建規4.5.2A :小區生活排水檢查井應優先采用塑料排水檢查井。實際這一條好像沒有很好執行吧?大家都來說說情況及為什么會這樣
BIM實用技巧:檢查井的設置規范 與排水管的管徑有關: 室外生活排水管道管徑小于等于150mm時,檢查井之間的距離不宜大于20m,管徑大于等于200mm時,檢查井之間的距離不宜大于30m。市政排水管道上的檢查井之間的距離不宜大于50m與道路的地理位置有關:拐角、匯流、跌落處都需要設置檢查井 后來得知為什么相隔2~3M設置一個檢查井;每一戶都會有一根主的排水管引水到檢查井口,以前的地下排水管道都是混凝土的,敲一下就可以開出一個洞,插進一條生活的排水管就能實現排污;現在換成了波紋塑料管道,不能隨意開洞,所
檢查井作為日常污水排污管道,現在無論是走在大街小巷上還是小區里,都可以看見檢查井的身影。以前所用的檢查井基本上為磚砌檢查井和混凝土檢查井兩種類型,這兩種類型的檢查井不僅安裝麻煩,且浪費資源,又不環保。 近年來,隨著檢查井技術的不斷進步,現在用的多為一次性注塑成型的塑料檢查井。這種塑料檢查井不僅安裝方便,且節能環保。更重的是進行井底維修保養時安全。目前市面上塑料檢查井主要有組合式塑料檢查井、跌水井、整體檢查井、收口式檢查井、方形三通塑料井、抗浮專用井以及塑料泥沉井幾種類型。w w w.cnfutebao.com/
DN600、d1000、d1200的雨水管交匯處,設置什么樣的檢查井?,F在主要存在以下問題:1.設置矩形三通的話,不滿足接入管角度的要求;2.設置圓形檢查井的話,沒有相關圖集的參考;(沒有DN800以上的圓形井)3.設置扇形檢查井的話,DN600的接入管過大,圖集上說明需要≤DN400的雨水管。目前出圖采用的是扇形井,備注里面寫的是參照06MS201-3/61。哪位大神能有更好的辦法?
想知道如何驗算檢查井的配筋,因為圖集上給的適用范圍是6M以下,我現在要做一個9M深的井,不知道圖集的配筋是否還能滿足要求,手算還是軟件計算??知道的大神請賜教,在線等。越詳細越好~
規范中規定了室外排水管線必須設置檢查井,當然前提是敷設于土下.至于于其他工況下的排水管線如何處理,則未見詳細說明.隨著國內水污染治理的推進,在工程設計中也越來越多的碰到比較棘手的問題,我最近就很有一些疑慮,拿出來和大家一起討論.最近手頭有許多截污工程,基本類似,就是現狀污水管均排入沿線河涌,導致內外河涌污染嚴重,已經成為臭氣熏天的臭水溝。而另一方面,由于眾所周知的緣故,污水廠往往大多閑置,遠達不到設計負荷。一年多來因為國內出現過幾次水危機,所以現在各地政府均在大力實施截污工程??墒浅鞘谢缫堰M行,已建成的城區缺失的規范建設,導致大多排水并無出路,且現狀建筑的拆遷費用,估計任何一個地方政府也難以承受,那么在現狀條件不允許拆遷沿途建筑物、且施工位置狹小的情況下,如何布置截污管道,是個必須考慮的問題。我手頭有兩個工程,采取了兩種設計思路,一個是對于可拆遷的,埋管時拆遷部分建筑,對于無管位的,將河涌完全改造成暗涵。這份施工圖已經出去了,至于我心里,是沒多少底的,畢竟在南方,將現狀河涌進行填埋,大抵不符合景觀因素。還有一個工程,因所處位置為保護區,現狀建筑無法拆遷,我的推薦方案是不破壞
建筑給排水規范4.4.8注2條:化糞池與其連接的第一個檢查井的污水管最小設計坡度取值:管徑150mm宜為0.010~0.012;管徑200mm宜為0.010。那“化糞池與其連接的第一個檢查井”這第一個檢查井是指進化糞池的化糞池上游的檢查井還是出化糞池的第一個檢查井呢?理由?請大家各抒己見啊~
關于塑料檢查井蓋的要求:去了很多工地,很多選擇了塑料檢查井但是井蓋已經破了,大部分我們也沒有明確指出井蓋的選型。圖集08SS523規定了這一條:6.4.3井筒直徑小于或等于315mm,且檢查井設置在綠化帶時,宜采用硬聚氯乙烯材質的井蓋;當室外環境最冷月平均氣溫低于一10℃時,應采用聚合物基復合材料的井蓋;設置在車行道時,應采用有防護蓋座的井蓋;在綠化帶需要設置大于等于450mm井筒時,可采用車行道上的井蓋,但不做混凝土基礎。
在做市政給水檢查井標注的時候只有x y坐標沒有井底井蓋高程需要的是這種帶井底 井蓋高程的 (在CAD平面圖上標注)
求一個電力檢查井的大樣圖,長和寬2米左右,查了好久的資料也沒找到。。可以發我QQ郵箱380551143@qq.com.萬分感激!!
