規范規定的數值最小是30米,大的管徑就更大,甚至100多米,但我們在實際設計時根本沒做這么大間距,一般從來不超過50米,據說是一般的中小城市沒有那么好的清通設備,只能采用人工清通……不知各位同行在設計市政污水管網的時候檢查井間距是如何設計的?
檢查井作為日常污水排污管道,現在無論是走在大街小巷上還是小區里,都可以看見檢查井的身影。以前所用的檢查井基本上為磚砌檢查井和混凝土檢查井兩種類型,這兩種類型的檢查井不僅安裝麻煩,且浪費資源,又不環保。 近年來,隨著檢查井技術的不斷進步,現在用的多為一次性注塑成型的塑料檢查井。這種塑料檢查井不僅安裝方便,且節能環保。更重的是進行井底維修保養時安全。目前市面上塑料檢查井主要有組合式塑料檢查井、跌水井、整體檢查井、收口式檢查井、方形三通塑料井、抗浮專用井以及塑料泥沉井幾種類型。w w w.cnfutebao.com/
DN600、d1000、d1200的雨水管交匯處,設置什么樣的檢查井。現在主要存在以下問題:1.設置矩形三通的話,不滿足接入管角度的要求;2.設置圓形檢查井的話,沒有相關圖集的參考;(沒有DN800以上的圓形井)3.設置扇形檢查井的話,DN600的接入管過大,圖集上說明需要≤DN400的雨水管。目前出圖采用的是扇形井,備注里面寫的是參照06MS201-3/61。哪位大神能有更好的辦法?
想知道如何驗算檢查井的配筋,因為圖集上給的適用范圍是6M以下,我現在要做一個9M深的井,不知道圖集的配筋是否還能滿足要求,手算還是軟件計算??知道的大神請賜教,在線等。越詳細越好~
本人最近在做一個工程,施工圖都畫完了,初步的和甲方及專家交換意見,有一條建議:“檢查井的間距是否適當調整,以符合排水管道的模數,避免或減少鋸管。”我設計時,考慮到縱斷面的畫圖方便,也為了和道路的樁號統一,故檢查井一般設置在如:KO+150,KO+175,KO+190,KO+220等等。但專家建議說,檢查井宜改為奇數!本人就覺得奇怪了,一般排水管的長度一般是2米的,1米的,該為奇數就能符合管道模數減少鋸管了嗎?我們知道,接口的間距大小不一,以及檢查井的井徑的大小不一,要想完全采用一個模數的管道而避免鋸管,那是根本不現實的。大家有什么好的看法,歡迎拿來分享,謝謝!
大家污水排出管接同一個檢查井,排出管最大間距取多少?就是說,排出管間距多大就不能合用一個檢查井而是需分設兩個檢查井呢?查圖集、措施、手冊只有排出管最小間距。
向全國各地(特別是廣東地區)的同行了解下,常規路坡下,你們做道路排水時雨水檢查井間距是如何控制的?是按雨水口間距40米對應布置檢查井?還是采用雨水口串聯,以60米或者更大間距(參照排水規范的最大檢查井間距)布置雨水井?回帖請注明地區,雨水井間距。如:佛山,40米。多謝賜教!
我是一名新手正在學預算,我們單位要做排水系統的預算。整個圖紙上只有部分雨水檢查井有標高,有些沒有標高,那我怎么才能確定檢查井的井深啊?請各位高手指點小弟,不勝感激!!!
