在最近的工程中本人采用了水泥攪拌樁對軟土的地基處理,現就新規范和舊規范之間的不同之處做個小結,希望能在今后的工程中幫助到各位,盡快熟悉新規范,還望各位多多補充、完善。(一) 一般規定的對比1. 采用水泥攪拌樁處理軟基的這種方法更名了。新規范名曰“水泥土攪拌法”,舊規范是“深層攪拌法”2. 對采用水泥土攪拌法的土質要求進行了細化說明新規范要求“地基土的天然含水量小于30%,大于70%或地下水的PH值小于4時不宜采用”,舊規范是要求通過試驗確定其適用性。3. 對水泥土攪拌法的使用范圍進行了概括新規范“可作為豎向承載的復合地基;基坑工程圍護擋墻、被動區加固、防滲帷幕;大體積水泥穩定土等”,舊規范沒作詳細的說明,但在實際工程中利用水泥攪拌樁做防滲帷幕等工程比比皆是。 (二) 設計部分的對比1. 水泥的摻入量提高了新規范要求是“除塊狀加固時可用被加固濕土質量的7%~12%外,其余宜為12%~20%”舊規范則是“7%~15%”2. 對攪拌樁復合地基承
各位前輩麻煩幫幫忙教我下。我今年剛畢業,學的還不是監理專業?,F在總監代表讓我去90CM深層水泥攪拌樁做現場監理。我規范看了半天還是有很多不明白的地方,領導的技術交底也就讀了下設計說明?,F在我心里慌啊。還有個問題就是我們明天就試樁了,試樁好之后就可以直接開工了嗎?要不要等到取芯后在開工。還有樁機工人的證件是否要檢查啊拜托告訴我詳細點
《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》 對混凝土灌注樁試塊數量有強制性規定, 但對水泥土攪拌樁現場試塊未作要求。 應該怎么取樣檢測?
某項目基礎形式采用高壓水泥旋噴樁, 合同清單項目中只有高壓水泥旋噴樁清單子目,空樁部分無單獨清單子目。 在結算時,雙方對高壓水泥旋噴樁子目的計價發生爭議。
請問各問前輩在水泥攪拌樁中加入砂礫墊層和土工格柵的夾層,其夾層怎么施工?。。科浯篌w設計圖如下:(該形式出現在青銀高速公路一段中)
地基處理規范中的攪拌樁章節 似乎只提到 軟弱下臥層 在攪拌樁以下的情況沒有 提到 攪拌樁穿越軟弱下臥層 以硬層土為持力層(樁端土)的情況那么 針對攪拌樁穿越軟弱夾層的情況 可以發現 增長樁長已經沒有意義(雖然能提高單樁承載力)而合理的做法是增大面積置換率因為對于軟弱夾層來說 樁長再怎么變化 也無法提高該軟弱夾層的復合后的承載力(該軟弱夾層在中間層)上面的說法正確嗎?再有一個問題:就是 B的取值問題(0.1-0.4)或者(0.5-0.9)該B值的取值大小 規范是根據所謂 樁“端”土 和樁“周”土的特征值大小對比來取舍的。那么 如果驗算 中間某軟弱夾層的承載力 這時候 就應該把該夾層當成樁“端”土了吧? 這樣通常可以取比較大的B值[ 本帖最后由 sxdgs 于 2010-4-20 16:45 編輯 ]
一個承臺下有12個樁,分4排列。其中第一排中間的一根下面有大巖石,無法成樁。問能否在其兩邊分別補上兩根樁,來達到設計效果。。
在已經算完單樁豎向承載力之后,怎么確定樁數?跟那個面積置換率有什么聯系?
不知道這里有沒有人已經有的哦
深層攪拌法施工工藝及質量驗收標準 QB/BY10301-2003[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-13 09:22 編輯 ]
我設計時遇到軟弱地基需要進行處理,選了水泥攪拌樁,但是因為我以前一直沒有遇到過這樣的問題,結構規范上面也沒有處理這樣地基的詳細說明做法,特在這里向各位大哥大姐求援。基礎形式為柱下雙向條基,水泥樁是沿基礎下面開挖還是在建筑占地范圍內都要做?怎么確定樁的根數?要是誰能傳一個這樣的圖紙給我就十分感謝了,更期待大哥大姐們的講解。我的QQ 190394200,等待大哥大姐們救命?。。?/p>
一個小程序,計算水泥攪拌樁處理軟基。
水泥攪拌樁施工組織設計,一起分享!
三軸攪拌樁的水泥用量怎么算了 三軸攪拌樁設計樁徑850mm,樁心距單排600mm,單樁水泥參入量160Kg/m,水泥置換率18%,水泥水灰比控制在0.5~0.6左右
一般的基礎公司做這個都會偷水泥,而作為我們總包該怎么控制水泥用量,除了進出場總量控制外該怎么控制好每臺樁機的水泥用量?一般我們都要求在基坑下面能夠盡量不少水泥,但是我們不可能派人看著每臺機子,要怎么控制水泥用量才好呢?大家都是怎么做的?
關于水泥攪拌樁的設計土重18.5KN/M3和定額的1800KG/M3如何換算。 網上查得,1公斤是質量單位,而KN是重量單位。他們之間有公式G=mg相聯系。1公斤=1Kg,g=9.8N/Kg.所以1KN=1000/9.8=102.04kg=102.04公斤。 那么,上面的18.5換算成定額相同單位,就是18.5*102.04=1887.74KG/M3 如截圖,用量為加固土重的15%,那么水泥用量為1887.74*0.15=283.16kg定額用量為1800*0.13=234kg 所以針對定額每增加1%用量,我的理解為:(283.16-234)/1800=2.73%,套用定額,即增加了3個1%。 請各位網友,幫助給我確認一下,是否可以這樣計算?
水泥攪拌樁使用32.5級水泥,水泥摻量為15%,那么28d齡期能達到多大的強度呢?能否達到1.3MPa呢?[ 本帖最后由 kinging007 于 2012-12-4 12:34 編輯 ]
設計圖紙給出水泥摻量35%施工技術參數水灰比1:1出漿量80-120L╱min提升速度12-25/min樁徑0.8m,雙重管高壓旋噴樁,求每米水泥用量。
挺經典的,互相研討一下吧,哈哈
高壓旋噴樁與水泥攪拌樁
高壓旋噴樁與水泥攪拌樁專題,為您提供高壓旋噴樁與水泥攪拌樁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓旋噴樁與水泥攪拌樁 相關的專業交流討論,更多高壓旋噴樁與水泥攪拌樁相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題