情況是這樣的,18米路,兩側分別布雨污水干管兩條,雙側都要引一些橫穿管來讓兩側用戶接入,雨水干管的平均埋深大約是2.4米左右,DN600管徑,污水干管平均埋深1.6~2米左右,管徑DN400,所有污水雨水主井井深基本是2米左右了,還算正常,但是由于污水主管設計埋深比較淺,污水橫穿管只能從雨水干管的上面穿過,我已經讓相互之間的間距到20公分這個極限了,這樣的話污水支管的檢查井的地面標高和管內底標高最后減一下也才1米出頭,這樣井深也就太小了吧?怎么辦呢?PS污水雨水干管的位置和埋深是調不了了,問下各位前輩支管井的井深就1~1.4米會不會太淺。。怎么辦
請教個問題:1、為什么排水檢查井圖集(02s515)中規定,雨水管道檢查井最大覆土厚度(4m)比污水檢查井最大覆土厚度(6m)???2、當管頂覆土厚度大于圖集規定要求時,應該進行結構結算,不知道檢查井結構計算方法是怎樣的(是和水池計算模型一樣嗎),有什么計算算例或者軟件嗎?
《室外排水規范》4.4.10 規定檢查井與管渠接口處的處置措施。 在地基松軟或不均勻沉降地段,檢查井與管渠接口處常發生斷裂。處理辦法:做好檢查井與管渠的地基和基礎處理,防止兩者產生不均勻沉降;在檢查井與管渠接口處,采用柔性連接,消除地基不均勻沉降的影響。如何實現柔性連接?請教各位專家。謝謝
現在使用的地方很多,每個地方使用的尺寸規格也不一樣,不知檢查井蓋是否有統一的尺寸規格?每個行業又是否有它的尺寸規格標準?城市供水和排水的常用井蓋尺寸規格?電信行業的常用井蓋尺寸規格?電力行業的常用井蓋尺寸規格?燃氣行業的常用井蓋尺寸規格?廣電行業的常用井蓋尺寸規格?消防行業的常用井蓋尺寸規格?等等各個行業常用的井蓋尺寸標準。
我是一名新手正在學預算,我們單位要做排水系統的預算。整個圖紙上只有部分雨水檢查井有標高,有些沒有標高,那我怎么才能確定檢查井的井深?。空埜魑桓呤种更c小弟,不勝感激?。。?/p>
排水井的最大間距增大了,污水沒問題,排水干渠也沒問題,但道路排水真的要六十、八十的一個雨水井,雨水口該怎么布???規范也有說明雨水口連接管不大于25m啊!
塑料檢查井的出現也很好的提高社會資源的利用率,促進化學建材的推廣應用。其應用改善人居環境,對于提高低碳生活也有著非常重要的作用。所以該產品得到很多市場發展需求和追逐、值得推廣。
占地23000*25000平方住宅,一層車庫 所以污水排水都往車庫進車方向排 排水橫管在建筑內有20多米是不是要在建筑內做檢查井 有什么要求
最近在做一個小區的施工圖,該地區為濕陷性黃土地區,所以在污水出戶管時設了檢漏管溝,想問下大家污水出戶后若再有轉角或者和別的污水管通過三通匯合,那么轉彎處或匯合處是否需要設置檢查井?在線求諸位大俠幫忙…急~
對于排水管道來說,最重要的問題就是漏水問題。像以前使用的磚砌檢查井和混凝檢查井在實際的使用過程中都會存在漏水的問題。而作為檢查井一旦它的管道出現漏水,就會影響整個管道及檢查井的運作。因此,工程人員要經常性的下井進行維修。 塑料檢查井作為一次性注塑而成的新型節能環保檢查井,它是否也會存在漏水的的問題呢?其實,存有這樣的疑惑是正常的。主要是因為塑料檢查井的井身和井座分開的。分別用焊接和接頭連接兩種形式連接在一起的。有時用接頭連接也有可能會出現找不到合適接頭而出現漏水的情況的發生。但是,這樣的情況也是極少數的。如果的真的想要避免漏水,就采用焊接式方法;即先把管子裁掉一小段,焊到檢查井上,在用接口和管子對接,因為接頭和管子都是一樣的,這樣就能夠達到完美的結合,也就不會出現漏水了,這也是塑料檢查井的獨特之處。