建筑防火規范7.5條,強調防火卷簾上和建筑物的間隙必須用防火封堵材料進行封堵。請問,實際施工時候,這個防火材料是如何定義的?有沒有具體的技術性指標可供參考。小弟也研究了《防火封堵材料》的規范,好像也只是介紹了一些參數和概念,沒有具體要求。那大家在施工時候,采用何種防火封堵材料?有沒有相關經驗或者具體材料可以提供?目前我們采用 鈣鎂板 (現場的施工人員叫“艾特板”) 不知是否可以?
防火堵料是專門用于封堵建筑物中各種貫穿物,如電纜、風管、油管、氣管等穿過墻壁、樓
防火封堵,就是用防火封堵材料 在電纜穿線孔洞和電器孔洞做隔斷,它的作用是防止由于電纜自身發熱自燃或外界明火使火災蔓延,達到保護人員和設備安全的目的。未雨綢繆,防患于未然”這句話,中國人是很熟悉的。但也很多人卻對此并不是那么重視。很多時候時候“好了傷疤忘了疼”。 1.在電力行業中,進行防火封堵的話,那么,可以有哪幾種做法? 在電力行業進行防火封堵的話,那么,其的具體做法,主要是有兩種,一是為是使用傳統的防火材料進行封堵,比如有機無機堵料,以及防火涂料等這些。其二,則是使用一些新的防火材料進行封堵。 2.橋架上的防火封堵,其在具體操作上,是否有一些具體要求? 橋架上的防火封堵,其在具體操作上,是有
所有的樓面變形縫都需要設阻火帶?要采用防火材料封堵? 你覺得呢? 據說這個是強條(高規 3.0.2)例如:1、如果是有維護結構的部分,變形縫處考慮防火材料封堵應該是正常的。2、如果是在敞開式的外走廊,防煙比較好 ,那變形縫還需要防火材料封堵?一般變形縫是索引中南標、其他地區標準、國標做法,但是圖集是也沒表示需要防火封堵。審圖者應該是不服圖集做法吧。
提問同上,應該如何封堵,謝謝!!!
鋁合金風口可以在280度 不燃30分鐘嗎
裝修材料按其使用部位和功能,可劃分為頂棚裝修材料、墻面裝修材料、地面裝修材料、隔斷裝修材料、固定家具、裝飾織物、其他裝飾材料七類。 ( 注:裝飾織物系指窗簾、帷幕、床罩、家具包布等 )
防火封堵標準--江蘇地標
南陽臺東西長5米,南北寬1.6米,北與客廳相連,其余三面從地到頂均空。西向隔樓梯間與對戶的東邊相鄰影響私密,加上夏季西曬比較嚴重需要遮光隔熱,打算將西邊全部封堵,再裝設一個大柜子,用于放置工具等雜物。但不知用什么材料比較合適。請各位指點。1、用水泥磚砌墻。缺點是比較重,擔心陽臺承載不起,而且外墻無法進行裝飾施工。2、用鋁合金玻璃。缺點是成本比較高,而且基本不隔熱防曬,柜子背面幾年就會曬裂。3、塑木板。優點很多。缺點是本地見不到,工人也沒有用過,不知道能不能用。4、桑拿板。比塑木板好看,不知道能不能經受長期日曬雨淋。
設計的防火封堵組件應考慮被貫穿物、貫穿物及其支撐體、防火封堵材料及其支撐體以及填充材料能夠協調工作,并應適應建筑日常使用的環境條件,如建筑的振動、熱應力、荷載等作用;應滿足火災時的使用需要,如火災中的熱應力不均勻變化和熱風壓作用,能保持其穩定性、不發生脫落、位移和開裂等情況。這主要取決于所選用的防火封堵材料能適應日常環境的特性、在火災中的表現及施工安裝的質量。重要公共建筑和人員密集場所,因其建筑規模大、空間大、人員密集,火災時的煙和毒氣對人員容易造成傷害。電信建筑及精密電子工業建筑中的電子設備一旦被煙熏,往往造成重大經濟損失。所以,這些建筑中煙氣對人員或設備的影響需仔細考慮,這些建筑或場所的防火封堵除應具有阻火性能外,同時還應具有快速阻止煙氣傳播的功能。防火包不適用于對阻煙要求較高的場所。有關重要公共建筑的定義,見國家標準《建筑設計防火規范》GBJ 16-87。
