不少專家、學者發表了醫療建筑的變壓器安裝容量及用電情況,筆者也采集了一些數據,分享各大家,供參考、交流之用。 表1 部分醫療建筑數據
1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?
眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇
一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上啊? 大家各抒己見。
一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙。謝謝。
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教
變壓器的事故狀態有哪些? 答:(1)內部聲響很大而不規則,有爆裂聲。 (2)風冷式變壓器上層油溫不斷上升至95℃。強迫油循環風冷變壓器冷卻器全停超過規定時間,且上層油溫已達85℃。 (3)儲油柜(油枕)或防爆管(泄壓器)嚴重噴油。 (4)冒煙或著火;或套管嚴重破損、放電。 (5)輕瓦斯頻繁動作且氣體可燃。 (6)嚴重漏油使油枕及瓦斯繼電器看不到油位,且油色變化過大,油內出現碳質。
三.直流電源的紋波與噪聲: 紋波:輸出 短程顯得與輸入頻率及開關頻率相同頻率的分量叫紋波,用峰峰值表示。 一般規定為輸出電壓的0.5%。 噪聲:輸出端呈現除紋波以外的分量叫噪聲,用峰峰指表示,一般規定為輸出電壓的1% 一般情況下,紋波與噪聲的總分量統稱噪聲或紋波。規定值小于輸出電壓的2% ,變壓器的使用: 通用變壓器(定制的除外)均為空載電壓,使用時要注意電壓調整率。 通用的變壓器允許超載6%使用。例如:220V/5W的變壓器允許在220V/5.3W的情況下使用。 如電網電壓波動較大經常超過240V則在選用變壓器的功率時要比實際使用功率要大一
設計里說“牽引整流機組由整流變壓器和整流器組成,兩臺整流變壓器二次側輸出電壓相位角相差15°,并聯運行構成等效24脈波直流電源。” 連接組別:Dy5/Dd0(順時針移相7.5°),Dy7/Dd2(逆時針移相7.5
本帖最后由 愛小雨 于 2015-7-2 18:26 編輯 請問1#變壓器室下面的那個房間里面的是什么?此變壓器是油浸,自冷,有載調壓變壓器
隔離變壓器的作用主要是:使一次側與二次側的電氣完全絕緣,也使該回路隔離。另外,利用其鐵芯的高頻損耗大的特點,從而抑制高頻雜波傳入控制回路。用隔離變壓器使二次對地懸浮,只能用在供電范圍較小、線路較短的場合。此時,系統的對地電容電流小得不足以對人身造成傷害。 隔離變壓器的作用主要起電氣隔離——一個是保護設備,還有一個很重要的作用就是保護人身安全!隔離危險電壓。復電隔離變壓器輸出輸入電容耦合小,對由于閃電,放電,電網切換,電機啟動和其它電網燥聲引起的干擾更具有抑制作用,是比較有效的電源噪聲抑制器.從這點看隔離變壓器更具有保護設備的作用。所謂保護人身安全,即對操作此設備的人的一個保護。因為隔離變壓器的電動勢是通過二次感應獲得,與一次側(與大地形成回路)不形成一個回路,因此不會造成觸電。 隔離變壓器可以改變電壓,比如將220V的交流電壓變
現在好多配電房都是設置在地下室的。前幾天遇到一項目2000Kva干式變壓器進配電室,變壓器基礎離地300mm,變壓器銘牌自重4.8T。請教一下如何安裝?人防工程。吊車吊裝下去。機械叉車進不去。買了個5T的地拖車。路邊不平,又不好拖。大家出出主意有什么好辦法,哪怕做個什么支架。難道非要用原始的鋼管鋪路推進去,三腳架倒鏈提上去嗎?
這是臺800KVA箱變,接了微機保護,一直是超溫跳閘,現在沒有接任何負荷,哪怕剛好把閘合上,結果最多一分鐘就跳,如果不接溫控器,不跳,以為溫控器壞了,但是把溫控器換了,接上還是跳,溫控器我們設定是150度跳閘,現在把超溫跳閘退了,不跳閘,接上負荷能使用,現在已經兩天了,還在正常使用中,請專家幫忙診斷一下,這究竟是什么問題,是不是微機保護換了?但是原來的廠家已經垮了,找不到同一品牌了,而且現在我們技術有限,怕改線奈不何
請問110kV/35kV戶外油變的安裝提資看那本圖集提資?請各位賜教!像低壓的變壓器都有現成的圖集,照著圖集提資就好了,高壓的有沒有圖集啊?如果沒有圖集如何做?