控制變壓器都是互耦繞制的嗎,也就是說都不是自耦變壓器(220V中間抽頭抽出24V?)嗎? 另外,我們公司澡堂用的是蒸汽加熱,靠人工控制閥門,現在我想把它改為熱電偶控制電磁閥(節約點蒸汽),電磁閥是24V AC,變壓器用的是控制變壓器(有2個選擇,一個是德力西的BK50,說明書上寫的是互耦繞制的;還有個是機床變壓器,繞法不清楚),我準備用BK50合適嗎? ▲▲還有,BK50這種控制變壓器有隔離作用嗎?▲▲ 我擔心會不會有人洗澡觸電,比如變壓器市電串入低壓側(安裝位置有點潮濕)? 現在是擔心的要死,也不知道還有其他危險沒有? 高手幫忙提點意見??!
在有接觸器 繼電器控制的回路中要選擇控制變壓器的大小,譬如只有一個接觸器和一個繼電器控制一臺電機運行(接觸器變壓器不會同時啟動),那么所選擇控制變壓器的容量為100VA還是20VA.具體在選擇控制變壓器的容量應遵循什么原則?接觸器線圈 吸合功率 70W 保持功率8W繼電器線圈 吸合功率 75W 保持功率13W
公司里有一臺2KVA-380/220的控制變壓器,基本沒有感性負載,其輸入實際電流為4A左右,輸出為7A左右.一次側安裝了5A的NFB,二次安裝了10A的NFB,但還是燒了絕緣,一次側NFB也跳了.現在就是找不到原因,不知道容量是不是太小了,想請教一下高手.還想請教一下該如何選.
控制變壓器容量如何選擇負載接的是指示燈,AD11-22/380V 選用的是BK250-1000/380請問250是容量,如何選取的?
請問:控制變壓器容量如何計算220V/36Vhttp://co.163.com/if_37623830_3.htm
請各位大蝦幫幫忙,選擇控制變壓器該考慮那些東西,怎么選擇容量才合適,我的控制電路是帶7個交流接觸器和幾個限位開關,需要選多大容量的控制變壓器。該怎么考慮,怎樣選用的呢?
一般380V/36V 150VA的變壓器可以帶一個總接觸器[80A],五個起升用接觸器[60A],四個大車小車的接觸器[18A],我們發現有時候,變壓器容量還不夠,大接觸器吸不下去,請教這個變壓器怎么選型?。浚?/p>
我看到小控制變壓器 比如380/220的 一次側有三根線分別標有 地線 0伏 380伏可是我用萬用表去測那個地線對鐵芯的電阻卻發現測不到不知道里面的地線是接到哪里去了????
請問 如何選擇水下燈的控制變壓器有24盞24V-150W的燈(水下燈),大概離電箱不到100米,請問用多少個多大的控制變壓器,電線選多大?如果換成24盞LED燈怎么樣?
電壓互感器10/0.1KV,二次部分用BK型控制變壓器將100V變成220V,那么,實際容量是電壓互感器二次側容量還是BK變壓器的容量呢?
請問 如何選擇水下燈的控制變壓器有24盞24V-150W的水下燈,大概離電箱不到100米,請問用多少個多大的控制變壓器,電線選多大?如果換成24盞LED燈怎么樣?
我看了許多關于這個的問題,但還是糊涂,請高手賜教,謝謝。一、控制變壓器二次側一點接地是防止一次側高壓竄入二次側造成危害,那不接地就形成了“浮地”,不管哪種用法,我都在輸入、輸出端安裝斷路器,是不是就安全了?二、隔離變壓器可以防止一次側高壓竄入二次側造成危害,那不管是用隔離變壓器或是用控制變壓器,假如二次側輸出某點碰殼或接地,是不是都會形成短路電流?三、1、根據供電TN系統的原理(TN-C,TN-S,TN-C-S),假若一種情況是,電源進線只有三相,但在設備處有接地樁子,那設備處控制變壓器的N點即0和接地點即PE,與其它內部元件比如電磁閥(單相)的N和PE,怎么連接?2、假若一種情況是,電源進線三相四線,即三根火線一根N線,可不可以將進線N與控制變壓器N相連,有人說“應該不可以”,什么是應該?如果不可以,那進線N要怎么用,怎么接?那可不可以從進線N分出兩根一根作N,一根作PE并在設備處接地,改成TN-C-S來用?3、假若一種情況是,電源進線三相五線,即三根火線一根N線一跟PE線,那這N線和PE線又要怎么用,怎么接?四、如果控制變
有以下疑問:1:這款變壓器是交流電的轉換吧,沒涉及直流。2:我要將220V交流電轉換為安全電壓36V,L+N兩根線接在0和1接線端子上,不分線序(交流電不分),之后想要36V輸出的話,只要將出線接在11和15的接線端子上即可。就這么簡單嗎?3:36V電壓輸出接負載(照明燈),是否必須用36V的照明燈4:36V輸出能帶多少照明燈看變壓器的社么參數,變壓器是BV
一臺380V/220V,50KVA的控制變壓器,一次側的斷路器選擇問題1、是否需要考慮變壓器的合閘涌流。2、是否需要按高壓系統通常做的,躲過低壓側短路時,流過一次側的最大短路電流,來做速斷。請大家根據自己的經驗,發表意見。
1變壓器常見故障 配變在送電和運行中,常見的故障和異?,F(xiàn)象有: (1)變壓器在經過停運后送電或試送電時,往往發現電壓不正常,如兩相高一相低或指示為零;有的新投運變壓器三相電壓都很高,使部分用電設備因電壓過高而燒毀; (2)高壓保險絲熔斷送不上電; (3)雷雨過后變壓器送不上電;
我現在有個柜子控制電壓要220v和36v,輸入變壓器的電壓有380v和660v,這兩個電壓怎么切換,要選用什么型號的控制變壓器?請幫我解決一下?。?!先謝過了。
一個車間正常供電為3相五線制(TN-S系統),因生產需要使用3相線電壓為220V電源,我們選用1臺3相380V+N,變成3相220V+N的變壓器。因該變壓器低壓側的N線要求與整個車間的PE線阻值不超過25歐,我們是否可以將該變壓器的高低壓側的中性線同時接到該變壓器高壓側的中性線上去? 謝謝!
我們現在做的一個國外項目,使用的是IT系統(不引出中性線),在配電控制回路中,使用的控制變壓器(250VA、160VA等)從母排取電(取的是線電壓,480V或者600V)變成220V。請問控制變壓器二次側的0端需要接地嗎?(變壓器的二次側兩個抽頭為0和220)。請各位前輩給分析下!
單相控制變壓器,如220V/20V,鐵芯接地是和變壓器外殼接地一起嗎?一次側電源線需要PE線嗎?我們通常二次側是不接地的,但是一次側不確定。如果沒有PE線纜,那么鐵芯的地是接在哪里呢?