根據不同縫隙寬度和縫隙相鄰構件有無相對位移等,給出了可應用的建筑縫隙防火封堵材料。由于不同產品在封堵方法上不可避免存在差異,并且現有試驗數據有時很難作出比較,所以對一特定的建筑縫隙,在符合本節基本要求的同時,還應尋求產品制造商的建議,符合產品的技術要求。 建筑縫隙相鄰構件有相對位移,或雖無相對位移但縫寬大于規定的尺寸時,應采用合適的具有伸縮能力的防火堵料進行封堵;無相對位移且縫寬不大于規定尺寸時,可采用合適的有或無伸縮能力的防火封堵材料進行封堵,并且可根據具體需要采用防火的填充材料、覆蓋材料或支撐材料。具有伸縮能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填縫膠等;無伸縮能力的防火封堵材料,有防火密封膠或礦棉板等。支撐材料有鍍鋅鋼托板、鋼絲網或其他具有一定強度的不燃板材等。覆蓋材料有具有一定強度的不燃板材等。對相鄰構件有相對位移或縫寬較大的建筑縫隙,在選擇具有伸縮能力的防火封堵材料時應注意,不同材料的伸縮運動能力各有不同。對伸縮量較大的建筑縫隙,應選擇具有較大伸縮運動能力的防火封堵材料,如防火膠泥等。
本帖最后由 駿本科技 于 2014-6-16 16:24 編輯 一、產品特點: 有機防火堵料形態似泥狀口語叫“防火泥”也稱為柔性或塑性防火堵料是我公司在常規有機防火堵料基礎上又經科學的配方開發出的新一代電纜防火堵料。其主要特點是具有常期的可塑性、柔韌性,長久不固化,耐火極限高,耐油,耐水,耐熱,耐寒,耐腐蝕,耐老化。與金屬、橡膠、塑料、油漆、木材、陶瓷等有良好的粘合性,施工維修時比較方便能防鼠咬,有良好的阻火堵煙性能,可以任意地進行封堵,并具有可拆性、重復施工性等特點。可與WFD型無機防火堵料、PFB型系列阻火包、WNB型無機電纜耐火隔板配合使用。經國家公安部防火建筑材料質量監督檢驗中心按GA161-1997標準檢驗,其防火性能達到并超過國家一級耐火標準。 二、應用范圍: 有機防火堵料,廣泛應用于電廠、冶煉業,工礦企業、地鐵、醫院、高層建筑、通迅、船舶、核電站等重要場所的各種發電設備系統中,及通風氣管、油管、防火墻板和門窗的密封材料,有顯著的阻止火勢和煙氣蔓延的功能。用于電線、電纜通迅光纜的
哪位大俠告訴我一下,關于配電室的以下材料怎么提,具體用在哪里?1.快干氨基涂料2.有機堵料3.無機堵料4.防火隔板5.阻火包十萬火急!!!!!請仔細的講解一下,滿意答案有獎勵哦!!!!感謝感謝~~~
目前我國火災事故那是發生的相當頻繁,并且損失也比較嚴重。因此,把好建筑安全關已經勢在必行,后期的工程驗收也將越來越規范,關于的施工驗收中的材料送檢驗收,我們也有必要了解一下。 [url=]防火涂料施工驗收第一步,材料進場檢驗及現場材料監理見證送檢:由技術主管監理工程師在施工現場對防火涂料產品進行抽檢取樣(1.5KG左右),并上封條,由見證單位(監理公司)委派見證員保管材料隨施工單位(防火涂料公司或相關工程公司也就是自己)送往具備防火涂料檢測資質的檢測站或科研所進行檢測,所檢測項目為粘結強度、抗壓強度、膨脹倍數、耐水性等,不同類型的[url=]防火涂料[/url]檢驗項目不同。常規檢測主要針對黏結強度和相溶性(即與底漆會否發生化學反應)如做相溶性測試要自帶現場底漆或面漆1KG實驗樣品, 如此以來第一步流程就完畢了!
關于保溫材料的耐火等級問題,之前普通通風空調管道的保溫一直用B1級難燃的橡塑海綿(華美產),后來聽說新的規范取消了B級中關于B1、B2、B3級的劃分,統稱為B級。新規范名為 《建筑材料燃燒分級》GB8624-2011。之前就相信了,也沒有仔細去查找相關規范。今天遇到同一問題,百度了下,發現《建筑材料燃燒分級》GB8624-2011是報審稿……那么現在應該還是沿用GB8624-2006中,還是把B級劃分三個檔次了?