現在使用的地方很多,每個地方使用的尺寸規格也不一樣,不知檢查井蓋是否有統一的尺寸規格?每個行業又是否有它的尺寸規格標準?城市供水和排水的常用井蓋尺寸規格?電信行業的常用井蓋尺寸規格?電力行業的常用井蓋尺寸規格?燃氣行業的常用井蓋尺寸規格?廣電行業的常用井蓋尺寸規格?消防行業的常用井蓋尺寸規格?等等各個行業常用的井蓋尺寸標準。
關于塑料檢查井蓋的要求:去了很多工地,很多選擇了塑料檢查井但是井蓋已經破了,大部分我們也沒有明確指出井蓋的選型。圖集08SS523規定了這一條:6.4.3井筒直徑小于或等于315mm,且檢查井設置在綠化帶時,宜采用硬聚氯乙烯材質的井蓋;當室外環境最冷月平均氣溫低于一10℃時,應采用聚合物基復合材料的井蓋;設置在車行道時,應采用有防護蓋座的井蓋;在綠化帶需要設置大于等于450mm井筒時,可采用車行道上的井蓋,但不做混凝土基礎。
求一個電力檢查井的大樣圖,長和寬2米左右,查了好久的資料也沒找到。。可以發我QQ郵箱380551143@qq.com.萬分感激!!
在做市政給水檢查井標注的時候只有x y坐標沒有井底井蓋高程需要的是這種帶井底 井蓋高程的 (在CAD平面圖上標注)
《室外排水規范》4.4.10 規定檢查井與管渠接口處的處置措施。 在地基松軟或不均勻沉降地段,檢查井與管渠接口處常發生斷裂。處理辦法:做好檢查井與管渠的地基和基礎處理,防止兩者產生不均勻沉降;在檢查井與管渠接口處,采用柔性連接,消除地基不均勻沉降的影響。如何實現柔性連接?請教各位專家。謝謝
情況是這樣的,18米路,兩側分別布雨污水干管兩條,雙側都要引一些橫穿管來讓兩側用戶接入,雨水干管的平均埋深大約是2.4米左右,DN600管徑,污水干管平均埋深1.6~2米左右,管徑DN400,所有污水雨水主井井深基本是2米左右了,還算正常,但是由于污水主管設計埋深比較淺,污水橫穿管只能從雨水干管的上面穿過,我已經讓相互之間的間距到20公分這個極限了,這樣的話污水支管的檢查井的地面標高和管內底標高最后減一下也才1米出頭,這樣井深也就太小了吧?怎么辦呢?PS污水雨水干管的位置和埋深是調不了了,問下各位前輩支管井的井深就1~1.4米會不會太淺。。怎么辦
請教個問題:1、為什么排水檢查井圖集(02s515)中規定,雨水管道檢查井最大覆土厚度(4m)比污水檢查井最大覆土厚度(6m)小?2、當管頂覆土厚度大于圖集規定要求時,應該進行結構結算,不知道檢查井結構計算方法是怎樣的(是和水池計算模型一樣嗎),有什么計算算例或者軟件嗎?
請問:室外排水采用UPVC加筋管,對于設置檢查井,其間距是否有另外的規定,還是按照規范上的規定; 現在室外排水所采用的管材是否還可以使用混凝土管,較前者哪種比較省; 若采用混凝土管,管基是做120度混凝土基礎,還是其它類型的基礎。 懇請各位設計高手提供寶貴經驗,謝謝
排水出戶管一般是與墻體垂直出戶的,有時候兩個出戶管離的非常近,一墻之隔,這個時候,能否將出戶管轉個角度,建筑物周圍幾個較近檢查井合并。再問一下同行,如果合并的話,一般出戶管多少間距時,宜將兩檢查井合并?還有就是建筑物周圍做方井好,還是圓井好?
排水井的最大間距增大了,污水沒問題,排水干渠也沒問題,但道路排水真的要六十、八十的一個雨水井,雨水口該怎么布啊?規范也有說明雨水口連接管不大于25m啊!
頂管頂進距離過大,需要設置中間檢查井,但如何設計施工中間檢查井?別人給我一點資料如下說法:施工時應按平面圖所示,在中間檢查井井位處頂管管節預先采用鋼板360度包裹頂進。待頂管結束后,再在頂管中間檢查井處采用鋼套筒垂直自上向下頂進,并與頂管外包鋼板焊接。對于如此的施工方法并不是太了解,不知是不是這樣做?另外,還有其它的方法嗎?因為該處地下水位非常高(離地面1~2米),如果采用常規開槽磚砌檢查井應該不行吧,將來防水都防不了……