推力?當跨越道路時,支架間距超過最大間距,如何處理?
9米高的室外管支架,間距為10米,上面的管道總重量為5噸,管支架采用300H型鋼,請問支架的土建基礎該怎么設計,面積多少,埋深多少?
05R417-1熱力管道支架托架圖集
感謝版主加分,再發兩個!
最近做了一個總體圖,室外管道很多,有十幾根(包括蒸汽管道,低溫鹽水管道等等),但是不知道怎么做管道支架.不知道有沒有人做過這樣的支架.可不可以個點意見.先謝了.
常見講壇上有這個圖集的電子版,一直也沒有細看。現在買了本紙版的。細看來,有許多不明,特來論壇里討教。如果您手頭有這本圖集,請翻到59頁:鋼筋混凝土柱側面預埋件式雙管托架圖。問題如下:1、這是個固定支架嗎?2、立面圖里hf三角和chf三角的標注是什么意思?3、支承角鋼上用于穿圓鋼管卡的孔是現場做的嗎?怎么做的?4、實際設計中,L1、L2、L3可以調整嗎?怎么調整?比如說,L3調大一點可以嗎?L3調小一些可以嗎?5、如果兩個管子,里面的那根是DN300的,外面的那根是DN200的,L3用調整嗎?可以調整嗎?6、我怎么算不對材料明細表中的單管重?以6m長DN250的不保溫管為例,按第6頁的總說明,其重量應該是:105.4*6=632.4,化整為640,可是該材料明細表給出的數據是840,相差200kg,這是為什么呢?注:我所用的圖集是2007年9月版,2010年3月第三次印刷的,應該是最新版。
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
室外綜合管道施工,拍了一些圖片,感覺有一些問題,所以拿出來與大家討論:1.這是鑄鐵管,管道接頭可以留在井里面嗎,這是承插式接頭。個人感覺接頭不應該留在井里面,不知是否正確,有無規范要求。2.管道閥門留在井里,需要砌筑閥門的底座作支撐或基礎嗎,個人感覺時間長了,閥門底部沒有底座容易在這下擾。不知道這個做法對不對。另外還有PVC管在里面,管道垂直之間無要求嗎,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。
圖紙簡介: 里面包含各種管道的安裝規格,常用的管道支、吊架按用途分為滑動支架、固定支架、導向補充說明:適用于室外公稱直徑在DN20~700之間,溫度≤350°C的蒸汽、熱水、凝結水、壓縮空氣管道的支座設計,加工及安裝。使用時,應根據滑動支座的熱位移量,進行選擇支架形式。 投稿網友: laomiemie
圖紙簡介: 本圖為污水處理的一般圖集,包括塑料檢查井構成示意圖,塑料檢查井起始檢查井連接,塑料檢查井坡度或角度調整連接(可變角接頭),塑料檢查井坡度或角度調整連接(彎頭),排水管與塑料檢查井連接詳圖,塑料檢查井防護井蓋選用安裝,塑料檢查井檢查井回填(一般、防凍),塑料檢查井基礎,硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管接口橡膠圈及膠黏劑等等,總共有28張圖。 投稿網友:
圖紙簡介: 1.常用的管道支、吊架按用途分為滑動支架、固定支架、導向支架幾吊架等。每種支、吊架對有多種結構形式。2.管道支架型式的選擇,主要應考慮:管道的強度、剛度;輸送介質的溫度、工作壓力;管材的線膨脹系數;管道運行后的受力狀態及管道安裝的實際位置狀況等。同時應考慮制作和安裝的成本。 本圖為史上最全的工藝管道支架標準圖集!CAD版!!上傳給大家,供大家下載參考使用!
有一段室外架空管道,走向大概是阿拉伯數字7的形狀。兩段管道的長度都是40米左右,我分別在兩段的中間位置設置了固定支架,利用管道的自然補償,不知道這樣合理么?但是我又在外面的居民區發現,現在好多的管道架空都不作固定支架,全是那種曲面槽滑動支坐,100米長的管道也看不見一個固定支架,不知道是為什么?請大家幫忙Ｒ不?0米的管道還用不用設置固定支架,讓管道隨便滑動是不是更好一點呢?很著急,因為施工馬上就開始了,謝謝大家了
不知道有沒有,先發了
圖紙簡介: 本圖是通信工程室外管道檢查井大樣圖圖集,圖紙包括適用于1-4孔管道磚砌小號直通型檢查井系列和適用于5-12孔管道磚砌小號直通型檢查井系列,兩種系列圖集。 投稿網友: kmlcp272520 上傳時間: 2014-07-
圖紙簡介: 這是某工藝管道支架多種結構形式標準圖集,包括:說明、曲面槽滑動支座 、丁字托滑動支座、水平管道固定支架支座、雙向限位導向支座,垂直管道雙拉桿接管吊板、直埋式內固定支座。補充說明:這是常用的管道支、吊架圖集,結構形式比較多。對初學者有參考價值。 投稿網友: yangshisan0413
室外管道支架圖集
室外管道支架圖集專題,為您提供室外管道支架圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外管道支架圖集 相關的專業交流討論,更多室外管道支架圖集相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題