泡沫玻璃是一種以玻璃為主要原料,摻入適量發泡劑,通過高溫遂道窯爐加熱焙燒和退火冷卻加工處理后制得,具有均勻的獨立密閉氣隙結構的新型無機絕熱材料。由于它完全保留了無機玻璃的化學穩定性,具有容重低、導熱系數小、不透濕、不吸水、不燃燒、不霉變、不受鼠嚙、機械強度高卻又易加工,能耐除氟化氫以外所有的化學侵蝕。 泡沫玻璃不但本身無毒,化學性能穩定,以及能在超低溫到高溫的廣泛溫度范圍內不會變質的良好隔熱性能,而且本身又起到防潮、防火、防腐的作用。它在低溫深冷、地下、露天、易燃、易潮以及化學侵蝕等苛刻環境下使用時,不但安全可靠,而且經久耐用,被譽為“不需更換的永久隔熱材料”。 泡沫玻璃主要應用: 1、石油化工:反應設備、化工管道、輸油管道、液化天然氣輸送管道、貯槽基礎、液化石油氣輸送管道。2、建 筑:冷庫、造船、屋頂保溫、內外層墻體保溫、停車場、地屏、環保煙囪內襯絕熱。 3、地下工程:地鐵、地下庫房、隧道。 4、其它行業:國防軍工、磨腳石、鐵板燒清洗磚、空氣分離設備低溫管道、低溫液體貯槽、基礎絕熱。
根據《建筑設計防火規范GB50016-2006》中,7.2.10 建筑內的電纜井、管道井應在每層樓板處采用不低于樓板耐火極限的不燃燒體或防火封堵材料封堵。又根據《電纜防火阻燃設計與施工06D105》中,設置防火封堵的部位:5.1.2 電纜豎井每隔2—3層設置。有能搞清楚的嗎,求指教。到底怎么設置防火封堵,是每層做還是隔2—3層座。
保溫材料防火等級A級是無燃點具有保溫效果的材料,拒燃材料。巖棉板此類保溫材料廣泛用作熱管道、熱設備及其他工業管道設備和工業建筑上的保溫絕熱材料及工業與民用建筑圍護結構的保溫、隔熱、吸聲材料。 保溫材料防火等級B1級是難燃保溫材料,在酚醛板是根據該材料的耐火極限確定的,另外,不同部位的材料劃分也有區別!燃燒性能:巖棉板價格是指材料和(或)制品遇火燃燒時所發生的一切物理和(或)化學變化,也就是對火反應特性。 保溫材料防火等級B2級是可燃保溫材料也稱為阻燃材料,多為有機保溫材料,添加適量的阻燃劑。這種保溫材料在燃燒過程中會釋放大量有害氣體。 保溫材料防火等級B3級是易燃保溫材料,外墻巖棉板這種多見為聚苯泡沫為主材料的保溫材料,由于這種材料極易燃燒,在2004年就已經被淘汰了。
各位前輩,本屌現在做一個排煙系統,是建筑風道里面裝鐵皮風管,現在監理提出風管穿樓層處,每層需設防火封堵,施工單位也同意這樣做了,但是我找不到相應規范來應證這條,請明示。是否需要防火封堵,如要則說明是什么規范 。謝謝
單根電纜或電纜束貫穿孔口的防火封堵應符合下列規定: 1當貫穿孔口直徑不大于150 mm時,應采用無機堵料防火灰泥、有機堵料如防火泥、防火密封膠、防火包或防火塞等封堵; 2當貫穿孔口直徑大于150mm時,應采用無機堵料防火灰泥,或有機堵料如防火發泡磚、礦棉板或防火板并輔以有機堵料如膨脹型防火密封膠或防火泥等封堵; 3當電纜束貫穿輕質防火分隔墻體時,其貫穿孔口不宜采用無機堵料防火灰泥封堵。母線(槽)貫穿孔口的防火封堵應符合下列規定: 1當貫穿混凝土樓板或混凝土,砌塊墻體時,應采用防火板、礦棉板、無機堵料防火灰泥或有機堵料如防火密封膠等封堵;2當貫穿輕質防火分隔墻體時,應采用防火板或礦棉板等封堵。